[产品讨论] 如何判断激光冷水机是否需要补加制冷剂?-酷凌时代

[复制链接]

187

主题

0

好友

2597

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
2 点
经验
2050 点
积分
2597
帖子
187
跳转到指定楼层
1
发表于 2020-4-9 11:45 |只看该作者 |倒序浏览
  在使用激光冷水机过程中,可能有不少的朋友都遇到过冷量不足的现象出现,一开始可以降温运行一段时间后发现降不了温度,其实,这很大可能是因为激光冷水机的冷媒不足而导致的。那么您知道如何判断激光冷水机是否需要补加制冷剂吗?下面酷凌时代小编为您介绍:
! \( K1 g  i) h! l" N( n; n, c$ d4 u( G2 o! F3 p" Z' L) I+ j& @  q
  判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的方法,如下:6 x; @; ^+ v7 Q0 ?
5 m3 ~% d2 _# o9 w
  1、电流法:* l- h# j/ c4 O# J; d$ X' G) h

. Y, Q% ?% C, @  c  用钳形电流表监测激光冷水机的工作电流(包括压缩机和风扇电流),若电流值基本符合铭牌标称的额定电流,说明制冷剂合适;若低于额定值太多,则制冷剂太少,需补加。8 j. Z  \! K1 W- R
6 s% U! n: M+ o- R2 s
  2、表压法:
( V5 s9 d0 F4 j6 K' p7 J
7 h" m: d8 i  V  制冷系统低压侧压力高低与制冷剂多少有关。在低压阀接上压力表,激光冷水机开始时表压会下降,运行10多分钟后,若表压稳定在0.49Mpa左右为正常。4 q; \! ~  [5 O1 C! N6 ~$ V/ Z- m0 T

& r0 [: Z6 O; p/ W5 h7 s6 T  3、观察法:' `/ C: {2 j7 c% v6 i

* q" z. R8 E- K3 [3 a# G1 t2 T9 P  观察高压阀附近高压管和低压阀附近低压管的结露情况。一般高压管结露,且较冷,若低压管也结露,有凉感,温度比高压管高3℃左右,说明制冷剂合适。若低压管不结露,有温感,则说明制冷剂量不足,需补加;若低压管结露,或每次压缩机启动1分钟左右,低压管结霜,过后又化为露,则说明制冷剂过多,需放掉一些。
, ~2 K; l, [. O: Q8 l8 w7 Y
' S' p2 w: y7 u$ |/ I, I5 E  以上所介绍的内容,就是判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的三种方法。通过以上三种方法,我们通过以测电流和观察高压,低压管结露情况为主,兼用表压法,来确定激光冷水机是否要补加制冷剂。& b. G# g. k$ T0 ]/ J! B8 l

! H, s6 A5 I1 h: g! @6 s* C  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供手持式激光冷水机、光纤激光冷水机、激光器冷水机、工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、柜式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或查看网站:https://.coolingstyle点com点cn