工业冷水机在实际使用过程中,会出现冷水机报警的问题。有时候进行反复的调整都无法解决这个问题。现在总结归纳一下几点供大家解决问题。
6 G& t; g8 z) x: l3 I当冷水机运行出现故障时,就会触发安全防护并发出警报,用户可以根据所购冷水机屏幕显示的代码,马上锁定相应的部件,迅速检查,缩短维修时间,减少对生产的不利影响。
% L( x( d' v) o5 C. D/ l- k0 Q4 }1、 当出现报警的状况时,首先可以查看一下报警代码,查看说明书解决对应的问题。6 v' j/ c) U# X: y$ }
2、 如果使用久了,防尘网灰尘大时,也会出现报警,这时可以检查一下防尘网,做一下除尘。
! `0 G8 ^- C9 V, ]3、 检查下配套设备情况进水管,出水管有没有漏水的状况,打开设备后盖管路仔细梳理一遍。" {8 F1 V: w+ W3 A4 V$ b$ g5 H
4、 看冷水机内水量够不够,水量过少会报警, 需加满纯净水。
0 ]/ F! Q9 e3 d) w) w5、 查看水管是否堵塞,水保护是否有堵塞,均会引起报警, 及时清洁水管及水保护。; Q8 A- L/ w; z4 w | G
6、 水冷机自检,把冷水机水管从激光机上拔下来,用其中一根水管连接冷水机的进水口和出水口,看一下只有冷水机运行的时候会不会报警,如果还会报警就是冷水机本身问题,需更换冷水机。
9 U' a2 J/ C. ]( ]7、 制冷系统冷媒泄露,观察压力表,只有零点几的基本为漏氟。- A( s& g" |' w/ N2 s' l! e: Z9 m
8、 检查干燥过滤器是否堵塞,这种更换对应的干燥过滤器。
8 `# S4 i$ ~8 t9、 冷冻循环系统异常,检查冷冻液流量是否足够,是否结冰未进行热交换。
9 Y" M& ^( D( u) ]4 N10、注意的是,新安装的水冷式冷水机出现高压故障,可查看散热水塔风机是否转反。风冷式冷水机安装要选择合适的位置,确保安装环境通风良好。高压保护继电器受潮、接触不良或损坏也会引起高压故障,检查高压压力开关是否损坏(检测压力开关工作状态,更换对应的高压压力表。
% l" T3 M7 d4 c& M8 h工业冷水机出现故障不要害怕,查看故障项目,正确地分析故障内容,才是解决问题的关键。如冷水机出现故障,在不确定问题的情况下,请先通过电话或线上咨询,通过技术确认问题根源,然后再进行排查解决故障。
! f! b L3 c u, ^+ P$ X5 E; ]1 f/ W7 Z! o' [- R
酷凌时代主要制造高精度激光冷水机、紫外激光冷水机[/url]、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机、紫外打标机冷水机、微型激光冷水机等激光辅助设备的研发与生产。欢迎订购该旗下品牌的冷水机,在冷水机出现故障时,可提供专业的指导帮助。6 N' [* t6 Y: z# w
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|