1、蒸发器小温差:用于考评机组蒸发器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。/ N  `0 o5 n# `. ]$ p' f0 E
蒸发器小温差 = 冷冻水出口温度-蒸发压力对应的饱和温度
! V8 ~2 U; H7 D: I5 u! T" i注:冷冻水出水温度、蒸发压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃);
* D$ u; Q. l) w$ i- W! w9 p2 f7 }$ X- s/ K. m. n3 H

; I+ S6 I3 D9 ~) A4 U2、冷凝器小温差:用于考评机组冷凝器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。$ d" f$ U3 }2 i3 R6 J( p  }. g
冷凝器小温差 = 冷凝压力对应的饱和温度-冷却水出口温度
. A. ]3 P& G4 S1 ?1 r+ p3 N注:冷凝压力对应的饱和温度和冷却水出水温度单位为摄氏度(℃)
1 t% k  c- G) P7 S+ m' d' I
6 R! ~1 T" @/ W( q6 q6 y! F9 K0 R, C3 g) D* t
3、吸气过热度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、蒸发器换热效果等参数,满液式蒸发器正常值在1℃~1.5℃之间;干式蒸发器正常值在8℃~12℃之间。/ g: a8 ~5 @9 x0 k( ]* R/ n; O
吸气过热度= 压缩机吸气温度-吸气压力对应的饱和温度
4 {& G1 x, B5 p, n5 q& w压缩机吸气温度和吸气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)
! ]0 ?: j. _. C; S3 r
3 v- |9 z+ Y( _' }# F' u2 j7 c0 f; l3 L) H
4、排气过热度:用于考评制冷剂充注量、压缩机运行状态等参数,R-22制冷剂正常值在14℃~19℃之间;R-134a制冷剂正常值在7℃~10℃之间。, m% j2 b% R/ s' t; G' Q
排气过热度= 压缩机排气温度-排气压力对应的饱和温度  C* _9 M( N. e% x# c" f# b
压缩机排气温度和排气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)
  y8 e; z" G+ Z- n0 h' A0 W; g8 P
) U6 H" G, V4 W# \8 B8 h! F

  u$ N$ a7 J' w( _- J
9 r1 u  f$ f+ @9 F5、过冷度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、冷凝器液位控制等参数。带有过冷器的水冷冷凝器的正常值在5℃左右。5 L' ~& X. ^& u/ u  P3 L
过冷度= 冷凝压力对应的饱和温度-冷凝器出液温度
6 h& U2 e1 r: }0 A2 ]冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)' J1 A% n% l: j2 t; H1 V

/ d. y4 ?3 W7 Z; Z' l/ |/ d
& d7 ], c, |/ _6、不凝性气体存在度:可以获知系统内不凝性气体存在状况,正常值应小于3℃。
4 @$ B4 g) e$ M) Y1 R' o不凝性气体存在度= 冷凝压力对应饱和温度-冷凝器出液温度
  \' k- h4 ^. p1 h5 ?冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)
% z$ q' ~! x0 V' U7 n) O& F9 C
2 w) O/ P0 {( o. n) m
7 ^2 F  I6 ~( Z9 d7、机组运行效率:机组运行效率都用于考评机组的运行效率。. ^- Q& f; C9 _0 Y: H
千瓦/冷吨 = 输入功率 / 机组制冷量
: e' ~8 J  t, d# t- d输入功率的单位为千瓦(kW);机组制冷量单位为冷吨(RT);
2 X9 k" g$ m+ dCOP = 机组制冷量/输入功率;
) v: P- V* e- @# q6 t机组制冷量与输入功率的单位应统一(kW 或 RT)COP X 千瓦/冷吨 = 3.516
2 m2 y( z( b: ^' N, l0 O
. h$ J$ h4 V1 L: t. l) a+ Z
+ j& J' E% X  @  Z' o8、制冷量和冷凝量的计算方式::+ N! _- f% T+ E' o1 \$ I  Z
制冷量 = 冷冻水流量 X 冷冻水进出口温差 / 24. G" F' w4 K( a) O+ |
冷冻水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷冻水进出口温差单位为华氏度(℉)
) e' t+ ~3 D" c6 u! w冷凝量 = 冷却水流量 X 冷却水进出口温差 / 24
8 O) r: d- P3 \1 `2 c, m! L冷却水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷却水进出口温差单位为华氏度(℉)( z. `! F+ m, H. |; f

( s. v$ ?( @7 {" B/ G5 Q; g
+ ~* }% y' T5 x. E5 ]; k

9 d) R8 [9 G( l* l9 Z) N9 _酷凌时代冷水机,以“体积小,重量轻,能耗低”在行业内备受信赖,10年研发生产冷水机经验,涉及产品有高精度激光冷水机、微型激光冷水机、紫外激光冷水机、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机等,还提供相关制冷设备的定制化服务及技术指导。2 d& h& ?2 T9 r* i
  p9 f' i! T+ X8 R" j

4 @8 f2 C6 a  t$ j文章来源知乎“制冷与空调技术”,如有不当请联系删除,转载请注明出处。
  F2 c0 k  @& s- ?4 y

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-8 21:12 , Processed in 0.174280 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台