我设计的制冷系统工质R142b,工作在15~65度。制冷量1kw。排量14cc/rev
. R4 P9 \4 s4 I/ M. h5 X* v( R4 Q, g( O% } [+ a" y) b" n
相应蒸发压力:246.6kpa
" Z& X+ |; ~; l# B, d, B冷凝压力:999.37kpa9 H# v( X+ E7 x+ P! a: p y; f
(这一压力与用R22作冰箱用时相似:R22 -15~30度)
& h$ t3 R% N5 w0 H: I" F' A3 E- b2 p6 o$ K- N0 N! d& g
相应带来压缩机选型困难:
# @. s) P# L3 c5 s$ w' w1。选空调工况压缩机( m0 v& _6 F% e0 k" |, c) a7 W2 t+ p
先选择涡旋式,但是最小的排量3.97立方米/h,相当于23.6cc/rev这样制冷量有6kw,太大了,严重偏离设计工况。
. z) v6 `0 O7 h9 S- \ 再选择转子式的,排量合适,但是此时的排气压力是R22在54.5度时的,恐怕由于排气阀的弹簧力太大,大于排气压力(R142b冷凝压力:999.37kpa),而使排气阀不能正开确打开。( a8 g4 @8 o1 x1 \) D2 K4 Z
(不知弹簧力是否可调到我要的值,那么就可以解决压力问题)
& y% e" \, R. t* c9 h( m2。选冰箱工况压缩机1 c9 M6 h3 L. W* S# x
用往复式的话,虽然排量、压力都满足要求但是此时工作温度过高(R142b15~65度),会对压缩机造成什么伤害,还运行的了吗?(比如电机会烧坏。。。。。) & y/ ^6 S" H% a3 \3 f3 k
) ?/ A- i; F3 m' ]% G' Z- `/ K+ f8 K
那位资深的师傅指点!!!!3 b& E; F4 `, @# T