激光冷水机常用于冷却切割机,打标机,雕刻机等设备的激光器,在使用的过程中难免会出现一些故障,当激光冷水机出现冷凝压力过高的故障时,我们该如何解决呢?首先我们要明白压力只是表象,我们要深层次理解压力变化的规律,从而逐一进行排除。
4 i" o* g! c! P+ y" N! B- f5 T% u2 I o8 |8 o( O v
" }! O9 j! W% K% u: [! M冷凝压力过高可能原因有(风冷式冷水机和水冷式冷水机共同的故障原因):' d" s- J9 W' S. M) [( Z$ S' l
1.制冷系统中有空气或其他不可压缩气体;- H& u# H) q/ |/ M9 N8 D
2.冷凝器表面过小;
- |9 E; q9 T/ N3 l- Q) m3.制冷剂充注太多(冷凝器中液体回收); ^# V3 ?/ S$ _$ `- y2 Z9 f: y0 G, H
4.冷凝压力调节设置了一个过高的压力;
! R! S* W! k- p# [" l' H& Q5.冷凝器表面有污垢。" V6 v# v2 [ a. m+ b: h
$ h* {5 ?7 V9 i6 m3 F. I2 ?
# _. C& t: V% u a- Q# }. c
排除方法:" s) Z* e6 R; R1 B. F; [
1.通过使用回收系统启动并运行系统,直至系统达到运行温度,清除冷凝器,如有必要再次进行清除;$ X, d$ E9 b- d7 J3 _* V
2.更换较大的冷凝器;
: J Y- s6 a2 P& S8 `' `! u; t3.回收制冷剂直至冷凝压力正常,视液镜必须保持充满状态;$ ?3 ]1 c" r! ^% W: r
4.设置正确的压力;' ?1 T5 a( a( B' Y6 a& `
5.清洁冷凝器。, e3 H, T E+ u( c
+ g3 [# P7 c: E% D- T Y: A. a; X9 b+ X. {
% K1 k; `% v8 r8 |4 {' [
风冷式冷水机冷凝器(翅片式换热器)高压报警,通常还需要分析以下几个方面:; \1 n' D# G2 R% s! ]* N
1.风扇电动机或叶片存在缺陷或过小;% E, W0 i) j5 y2 [9 f2 X( \0 e$ m; D
2.流向冷凝器的空气受限制;
: ?7 _! l, [8 x) a) v F3.环境温度过高;
4 J- Z0 h" D @0 y4.冷凝器中通过的气流流向错误;
: @) e; a I* B) E2 s; K9 F7 f5.冷凝器风扇空气侧压力与吸入侧间短路。
& J4 v( p7 _- G: O' v% P
$ p- d4 z+ U) @" a1 o- y4 p' S. N' J. ]7 d
排除方法:
4 I. A2 K. C! o7 _4 i8 B" k3 A1.更换发动机或叶片,或同时更换发动机和叶片;) `/ k' ?( z. B, d7 o
2.清除进气口的障碍物或移动冷凝器;
9 s. R+ U9 V. \6 P$ p4 M3.形成清洁的进气口或移动冷凝器;
- E0 Z) x+ B/ d, f! d/ v+ v# K* ~4.改变风扇电动机的旋转方向,在冷凝装置中的空气必须流经冷凝器然后流入压缩机;" [; n" n6 Y$ k+ g9 w
5.安装可能适用于户外空气的管道。
7 e8 ^$ S- }5 t- u+ ^+ H# M(以上内容来源于“种花家的制冷人”,如有侵权,请及时联系删除)