$ T7 k: x9 c; q0 `7 {) P冷干机冰堵案例: % b( r7 @) l) ~! g6 k3 D+ U5 d
. a b" C3 W! U) T- m; S% `" b/ a大连地区一个制药企业,使用冷干机的情况描述:
]- X' Z7 [+ W6 J) P+ t8 Y; o1 c) n
变频空压机,型号:LU30-8 IVR, 排气量:5.3Nm3/ min, 8 P& m$ L3 ]/ t! g1 m+ I
' ?. m1 t: \" G) c工频冷干机,型号:DS-003F, 额定处理量:3.8Nm3/ min
9 T% F9 [; w: \* x+ i5 X" a9 m; W0 \6 Y2 h5 ]$ p4 C4 S& y; S0 e
! `' V& j: K$ j7 X% Q存在的问题: + ^1 i9 ?8 f# n3 J5 e- n6 ^& R: q
1 E1 F: C; X: e% e1、压缩空气管路中含有冷凝水。空压机产气量大时压力露()点上升,管路产生液态水。 * x5 o" m0 K% p7 l/ z
7 ^: p" _& x- Z/ c& g
2、空压机为变频式空压机,空压机产气量随着现场用气量而变化的,当用气量少时,空压机产气量较少,蒸发器发生冰堵现象,冰堵后造成用气终端压力不足或无压缩空气供应。空压站管理人员需打开冷干机蒸发器下方排水阀,排放压缩空气,人为增大冷干机流通量,通过消耗部分压缩空气的方法来防止冰堵。 造成大量的能源浪费。 ; ^) w: E f( W4 {& C4 h7 y: {

0 b6 e8 Y7 f9 S5 \/ S% E# T分析原因: 6 b7 C" F5 j# J+ B! u" k b
此小型冷干机,迎合低端需求,为降低成本,降低售价,未配置热气旁通阀。
; Z8 ]4 E; D- t0 L7 S" ?这样在压缩空气负荷低时,制冷剂仍持续不断输出到蒸发器,蒸发器持续降温,内部冷凝水结冰,导致气路堵塞,造成冰堵现象,下游用气点压力低或无压力输出。 9 f; V6 `, g; E/ t; \0 c$ c* R
i8 H9 n" V- [4 x0 R* h' e; }. A
意大利FRIULAIR冷干机无冰堵现象案例 ' |" I- G: N ?* { C8 k: J

( v( u' h. W1 o6 c冷干机热气旁通阀6 \: Q- b+ k5 }( R
FRIULAIR冷干机全系列标准配置精准的热气旁通阀,能保障冷干机蒸发器在任何负载下都不会产生内部冰堵现象,这种最新发展的技术在过去是无法实现的。热气旁通阀在最终测试阶段设定,无论冬夏,无需现场再次调整。
. H+ S3 ?$ Q1 Y9 \. N! F. O: @' n" c* b& P/ \
! P9 e4 E, M* [, C, F9 V* u) t' I6 l) N0 W6 s. |3 J
! p5 S8 j: c9 ~; j3 {大连起重机企业: $ q3 C' x/ z) b9 Q
: N& T7 ]. r7 _. z- j客户有1台价值2000多万元的德玛吉DMG五轴数控加工中心,用一台阿特拉斯1.5m3/min的GX11-FF全性能机组供气,内置冷干机, 干燥效果差,加工中心用气点含有大量液态油水,威胁加工中心设备安全。设备很贵重,客户很担心。
! t( D7 ^% X8 X+ v! ~
1 D* G3 O- c$ N: x$ U) g客户找到我们,要求我们解决油水问题,但目前空压机不能更换,考虑将来设备扩容,新选型冷干机要求处理量≥6m3/min. 9 U: ?$ A. p) ?6 |5 j* b
" K& c! \. n9 y3 P" c5 j1.5m3/min空压机,配置6m3/min冷干机, 流量差异巨大,我们也没有经验,会不会冰堵?会不会失败,在客户处丧失信誉?
/ v1 C7 o- _# D! s7 c8 m+ K! N6 \/ r6 Z% |' z4 C
我们请教FRIULAIR富瑞冷干机国外专家后,心里有了底。 8 V: W4 M9 i0 R0 @
s2 C' V3 }$ K0 W. ]9 L9 o# ~
2018年6月,在大连地区百年不遇的最炎热的夏天,我们为客户在原空压机基础上安装了一套原装进口冷干机ACT60T, 流量6.8m3/min, 冷干机前配置2级FRIULAIR精密过滤器。冷干机出口直接输出到DMG五轴加工中心。
! l; f" k8 C$ L6 g8 [5 f' O8 w8 u 0 m" F M4 p& k4 m3 R6 y& S! `
DMG五轴加工中心 7 \2 F: ^$ K7 D- A. W

" z, B) b1 n& j小空压机 5 }+ z( q$ }! G3 B8 z. ]) [, B
8 E6 Z6 E$ N# U5 H8 A( k- c5 B' `0 j
大冷干机
1 Y- {$ Q# `* ]# x7 B: h% W. v2 E% ?效果出乎意料的好, 包括DMG加工中心在内的多台机床,用气点看不到一点液态油、液态水,压缩空气质量非常好,很好的保护了加工中的光栅尺,激光对刀仪等关键部件,客户放心了,乐呵呵的给我们验收签字。
% q8 Z! e6 ]: _2 F& _1 d2 D% n% H e4 ?! A 1 C2 Z. o! C( ?
露()点监测
( A2 {/ _; I# U- n8 p
5 W8 B# n; q, t, l: W y
" c1 [* b# Z0 x5 T- i8 D
- y5 t" D5 m" Z# r
* S6 X2 N. X# @" C/ b4 f我们用希尔思SUTO露()点检测仪, 连续监测加工中心用气点,压力露一直维持在1.0-2.1℃之间,经过冷干机后压缩空气压力没有明显衰减,证明没有冰堵现象发生。
2 V v- C: M0 U* w
/ l' g$ j# T1 J- G5 @连续运行3个多月,我们用实证案例说明,
% }- [! p: F' i6 E# q/ h: p
" r+ U# Q" q& j& z+ D/ {意大利富瑞 FRIULAIR冷干机,可以在任何负载下安全工作,不会冰堵。 g6 \7 D+ ?- v1 {5 c& Z
$ U4 O, `; e9 c. W
5 q* C! B8 B" ^8 S' s$ I# I" _
联系方式: * L( P1 x; p& l
. A4 w) r7 P8 {; y! v1 y) g) [大连启鸿科技有限公司 代理意大利FRUILAIR冷干机
9 C/ q0 T+ k/ C- z% @! e1 |# `3 m; ^( y$ j$ p8 K" n6 |, g
联系人:王鸿晓 / |. x f% p) E, f, i
$ U* \ s- W- A# X0 j' ]. a电话:0411-39991976
% |( S# u' w l4 w: j1 M, [+ F6 o0 t/ k
手机:13909851893 |
|