1、蒸发器小温差:用于考评机组蒸发器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。
8 R# E$ F: ?9 r蒸发器小温差 = 冷冻水出口温度-蒸发压力对应的饱和温度
' u6 G+ Y: K- E; y$ E; g注:冷冻水出水温度、蒸发压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃);
" N1 _4 G5 r$ Y, o3 Q0 i- f6 p' `8 v

' ?, b+ f0 E" |8 X2、冷凝器小温差:用于考评机组冷凝器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。2 z& o/ J) n% D
冷凝器小温差 = 冷凝压力对应的饱和温度-冷却水出口温度# Q0 H, d/ D, x% q- D
注:冷凝压力对应的饱和温度和冷却水出水温度单位为摄氏度(℃)8 \. D+ ?0 W/ w% h. y  J6 D
1 [  U% P9 Y4 ]
+ u% J: x( _: Q6 b# a
3、吸气过热度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、蒸发器换热效果等参数,满液式蒸发器正常值在1℃~1.5℃之间;干式蒸发器正常值在8℃~12℃之间。
2 q5 [( m' h- H. J  O" k吸气过热度= 压缩机吸气温度-吸气压力对应的饱和温度( r/ v/ f' x! v: J  b  E+ l  P
压缩机吸气温度和吸气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)/ p7 R/ v" [; v7 _) d" c
' v" h! W" c- M- d& ~9 l
$ [! ~7 G5 h$ X& k
4、排气过热度:用于考评制冷剂充注量、压缩机运行状态等参数,R-22制冷剂正常值在14℃~19℃之间;R-134a制冷剂正常值在7℃~10℃之间。- p' j; X7 ~) J. l$ H
排气过热度= 压缩机排气温度-排气压力对应的饱和温度
6 }9 H; M4 g' N$ Q1 T压缩机排气温度和排气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)
1 t7 z* s0 l2 M+ n, B
0 O1 e0 i4 O2 h. Y( e( e2 y! _
, T# K* E* d# l' g
& s' A' u/ b4 Y
5、过冷度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、冷凝器液位控制等参数。带有过冷器的水冷冷凝器的正常值在5℃左右。
# d0 w! I6 v) o! J+ W: V$ w! h过冷度= 冷凝压力对应的饱和温度-冷凝器出液温度
+ n/ E  x! D+ g冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)
# N; ]) z' L8 x! d1 m: g
& z. H) x3 _( k0 p' @, W/ M7 R% g9 w4 D2 u4 h
6、不凝性气体存在度:可以获知系统内不凝性气体存在状况,正常值应小于3℃。
9 {. ]- r( l  k+ {- I. P' |不凝性气体存在度= 冷凝压力对应饱和温度-冷凝器出液温度
, i6 j; @7 r8 Q6 E' z( ?冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)
  j9 C# J* {5 W0 N
  D6 w8 e) W& e% W5 I% B/ B6 r$ M
6 t3 W# y  N+ s3 L& s0 @( ?7、机组运行效率:机组运行效率都用于考评机组的运行效率。
  g+ O* T) }3 }7 v% }) E$ c- |千瓦/冷吨 = 输入功率 / 机组制冷量, O) Y; w3 c6 u' l
输入功率的单位为千瓦(kW);机组制冷量单位为冷吨(RT);
& y5 a  i$ a" F1 q  }% n2 WCOP = 机组制冷量/输入功率;
% V& O1 E: f2 _8 [- ~4 k机组制冷量与输入功率的单位应统一(kW 或 RT)COP X 千瓦/冷吨 = 3.516
  h* `- Q2 Q; e+ M
% m0 D# J) W2 ^# h5 @( T) D+ n( B) @; v* \3 x0 e
8、制冷量和冷凝量的计算方式::
; [0 I( A& j  L  E) |2 v制冷量 = 冷冻水流量 X 冷冻水进出口温差 / 24
$ O/ R; s  v5 C& p' {8 x. c% H2 l冷冻水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷冻水进出口温差单位为华氏度(℉)
. L2 Z- \, L% r& f冷凝量 = 冷却水流量 X 冷却水进出口温差 / 24
& H0 `! y5 [: J& C/ V冷却水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷却水进出口温差单位为华氏度(℉)
3 y7 x" s8 [* E; X" f# K$ [! c9 }4 ^; t3 |; ]2 \' I# H  {& G
9 o9 G$ k; d  n4 F7 k! R& f

  R7 e$ \& C& @6 |' o9 j酷凌时代冷水机,以“体积小,重量轻,能耗低”在行业内备受信赖,10年研发生产冷水机经验,涉及产品有高精度激光冷水机、微型激光冷水机、紫外激光冷水机、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机等,还提供相关制冷设备的定制化服务及技术指导。
7 l! M3 p5 c# Q; S3 |' u; V
* S- v( H! p( S7 U% [6 L! \& U# c7 S: ^& s0 S
文章来源知乎“制冷与空调技术”,如有不当请联系删除,转载请注明出处。
7 D/ `6 @% M4 k& a% I/ T9 J* T

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

© 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

GMT+8, 2026-8-8 04:16 , Processed in 0.171898 second(s), 25 queries .

回顶部 安全联盟站长平台