激光冷水机常用于冷却切割机,打标机,雕刻机等设备的激光器,在使用的过程中难免会出现一些故障,当激光冷水机出现冷凝压力过高的故障时,我们该如何解决呢?首先我们要明白压力只是表象,我们要深层次理解压力变化的规律,从而逐一进行排除。! g5 Q% { P# R; Y
?( r7 ~; [0 D9 Y
& q, F. ~2 F7 Z/ i. r8 B6 W冷凝压力过高可能原因有(风冷式冷水机和水冷式冷水机共同的故障原因):
9 Q) x% f% e M4 _1.制冷系统中有空气或其他不可压缩气体;
- K- U$ |- \+ m! {2.冷凝器表面过小;
4 t6 B6 L& _! k, N3.制冷剂充注太多(冷凝器中液体回收);
( b3 t0 c3 M g7 |& e5 g4.冷凝压力调节设置了一个过高的压力;
/ Q- R; {9 ]; o1 Y8 ~! N5.冷凝器表面有污垢。8 W) J% t; c8 o1 H
/ z. }2 D/ o$ ], j; I: H( z
4 Z" Z) q$ K/ f$ R }/ N" h6 |! V) c排除方法:
- \+ a" C9 V" V+ F$ X2 ]7 n' r1.通过使用回收系统启动并运行系统,直至系统达到运行温度,清除冷凝器,如有必要再次进行清除;
0 G S& n- B. ^( i' Q! ?2.更换较大的冷凝器;: A3 ~. U% a% Y" K' l+ t9 J* H# h$ h
3.回收制冷剂直至冷凝压力正常,视液镜必须保持充满状态;
) w8 T4 b( q- [: r4.设置正确的压力;
- ~0 s$ Q4 W( g8 c; L; r7 E5.清洁冷凝器。
; h, A4 ], q! S6 C2 g0 c- F; f- }, D; B @) L8 m. _( z
4 x7 ^( ]! Q, u& v- N. t* J# ?
4 ~+ k; @4 o8 y风冷式冷水机冷凝器(翅片式换热器)高压报警,通常还需要分析以下几个方面:
, V3 y+ ?1 J, Z1.风扇电动机或叶片存在缺陷或过小;/ G/ m9 S3 ]5 i% }/ |
2.流向冷凝器的空气受限制;
$ ~. r$ ]" P2 U; K$ M" g) E. T0 A3.环境温度过高;
& k( C) r3 Z4 ]8 V4 M9 W- d4.冷凝器中通过的气流流向错误;# a# _8 V9 N* w& {
5.冷凝器风扇空气侧压力与吸入侧间短路。
: X$ |/ }, Z. t0 Y, T6 R3 D
, b5 {. ?/ m$ R) k/ O3 i- T
% {" I* ^+ H Y7 i排除方法:/ q* U. U, W8 T6 U% ?; P8 x
1.更换发动机或叶片,或同时更换发动机和叶片;
2 O: f0 N3 w e" _: T3 n: Q6 r# t& u2.清除进气口的障碍物或移动冷凝器;! {2 _5 I& x* G; G h
3.形成清洁的进气口或移动冷凝器;3 j" j* }8 b/ B
4.改变风扇电动机的旋转方向,在冷凝装置中的空气必须流经冷凝器然后流入压缩机;; ]1 J+ m! m5 P O4 |
5.安装可能适用于户外空气的管道。
& E" t, W# [) j) I7 R4 T" [; s(以上内容来源于“种花家的制冷人”,如有侵权,请及时联系删除)8 T! ]/ m/ s$ s7 Y! c
* A5 Y; ] Y: s* \- R, g% s9 l: o& y2 [1 l
2 t0 r% `/ q: G
酷凌时代研发生产的紫外激光冷水机、超快激光冷水机、紫外打标机冷水机、小型工业冷水机等多为风冷式冷水机,合作客户多为激光器冷却、数控机床冷却、科学仪器降温、医疗设备系统等,有需要,欢迎沟通! |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|