制冷系统的事故可能有:液击、排气压力过高、润滑油供应不足、蒸发器内载冷剂冻结、制冷压缩机配用电动机过载等,为此,制冷系统均应针对具体情况设置相适应的保护措施。
& r* o7 x F; l
9 p$ g1 P' X4 U, Z8 T$ F 高压保护:% d- ~9 ~2 @3 h& y9 B S/ f
9 U$ K* i/ T1 {2 |
高压保护就是检测系统内制冷剂压力是否正常,在压力超出允许范围时,压力开关动作,并将异常信号传给高压控制器,处理后会停止制冷系统的工作,并将故障显示出来。
+ q6 A3 Q2 ~' d- i3 ?0 L9 L5 W. g( t% h
低压保护:
% D' ^9 A. k. M8 e( n+ c) M7 }& F4 d$ c+ |; ]" C! O& ~: v8 {
低压保护检测的是系统中的回气压力,作用是防止系统压力过低或者没有制冷剂运行而损坏压缩机。如果系统泄漏,没有制冷剂,强制运行将损坏压缩机,这时低压保护可以及时反应,控制系统停止和显示故障,保护压缩机和制冷系统。
6 U0 i2 ?4 P* g% D% M
e V( G3 ]& U3 P. W- I% U7 Y$ D6 { 油压保护:
7 u) z. w9 N* b% Z2 ]3 p2 Z$ U# [. J0 c* m6 {. k
防止因润滑油压过低使轴承或其它压缩机内部构件缺油损坏的装置,压缩机油量减少或断油,就将会使高速运行的压缩机遭到严重损坏,油压保护装置正是确保压缩机安全运行的重要部件。
* J9 {; C# z, J' P' m) t7 _5 e0 T) u6 @0 Z6 W
防冻保护:
1 s6 d2 v% A5 s) w- u- ?8 v, K& l- t8 Y
蒸发器如果太脏或者结霜太严重,此时冷气不能和外面的热空气充分热交换而引起内机结冰,室内防冻解保护就是为了压缩机在内机结冰前使压缩机停机,起到保护压缩机作用。防冻结一般会设定一个值,比如3℃,这时室外风扇或降低压缩机转速,提高冷凝压力和蒸发压力,从而提高蒸发温度。如果蒸发器温度进一步降低至0℃以下,压缩机也停止工作。如果室内蒸发器温度升高至正常值时,比如6℃,压缩机和室外风扇正常运行。室内防冻结保护就是为了压缩机在内机结冰前,能够使压缩机停机,起到保护压缩机和制冷系统的作用。% R* c2 E2 L6 X$ T8 S- l" {- b# D
( B; `) T4 e4 E( D6 |2 u8 x. t 排气温度保护:: O* U" H3 `; Z
0 h' w8 Q5 U- R% e* h
排气温度过高导致制冷剂分解,绝缘材料的老化,润滑油结碳,气阀损坏,还会使毛细管和干燥过滤器堵塞。保护方法主要是用温控器感应排气温度,温控器应安放靠近排气口处,排气温度过高时,温控器动作,切断电路。
" |: C% |4 h8 W! B4 \1 r9 ^, l: {! \1 J& n0 Z
机壳温度保护:* z1 Z: ^) x/ m7 c X$ a7 q3 G
" m& u: B, x! d" i9 G/ G& r7 V% w 机壳温度会影响压缩机的寿命。机壳温度过高可能起因于冷凝器的换热能力不足,所以应检查冷凝器的风量或水量,水温是否合适,制冷系统内混入空气或其它不凝性气体,冷凝压力就会上升,机壳过热;吸气温度过高,机壳容易过热,此外,电动机过热也会机壳过热。2 h+ u t; p% [' K- P1 |
/ d, c: }( m2 M7 p& ~( o0 l
电流保护:
4 E k2 C* z7 T1 n: ^7 i3 O6 G
B. W, [: F; L 当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,这就需要设置相应的当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护。
% l y4 _# m: P/ r% b0 _# N( t8 ^5 j \8 O% d0 t$ i
过热保护:& s8 ?. n* d: h, a2 J* y# z
5 N0 N, b5 Z8 M/ K
设计良好并在规定条件下运转的电动机,内部温度不会超过允许值,但电动机在过高或过低的电压下运转,或在高温环境下运转时,电动机内部温度超过允许值,在频繁起动时,更会因起动电流过大使温度过高。
q) h/ I2 ?) }# H1 N9 }, e8 [! a! i$ D
延时启动保护:% ^5 ^ b. e5 B) f& e
! @4 ?9 x+ n# t2 ?$ q 空调运行过程,会因为各种原因,压缩机停止运行,这时系统中的高、低压力不会马上平衡,如果此时启动压缩机,可能会由于压力问题导致启动电流过大,烧毁空调,因此,目前的空调器均设有延时启动保护,即每次压缩机停止运行后均经过3-5分钟的延迟,才能再次启动。6 r9 w3 t4 n" Q- x0 Y) B0 q
: ]# r* m3 n9 o0 o" W {" C
相序保护:
6 A& h. h4 L. N( U) [8 C
: b3 n( g) E. S. V& S( Q f. ^ 相序保护是能自动相序识别的保护继电器,避免一些制冷压缩机等因为电源相序接反后(三根火线顺序接反)倒至电机反转从而导致事故或设备损坏。比如:涡旋压缩机和活塞式压缩机的结构不同。由于三相电源的逆变会引起压缩机的逆变,所以不能逆变。因此,需要安装反相保护器来防止冷水机组的反转。当安装反相保护器时,压缩机可以在正相时工作。当发生相反的相位时,有必要将电源的两条线改变为正相。1 k- B \9 m! ^9 n( E B/ i
- M7 S$ ]0 l9 H9 k$ n; n 相间不平衡保护:
$ ]. t, `8 E& Y6 s4 w3 s: ]5 w6 ^7 @
相间不平衡电压将会导致三相不平衡电流,从而导致更大的温升—设置过载继电器。在电流的最大相中,温升增加的比例约为电压不平衡比例平方的两倍。如3%的电压不平衡会产生约18%的温升。8 Z6 \6 @/ F$ {$ Z0 \. }+ o
$ v8 R. [( l( h
, m% m; S) P6 c 来源:制冷网- v n' H0 N6 S/ g' m- w1 q
( d# [( ^( Q# `; ^
6 m& V7 [* E$ s4 {- v; i
酷凌时代,专注微环境制冷,专业冷水机厂家,涉及产品高精度激光冷水机、紫外激光冷水机、3D打印激光冷水机、超快激光冷水机、微型激光冷水机等,还有其他制冷设备,如电脑主机降温系统、人体降温系统等,如有兴趣,可登陆酷凌时代制冷官网,欢迎进一步沟通了解。
& ]" K' o4 q% ]9 H4 k _ |
|