发表于 2019-10-17 14:49 |只看该作者 |倒序浏览

. _# V8 J3 G8 e. h: s3 ?- k  在激光冷水机的使用过程中,有时候难免会出现激光冷水机产生流量报警的情况。在激光冷水机产生报警时,在报警状态下按任意键,可暂停报警声,但报警显示需要等到报警调节解除后才停止,由此需要找出激光冷水机报警的原因,才能解除报警。那么激光冷水机为什么会产生流量报警?如何处理?下面酷凌时代小编为您介绍:& V! I+ H$ F; H+ c  f; I0 z8 o

- ]7 U7 M8 m( i1 @) M9 j  激光冷水机出现流量报警情况,通常分为以下三种:, @7 G0 L9 r; f( A$ R; r0 D1 r

- Z3 p9 B8 R6 t2 K) r! b- e  1、流量指示灯红色灯亮,温控器正常显示水温,有蜂鸣报警声。$ g: U0 i) w. ~; L( T
- [3 J% l! U" m
  2、流量指示灯红色灯亮,温控器无显示,有蜂鸣报警声。4 Q# A7 W% F8 Y  z) X
, A7 N0 q+ y0 O$ r
  3、流量指示灯红色灯亮,温控器显示8.88,有蜂鸣报警声。" u6 ?+ y+ z, D/ ~4 U9 o# B  R
- u. R9 U6 t0 Z4 c9 X: d$ W5 E
  根据以上情况,分析流量报警的原因:* X" y, h4 ^3 Y, a1 H

( h4 W6 y& R! h! I- Q2 ]9 L# k3 x  1、激光冷水机水循环管路不通畅。. M; Y$ o: E4 b, k6 Z# K
2 t/ a7 n2 W! l- e" B/ @2 c1 T
  2、激光冷水机水箱水位低于水循环管路入水口
+ s* t. h7 ^0 k1 X/ t7 u3 R
, I7 }- ^  j( p. _8 \& G8 f: K  3、激光冷水机配件或线路出现故障。4 X  _  {  D1 M1 I) m- k9 ^
/ X7 u- s( f1 j! a
  激光冷水机出现流量报警时的解决方法:$ U. j7 j9 t: p# @

: @, J/ N. x: t* r  1、可先关闭冷水机电源,用一段水管将出水口和入水口短接起来,再开启冷水机,观察冷水机是否继续报警;9 J" F/ W) |: `( M! V
6 ?6 d. ^* m% b4 u) t
  2、若短接之后报警取消,流量指示灯红灯灭,绿灯亮,则可判断冷水机内部问题,此时的主要原因是冷水机外部水循环管路不通畅的问题,比如堵塞或者管道弯折;用户可以检查冷水机外部水循环管道。
' a* D& q! k# r5 J: Q
) d- R0 o& ?0 h( X. P4 l( \' z  3、若激光冷水机继续报警(流量指示灯红灯亮,绿灯灭),此时的主要原因有两个,一个原因是激光冷水机水箱水位过低,可检查水位计显示窗,把水加到水箱水位显示的绿色区域,并检查水循环管有无漏水。另一个原因是激光冷水机内部水循环管道堵塞,应检查冷水机内部水循环管道,保持冷水机内部循环管道的通畅。
# D1 Y: x; T! S! c3 ~  E) S, f
6 p: U5 d- h$ u: |) W  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站:https://.coolingstyle点com点cn/5 U! m5 F$ M# F