发表于 2018-10-18 16:31 |只看该作者 |倒序浏览
本帖最后由 qihongtec1111 于 2018-10-18 16:33 编辑 % E7 C! q5 A7 g- d( x

# s: L) D6 A- v9 I+ p" C( g冷干机冰堵案例: ! C+ Y: \- n& U( X$ }

# _: x# f0 i3 f6 U- f4 U& B大连地区一个制药企业,使用冷干机的情况描述: , J' J  V6 {! W/ K; g1 c
! k4 c+ ?" H* ~$ m& B
变频空压机,型号:LU30-8 IVR, 排气量:5.3Nm3/ min, ! i) ]2 u. F, B7 z" G. q% U+ S( K
/ n! ~: Z6 z$ j0 h) m
工频冷干机,型号:DS-003F, 额定处理量:3.8Nm3/ min
1 s6 F& f& G' D* c8 w: k, Q$ Y1 Z- H& b' R% q% R( f! \

; P8 ?4 J; c7 {1 U# N存在的问题:
% n" l/ W% X* c. ]5 M* z$ N& J" J
1、压缩空气管路中含有冷凝水。空压机产气量大时压力露()点上升,管路产生液态水。
9 z6 }5 Y0 z  j- f5 {9 o5 a7 S! n. o0 A% k( y
2、空压机为变频式空压机,空压机产气量随着现场用气量而变化的,当用气量少时,空压机产气量较少,蒸发器发生冰堵现象,冰堵后造成用气终端压力不足或无压缩空气供应。空压站管理人员需打开冷干机蒸发器下方排水阀,排放压缩空气,人为增大冷干机流通量,通过消耗部分压缩空气的方法来防止冰堵。 造成大量的能源浪费。 2 H5 D7 q0 |9 Y! j9 O8 J5 W. v
8 q4 K. l, s, F
分析原因:
4 O- }( c; e) N  m! m5 a: r5 J  t% G此小型冷干机,迎合低端需求,为降低成本,降低售价,未配置热气旁通阀。 : P- r. i; W; m0 \$ l5 Z
这样在压缩空气负荷低时,制冷剂仍持续不断输出到蒸发器,蒸发器持续降温,内部冷凝水结冰,导致气路堵塞,造成冰堵现象,下游用气点压力低或无压力输出。
8 V! i, o$ V* P/ f" L* h2 T5 {! h! b' L' j- h
意大利FRIULAIR冷干机无冰堵现象案例 8 L. ]2 ~4 w/ \7 a
" @4 q  I" }; J: C4 A
冷干机热气旁通阀' k5 ^! |  W6 |% X5 i
FRIULAIR冷干机全系列标准配置精准的热气旁通阀,能保障冷干机蒸发器在任何负载下都不会产生内部冰堵现象,这种最新发展的技术在过去是无法实现的。热气旁通阀在最终测试阶段设定,无论冬夏,无需现场再次调整。
" ~* j0 O" r% ^- L6 w' u1 S# |3 M/ X
+ [% g9 j9 t, T! y% F$ W& J1 d* R7 o$ H8 {$ ?
" c6 w( d' ~' `' ~3 P3 H7 _8 I0 O
6 s+ B: e" R* @# K2 e: U" {2 G- x
大连起重机企业:
4 V. S' [9 ]1 Z
% R: s3 N$ e2 X% t客户有1台价值2000多万元的德玛吉DMG五轴数控加工中心,用一台阿特拉斯1.5m3/min的GX11-FF全性能机组供气,内置冷干机, 干燥效果差,加工中心用气点含有大量液态油水,威胁加工中心设备安全。设备很贵重,客户很担心。 3 Z& z( m! G+ I! W

1 y  X' a! K2 g0 V' D$ a7 c客户找到我们,要求我们解决油水问题,但目前空压机不能更换,考虑将来设备扩容,新选型冷干机要求处理量≥6m3/min.
! F8 `0 a, X1 {/ ^% j) @  G: ^3 J( \/ Z
1.5m3/min空压机,配置6m3/min冷干机, 流量差异巨大,我们也没有经验,会不会冰堵?会不会失败,在客户处丧失信誉?
" Y8 D2 u  M7 B% Y0 i6 _* S% C0 ~. l' O. u5 d/ j  f
我们请教FRIULAIR富瑞冷干机国外专家后,心里有了底。
8 A9 N9 S8 B2 x5 D; e4 M3 r& D4 W! M7 y( J
2018年6月,在大连地区百年不遇的最炎热的夏天,我们为客户在原空压机基础上安装了一套原装进口冷干机ACT60T, 流量6.8m3/min, 冷干机前配置2级FRIULAIR精密过滤器。冷干机出口直接输出到DMG五轴加工中心。
+ R( `6 a' n8 x; n0 j' H$ c$ \% `  i3 H% A. S' Z# v
DMG五轴加工中心 2 O+ t" K5 o9 `; c% O) M* m
' @( {. Y: N3 u. k5 g& D+ Y! O9 n
小空压机 ' \: ~0 J7 U7 y, g+ r

( P& g0 t6 i; \5 u- y大冷干机
. t! k$ U8 Q, c$ w6 i效果出乎意料的好, 包括DMG加工中心在内的多台机床,用气点看不到一点液态油、液态水,压缩空气质量非常好,很好的保护了加工中的光栅尺,激光对刀仪等关键部件,客户放心了,乐呵呵的给我们验收签字。
" v- w8 N  D$ A8 `  x4 e5 j  W* Z* a7 O9 _
露()点监测
  Y% z) y" W% j" ?* R
% k4 i2 m" Y8 w1 N1 u' x( N
; h- L  `7 x8 Q4 n. H
# D* f6 Y1 O8 N" s: n) I1 p, K" A. }+ I
; v- }/ @6 S, {5 M! l9 L/ ~我们用希尔思SUTO露()点检测仪, 连续监测加工中心用气点,压力露一直维持在1.0-2.1℃之间,经过冷干机后压缩空气压力没有明显衰减,证明没有冰堵现象发生。
* }0 w8 A' l0 n3 e8 R5 \% h, s% |  |$ T7 X% c- H
连续运行3个多月,我们用实证案例说明,  
4 `9 G+ G& G! P& P, {* p
; q1 h* t- `$ p; S8 e; P& Q' B1 T意大利富瑞 FRIULAIR冷干机,可以在任何负载下安全工作,不会冰堵。 ; |7 v( w# ?7 L

1 }  U! F' F; F0 @' M! u) U) s7 {6 T, g4 J; E& n- F( G
联系方式: / f4 s% q) _/ q2 n' f! S/ u
0 h; ]" H( U; @& \! j
大连启鸿科技有限公司 代理意大利FRUILAIR冷干机
$ x4 W/ B1 ?) x  D* ^- w6 Y
& r  F# X$ |5 k联系人:王鸿晓
! K: n4 k8 g! K8 |3 O$ c& u: R+ h
电话:0411-39991976 $ q, o/ `) M7 |7 F# _! }# a

/ F- M2 [, ~. y! l/ r: H( j手机:13909851893
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

115

积分

小学生

Rank: 2

威望
1 点
经验
47 点
积分
115
帖子
3
2
发表于 2020-8-13 11:45 |只看该作者
关键是热力膨胀阀,过热度控制好,一般不会有问题
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

745

积分

高中生

Rank: 4

威望
12 点
经验
393 点
积分
745
帖子
19
3
发表于 2021-9-26 21:16 |只看该作者
关键还是要控制要蒸发温度,热气旁通只能是辅助