1、蒸发器小温差:用于考评机组蒸发器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。
: N7 Z+ {, J' p4 ~* N* E, x蒸发器小温差 = 冷冻水出口温度-蒸发压力对应的饱和温度
4 K+ H# z" Z6 W0 K8 G- ?0 I& e$ D, Q! J注:冷冻水出水温度、蒸发压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃);3 f8 s I- V. y: j7 X2 T
! Z8 W' h8 N( u6 f: S- P/ K6 M
I* c* T8 W* W0 F# C2、冷凝器小温差:用于考评机组冷凝器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。
6 T# q: S2 j3 G4 x! ?: w冷凝器小温差 = 冷凝压力对应的饱和温度-冷却水出口温度
8 v: C% G2 d$ n注:冷凝压力对应的饱和温度和冷却水出水温度单位为摄氏度(℃), F Y0 U1 a9 B4 O. s E j
[3 `2 d# Y; ?2 z6 T& [3 F1 u; m1 W7 E3 w% R5 q& f; V7 K9 A
3、吸气过热度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、蒸发器换热效果等参数,满液式蒸发器正常值在1℃~1.5℃之间;干式蒸发器正常值在8℃~12℃之间。8 e; l4 u/ x% @% L+ Z/ J
吸气过热度= 压缩机吸气温度-吸气压力对应的饱和温度
! n: C( |; n( f C; X" A2 M压缩机吸气温度和吸气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)7 g1 p' K" { V
$ i0 U5 y8 y, Q5 t- B1 a
' K n7 L2 m. B( |8 N4、排气过热度:用于考评制冷剂充注量、压缩机运行状态等参数,R-22制冷剂正常值在14℃~19℃之间;R-134a制冷剂正常值在7℃~10℃之间。- ]" X' c# Y9 {6 m7 F3 o2 b4 ]
排气过热度= 压缩机排气温度-排气压力对应的饱和温度
. z3 d! J. F: U! \) M/ G' [/ A( e压缩机排气温度和排气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)
& Y8 X5 e2 G% B! O7 O7 g5 M+ v1 ~! m
/ `7 e- c1 o9 o+ L
8 D9 a8 i' e& S5、过冷度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、冷凝器液位控制等参数。带有过冷器的水冷冷凝器的正常值在5℃左右。6 ]' c3 s( l% ?% k
过冷度= 冷凝压力对应的饱和温度-冷凝器出液温度" c& j# T/ Z! w. A$ o, \
冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)
' B. J0 [" g" a+ r, w- E$ Q6 |$ s3 U" v2 j. e
" {2 d: H) B% E+ |
6、不凝性气体存在度:可以获知系统内不凝性气体存在状况,正常值应小于3℃。
9 ]2 Q3 }9 K1 ~" m. W不凝性气体存在度= 冷凝压力对应饱和温度-冷凝器出液温度
* S2 e) P4 W( k2 X9 G/ P; t冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)% k" `6 r( I5 T+ D$ Y0 g
* Z. H# v- j; O3 n+ o6 K- f
4 x3 D; I& p' {" N) d
7、机组运行效率:机组运行效率都用于考评机组的运行效率。
. q- p: w6 \- i0 A千瓦/冷吨 = 输入功率 / 机组制冷量
# Q( l+ Z# I" V" Y& M输入功率的单位为千瓦(kW);机组制冷量单位为冷吨(RT);
7 E2 W$ M" x. j+ }4 u, d& }COP = 机组制冷量/输入功率;
: M8 g# D: ]5 ~6 W& X) r机组制冷量与输入功率的单位应统一(kW 或 RT)COP X 千瓦/冷吨 = 3.516
: M# I; w$ }: n) L$ k. ^3 e
7 f+ \2 P3 R3 N& K1 a: ~: x' T0 i1 q9 ?5 H! d2 R
8、制冷量和冷凝量的计算方式::
8 {) C1 y: ?" @' N% v. F* J制冷量 = 冷冻水流量 X 冷冻水进出口温差 / 24# Z8 _. C# M5 F. S0 k
冷冻水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷冻水进出口温差单位为华氏度(℉)
9 w* y- x# c0 q% H3 R( y冷凝量 = 冷却水流量 X 冷却水进出口温差 / 24
% @. X+ ^6 q$ ^! K1 }# d冷却水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷却水进出口温差单位为华氏度(℉)
" R$ S1 N6 `7 e% \* W+ T* _; {5 A" l, [ g! M$ L0 O% D( V
W8 z* Z& Y6 i1 F# }3 v' G+ K" j7 {, g/ @$ T9 q3 `) J& `
酷凌时代冷水机,以“体积小,重量轻,能耗低”在行业内备受信赖,10年研发生产冷水机经验,涉及产品有高精度激光冷水机、微型激光冷水机、紫外激光冷水机、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机等,还提供相关制冷设备的定制化服务及技术指导。
* }* s4 w! j6 |, _. `2 d3 T0 \8 i! h6 M: h) R5 e3 k! r) ?( F. y7 J
* f5 C- i$ I1 z9 w! w文章来源知乎“制冷与空调技术”,如有不当请联系删除,转载请注明出处。
. t/ s) ]" I4 _) } |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|