可逆循環冰水熱泵
" n& ?. j5 @; g: y/ g8 `& j; i5 u& A) d
可逆循環冰水熱泵是設計用來節省能源改善環境的系統。基本上,空調空間的熱是經由氣冷式冷凝器排放至大氣中,無法提供能源回收的效益,可逆循環冰水熱泵使用水作為傳熱的媒介,可在預設的條件內進行大氣散熱或熱回收。 " y7 d8 Z$ g ^* L
[4 P4 i9 j- k+ @ 系統使用地熱迴路來提供個別的加熱或冷卻需求。若兩者達到平衡,此時不需要向外界吸熱或散熱,可以有極高的運轉效率,在英國,一年中約有60%的時間可以達到這種熱力平衡。系統可由多套可逆循環冰水熱泵組成,再由單純的二管式封閉式水循環連接。
; b0 q1 a5 F9 g! K/ _3 V
, b: y1 O% |5 j2 _/ z 此種空調系統提供安裝人員與使用者極佳的控制彈性、能源效率、簡單的維護、快速安裝與低運轉成本,全密式熱泵系統可減少冷媒的洩漏,冷媒已在廠內充填好,現場無須進行冷媒充填調整,安裝時僅需一些簡單的配管工作而已。 ; _: ]4 _% h7 Q V3 M
! `" Q% d( G$ L
控制彈性 2 u5 b) ?+ n' \3 C, \" ?. B* m
% `% J d1 H; s- I( W 空間中的人員可個別控制其工作環境,而不會影響到其他空間的人員,若其中一台主機壞掉,也不會影響到其他的區域,更不會像中央式或一對多分離式一般,迫使全系統當機。 0 u3 z r3 H0 g. a4 c0 [2 E
% V/ E0 W7 }# L9 Z9 V) ]
小區域空調愈來愈流行,它可依不同的需求進行獨立空調,溫度設定可以與鄰室不同,對整體運轉成本有利。 2 q/ t5 O; K* H, G. B
$ @8 S& R' P" _4 Q
許多老式飯店與辦公大樓正進行現代化工程以符合當今的標準。只要部分樓層無負載時即可進行工作,水管與風管的工程極單純,可使打擾減至最低,這對飯店經營而言是非常重要的因素。
" W1 Q9 {) c5 P8 }2 F, a3 C" k" P* g( N8 y7 G
另一個考慮的因素是許多老建築物的機房空間有限,即使新建大樓也都希望機房空間減至最低。熱泵的緊密設計可符合這個因素。
2 I& @" C, w( ^/ G9 B
/ R1 W6 k; l- R; f3 N系統操作 9 X* p7 \% y4 Y- m4 u: B$ m
5 p& C; a0 w5 _1 p- `! ] 系統中有多個熱泵主機,彼此間由二管式密閉循環水管連接。水管中的溫度維持在一個範圍內,作為發熱源或吸熱源為熱泵系統散熱或吸熱。 1 G0 k3 D' p( u, P
" a L( |3 q+ K( a
在冬季,大多數的主機都進行吸熱模式,將水中的熱抽出,使得水溫下降而超過設計溫度,此時水會開始向外氣吸熱使水溫回到設計範圍內。 5 y* L1 p. i+ Y: j( k; K
: r8 [9 F$ q" n, Q! `
在夏季,大多數的主機都進行冷氣模式,將熱散至水中,使得水溫上升而超過設計溫度,此時水會開始散熱使水溫下降到設計範圍內。任何時候,系統只能進行散熱或吸熱其中一種模式,與送風機系統不同,送風機系統可同時有冰水與熱水進行獨立的加熱或冷卻空調。 * n1 \1 {5 y' e9 c& ~
% X& H7 f5 y$ n- F. A
在英國,一年中大約有8個月冷氣所排出的熱可用在暖氣中。此時系統為熱力平衡,不需要額外的吸熱或排熱。 6 H: ]0 ^2 g+ ^
2 O1 Z' ^4 i8 j6 T2 y" I# V+ G
可逆循環冰水熱泵系統包括全密的冷媒循環、冷媒對空氣、冷媒對水熱交換器。冷媒循環由使用設定的溫度開關自動切換,熱交換器不是冷凝器就是蒸發器,空氣熱交換器提供空調空間的加熱或冷卻之用,而水熱交換器則是自水吸熱或排熱至水。每台主機都需要電源供應、冷凝排水管與水循環管路等周邊系統。 |
|