设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 9723|回复: 30
打印 上一主题 下一主题

高手过来看看,炫一下

[复制链接]

4

主题

0

好友

646

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
188 点
积分
646
帖子
33
跳转到指定楼层
1
发表于 2004-12-1 14:13 |只看该作者 |倒序浏览

各位来分析一下空调系统中制冷剂不够时,与正常时比较,系统会有些什么表现??超量时会有什么反应?

[em05]
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

2486

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
36 点
经验
540 点
积分
2486
帖子
240
2
发表于 2004-12-1 19:43 |只看该作者

制冷剂不足时:压力和电流低于正常值,制冷效果明显下降;

制冷剂超量时:压力和电流高于正常值,排气温度升高,制冷效果不佳,压缩机负荷增大运转温度高,容易造成系统故障及事故。

荣昌制冷
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

646

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
188 点
积分
646
帖子
33
3
发表于 2004-12-2 16:59 |只看该作者
荣昌姐上次怎么不回帖了,就是汽车空调那张帖子[em06]
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

2486

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
36 点
经验
540 点
积分
2486
帖子
240
4
发表于 2004-12-2 18:18 |只看该作者
不会吧,都回了呀。[em01]
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

646

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
188 点
积分
646
帖子
33
5
发表于 2004-12-3 12:10 |只看该作者

不是同一个主题,呵呵,我是学空调的,可是没有实际经验,只能问了

可以详细的说明一下情况么,我是说制冷剂在系统中的变化,从制冷剂少或多的那一刻起,然后是系统中各部件中的连锁反应

另外,可以考虑一下控制压力(在试验中)的情况下,制冷剂多少会使吸排温怎样变化

[em01][em04][em07]
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

2486

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
36 点
经验
540 点
积分
2486
帖子
240
6
发表于 2004-12-3 17:01 |只看该作者

系统制冷剂过少:通过节流(调节)的量小,蒸发压力低,降低了制冷量,压缩机的吸气(回气或进气)压力低,吸气温度高,压缩机的排气温度和冷凝温度都升高。

系统制冷剂过多:通过节流(调节)的量大,蒸发压力高,压缩机容易吸入过湿(过潮)甚至液体制冷剂而损坏压缩机,压缩机的吸气(回气或进气)压力高,吸气温度低,压缩机的排气压力和冷凝压力都升高。制冷量下降,耗电量增加。

荣昌制冷
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

646

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
188 点
积分
646
帖子
33
7
发表于 2004-12-4 11:21 |只看该作者
请问这些都是实际经验还是书上的理论??我觉得有些出入啊
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

2486

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
36 点
经验
540 点
积分
2486
帖子
240
8
发表于 2004-12-4 21:47 |只看该作者
那你对照一下书本吧,看看有哪些出入?[em01]
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

646

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
188 点
积分
646
帖子
33
9
发表于 2004-12-5 14:58 |只看该作者

制冷剂少时,蒸发器中的压力减小,制冷剂相应的饱和温度减小,所以蒸发温度也会减小,也就是说吸气温度会减小,排压和排温都会减小。

制冷剂多时,蒸发器中的制冷剂充足,制冷量不会减小,但是吸气温度会减小,导致膨胀阀关小,排压升高,压缩比升高,排温升高。

这些是我的一些想法,请指教。另外想问一下,作为一个制冷系统,系统中达到什么样的状态时认为制冷剂足量。

回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

2486

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
36 点
经验
540 点
积分
2486
帖子
240
10
发表于 2004-12-5 18:56 |只看该作者

制冷剂过少,在蒸发器里沸腾(蒸发)蒸汽不足以与外界热量交换,只会造成蒸发温度高;而蒸发温度高,吸气(进气)温度再加上管路损耗那就更高了;此时的排气温度和压缩机的运转温度都会升高。此时的压缩比才高!

制冷剂过多,蒸发器里的液面过高,占据了蒸发器的有效蒸发面积,造成来不及蒸发(或未被完全蒸发)的过湿(过潮)甚至液体制冷剂被压缩机吸入,造成压缩机气缸的湿冲程(冲缸),制冷量还会不减小?如果不是人为去调整膨胀阀,那这台机器不打坏才怪呢!

你自己在今后的操作及实践中会慢慢理会的。

荣昌制冷
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

646

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
188 点
积分
646
帖子
33
11
发表于 2004-12-7 19:34 |只看该作者
请问你是从事什么行业的?看上去是我们这行的高手啊,我们到QQ上了吧,我的QQ是44534804
回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

2851

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
20 点
经验
706 点
积分
2851
帖子
237
12
发表于 2004-12-7 22:11 |只看该作者
应该叫容昌爷叔,那头像是他宝贝孙女。
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

646

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
188 点
积分
646
帖子
33
13
发表于 2004-12-8 08:53 |只看该作者
呵呵,菜哥你们认识啊??我们上QQ了啊,这里说话太慢了,你也是这行的吧[em01]
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

646

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
188 点
积分
646
帖子
33
14
发表于 2004-12-8 08:55 |只看该作者
请在验证信息上写上你们在这的名字,我被网上的法轮功宣传人员弄火了,只有加这个功能了
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

676

积分

高中生

五叶神

Rank: 4

威望
0 点
经验
186 点
积分
676
帖子
39
15
发表于 2005-2-7 19:44 |只看该作者
荣昌制冷: 制冷剂不足时:压力和电流低于正常值,制冷效果明显下降;

制冷剂超量时:压力和电流高于正常值,排气温度升高,制冷效果不佳,压缩机负荷增大运转温度高,容易造成系统故障及事故。

排气温度不一定会高,只要你是冷凝器没问题就不会高,本个做过实验,因为回液过多所至,排气温度反而下降