可逆循環冰水熱泵
+ s; X* G/ D# U) b* ?6 V. Q1 g5 z$ N
可逆循環冰水熱泵是設計用來節省能源改善環境的系統。基本上,空調空間的熱是經由氣冷式冷凝器排放至大氣中,無法提供能源回收的效益,可逆循環冰水熱泵使用水作為傳熱的媒介,可在預設的條件內進行大氣散熱或熱回收。
' ^9 M" a3 f3 g6 g& R/ j) \1 A8 Y/ A5 i* Q* S( S: v3 s0 I, v
系統使用地熱迴路來提供個別的加熱或冷卻需求。若兩者達到平衡,此時不需要向外界吸熱或散熱,可以有極高的運轉效率,在英國,一年中約有60%的時間可以達到這種熱力平衡。系統可由多套可逆循環冰水熱泵組成,再由單純的二管式封閉式水循環連接。 % G0 ^5 _$ d4 |, I. T! R; ]
: |. W5 r) ~) `: S& ?; e 此種空調系統提供安裝人員與使用者極佳的控制彈性、能源效率、簡單的維護、快速安裝與低運轉成本,全密式熱泵系統可減少冷媒的洩漏,冷媒已在廠內充填好,現場無須進行冷媒充填調整,安裝時僅需一些簡單的配管工作而已。
& W* k q3 w8 v: w' j V/ u( a7 i( v; U( g& J
控制彈性 e' D" w9 H/ X! o. h0 M
( o1 _* @2 G% X. f$ W$ P) L 空間中的人員可個別控制其工作環境,而不會影響到其他空間的人員,若其中一台主機壞掉,也不會影響到其他的區域,更不會像中央式或一對多分離式一般,迫使全系統當機。 0 d1 A& q4 O; W, I1 ]/ `
- x) _* d, r8 W; d$ Q
小區域空調愈來愈流行,它可依不同的需求進行獨立空調,溫度設定可以與鄰室不同,對整體運轉成本有利。 1 a5 t! h9 O# }9 ~
) f3 u; V( G* o& `3 B: g1 B 許多老式飯店與辦公大樓正進行現代化工程以符合當今的標準。只要部分樓層無負載時即可進行工作,水管與風管的工程極單純,可使打擾減至最低,這對飯店經營而言是非常重要的因素。
2 d" G5 _5 N9 q$ U0 G- G( V; i* P% \; A9 r
另一個考慮的因素是許多老建築物的機房空間有限,即使新建大樓也都希望機房空間減至最低。熱泵的緊密設計可符合這個因素。
% _2 d$ G5 g* U# T$ x8 C: g2 {
* p4 ~8 \) l# ?% V系統操作
- B+ H4 z5 f9 c3 Y6 S0 y% W0 @2 V6 B2 N# _% ? |' m
系統中有多個熱泵主機,彼此間由二管式密閉循環水管連接。水管中的溫度維持在一個範圍內,作為發熱源或吸熱源為熱泵系統散熱或吸熱。 8 y( l: l0 q0 R: K- Z. D
5 u& e" q) ^9 l3 q) s 在冬季,大多數的主機都進行吸熱模式,將水中的熱抽出,使得水溫下降而超過設計溫度,此時水會開始向外氣吸熱使水溫回到設計範圍內。 # @$ G$ B6 @& V" K/ ^
% p- g- @0 w K5 g# `2 t 在夏季,大多數的主機都進行冷氣模式,將熱散至水中,使得水溫上升而超過設計溫度,此時水會開始散熱使水溫下降到設計範圍內。任何時候,系統只能進行散熱或吸熱其中一種模式,與送風機系統不同,送風機系統可同時有冰水與熱水進行獨立的加熱或冷卻空調。
$ ~: P! K& S4 k3 [
! t: A0 ~1 _6 H! N: Z+ k$ T' r/ s 在英國,一年中大約有8個月冷氣所排出的熱可用在暖氣中。此時系統為熱力平衡,不需要額外的吸熱或排熱。
8 o* e r# r7 J/ Z" @% N7 s3 f3 C0 S, {6 p; o
可逆循環冰水熱泵系統包括全密的冷媒循環、冷媒對空氣、冷媒對水熱交換器。冷媒循環由使用設定的溫度開關自動切換,熱交換器不是冷凝器就是蒸發器,空氣熱交換器提供空調空間的加熱或冷卻之用,而水熱交換器則是自水吸熱或排熱至水。每台主機都需要電源供應、冷凝排水管與水循環管路等周邊系統。 |
|