设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 2454|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

压缩机选型困难。往复式、转子式、涡旋式?困扰我很久了!![求助]

[复制链接]

15

主题

0

好友

265

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
55 点
积分
265
帖子
20
跳转到指定楼层
1
发表于 2002-11-24 18:23 |只看该作者 |倒序浏览
我设计的制冷系统工质R142b,工作在15~65度。制冷量1kw。排量14cc/rev. X. @. u2 h; c- a" @: a* j3 j' F
" p5 v( Y1 F2 S/ H! u8 \
相应蒸发压力:246.6kpa
7 N% I) q( l( w: C冷凝压力:999.37kpa/ W% a9 j+ x, n# I$ j* P8 T
(这一压力与用R22作冰箱用时相似:R22   -15~30度)
8 W* I3 Q" N% W- n
5 f! o$ q, _/ E  v- o: i" `2 _* L0 C相应带来压缩机选型困难:
. {& S3 R5 {4 T2 ]" s6 `& M% Q* o1。选空调工况压缩机: p; X, g; u* |( F, K6 R5 C/ a
   先选择涡旋式,但是最小的排量3.97立方米/h,相当于23.6cc/rev这样制冷量有6kw,太大了,严重偏离设计工况。
" n) i8 @1 z6 a& r3 J5 n2 y' f; n   再选择转子式的,排量合适,但是此时的排气压力是R22在54.5度时的,恐怕由于排气阀的弹簧力太大,大于排气压力(R142b冷凝压力:999.37kpa),而使排气阀不能正开确打开。0 N4 c2 @! E% f
   (不知弹簧力是否可调到我要的值,那么就可以解决压力问题)
$ D) i3 C' k* m6 r/ W2。选冰箱工况压缩机  P8 `( {8 H8 M! ~! A+ V4 F
   用往复式的话,虽然排量、压力都满足要求但是此时工作温度过高(R142b15~65度),会对压缩机造成什么伤害,还运行的了吗?(比如电机会烧坏。。。。。)
% S. D# E6 F. P& @% i) @, ~4 y. N2 j- |6 o4 ^
那位资深的师傅指点!!!!
  R) {4 v, t- k2 k5 D; h2 ^% a7 z3 u# T) q
先谢过了!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

44

主题

0

好友

3011

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
0 点
经验
337 点
积分
3011
帖子
139
2
发表于 2002-11-24 22:08 |只看该作者
呵呵
. \7 t* a5 ?8 h% b4 S  B  |, B' Y3 d' i你发了那么多的帖子,问题问的不知所然,2 o& }5 R5 L/ R' L* g' k4 @
$ g' O/ {) V% \5 C4 S
btw:涡旋压缩机一般情况下是不设排气阀的。
回复

使用道具 举报

15

主题

0

好友

265

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
55 点
积分
265
帖子
20
3
发表于 2002-11-24 22:54 |只看该作者
请看最近的一贴!
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

4201

积分

版主

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
0 点
经验
665 点
积分
4201
帖子
290
4
发表于 2002-11-25 11:28 |只看该作者
小的制冷压缩机倒不是很清楚,不过在往复机上65度的温度并不算高,只要不超功率,对电机也不会有影响。
  F: X' @2 [  d7 s2 J仅供参考。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-9 05:35 , Processed in 0.164020 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台