设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 1103|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[产品讨论] 如何判断激光冷水机是否需要补加制冷剂?-酷凌时代

[复制链接]

187

主题

0

好友

2597

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
2 点
经验
2050 点
积分
2597
帖子
187
跳转到指定楼层
1
发表于 2020-4-9 11:45 |只看该作者 |倒序浏览
  在使用激光冷水机过程中,可能有不少的朋友都遇到过冷量不足的现象出现,一开始可以降温运行一段时间后发现降不了温度,其实,这很大可能是因为激光冷水机的冷媒不足而导致的。那么您知道如何判断激光冷水机是否需要补加制冷剂吗?下面酷凌时代小编为您介绍:. e3 f9 H2 X6 d4 U8 z
+ Z5 L, ~) P& u3 S' V
  判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的方法,如下:7 Q  H+ z9 m, S1 i/ F
5 \7 A( S- V' b% T5 n
  1、电流法:! _0 S: Z8 P# [8 B% x5 h% K
1 Z2 ?" C6 W( s5 C$ R  ^- R
  用钳形电流表监测激光冷水机的工作电流(包括压缩机和风扇电流),若电流值基本符合铭牌标称的额定电流,说明制冷剂合适;若低于额定值太多,则制冷剂太少,需补加。
- D0 ~8 z) d. K3 C
0 R) _4 i! j. X% R, n, J  2、表压法:
* n% Q$ j* H( i" q4 e$ J6 Z
4 f5 o! O, H, s2 O0 r3 W  制冷系统低压侧压力高低与制冷剂多少有关。在低压阀接上压力表,激光冷水机开始时表压会下降,运行10多分钟后,若表压稳定在0.49Mpa左右为正常。
: \/ o: U% z' ]6 S6 f
/ b' c$ J+ Y$ s/ y' G' f  3、观察法:: D. }$ Y# n# Q+ u: ~

3 b6 P! O; _" k# p4 X& ^# J: |, |, g  观察高压阀附近高压管和低压阀附近低压管的结露情况。一般高压管结露,且较冷,若低压管也结露,有凉感,温度比高压管高3℃左右,说明制冷剂合适。若低压管不结露,有温感,则说明制冷剂量不足,需补加;若低压管结露,或每次压缩机启动1分钟左右,低压管结霜,过后又化为露,则说明制冷剂过多,需放掉一些。- b3 q& x2 r% b3 s2 t1 s3 E, Z1 ~
) B0 Y# I# n% m! z: L
  以上所介绍的内容,就是判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的三种方法。通过以上三种方法,我们通过以测电流和观察高压,低压管结露情况为主,兼用表压法,来确定激光冷水机是否要补加制冷剂。5 k) m) ?( K; e

7 M( V" W3 {6 ?. p# |  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供手持式激光冷水机、光纤激光冷水机、激光器冷水机、工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、柜式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或查看网站:https://.coolingstyle点com点cn5 q* r# o8 g! W7 w
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-9 10:36 , Processed in 0.174041 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台