工业冷水机在实际使用过程中,会出现冷水机报警的问题。有时候进行反复的调整都无法解决这个问题。现在总结归纳一下几点供大家解决问题。
, L; g* _; o8 K7 p4 ?, h当冷水机运行出现故障时,就会触发安全防护并发出警报,用户可以根据所购冷水机屏幕显示的代码,马上锁定相应的部件,迅速检查,缩短维修时间,减少对生产的不利影响。
. O1 l: J" Z1 c1、        当出现报警的状况时,首先可以查看一下报警代码,查看说明书解决对应的问题。
# [; d, g8 |4 C( M5 O7 r. w3 y2、        如果使用久了,防尘网灰尘大时,也会出现报警,这时可以检查一下防尘网,做一下除尘。
* N0 |8 f' j7 c3 S3、        检查下配套设备情况进水管,出水管有没有漏水的状况,打开设备后盖管路仔细梳理一遍。
: E' o) {. g2 S8 L" n/ E* ?4、        看冷水机内水量够不够,水量过少会报警, 需加满纯净水。
, b1 ?# @% w) T7 B3 g( y5 ]5 Q5、        查看水管是否堵塞,水保护是否有堵塞,均会引起报警, 及时清洁水管及水保护。' F8 h  x7 g6 R0 h5 T8 G) [' Z
6、        水冷机自检,把冷水机水管从激光机上拔下来,用其中一根水管连接冷水机的进水口和出水口,看一下只有冷水机运行的时候会不会报警,如果还会报警就是冷水机本身问题,需更换冷水机。: m5 I( f9 a" C; O& h% [& \
7、        制冷系统冷媒泄露,观察压力表,只有零点几的基本为漏氟。
; N! ^/ t- o2 a+ Y9 y6 y2 i# P8、        检查干燥过滤器是否堵塞,这种更换对应的干燥过滤器。4 i, C+ c$ y- z4 y  j* P* y/ I
9、        冷冻循环系统异常,检查冷冻液流量是否足够,是否结冰未进行热交换。
) F% t) Z& f7 t. u10、注意的是,新安装的水冷式冷水机出现高压故障,可查看散热水塔风机是否转反。风冷式冷水机安装要选择合适的位置,确保安装环境通风良好。高压保护继电器受潮、接触不良或损坏也会引起高压故障,检查高压压力开关是否损坏(检测压力开关工作状态,更换对应的高压压力表。7 u5 V6 T% S" w: q4 p. f7 P& A( L
工业冷水机出现故障不要害怕,查看故障项目,正确地分析故障内容,才是解决问题的关键。如冷水机出现故障,在不确定问题的情况下,请先通过电话或线上咨询,通过技术确认问题根源,然后再进行排查解决故障。
4 m2 Y5 k7 C  Y1 J5 b8 I3 {
+ m( [1 q2 p* O6 f$ r$ V+ c. h酷凌时代主要制造高精度激光冷水机、紫外激光冷水机[/url]、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机、紫外打标机冷水机、微型激光冷水机等激光辅助设备的研发与生产。欢迎订购该旗下品牌的冷水机,在冷水机出现故障时,可提供专业的指导帮助。- R& y5 N) n" z6 \

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-23 16:17 , Processed in 0.182825 second(s), 25 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台