[求助]排气超温报警

[复制链接]

10

主题

0

好友

574

积分

高中生

Rank: 4

威望
10 点
经验
125 点
积分
574
帖子
30
跳转到指定楼层
1
发表于 2005-7-17 15:21 |只看该作者 |倒序浏览

请教大家:我这边有一台冷水机组排气超温报警,开机一刻钟测得机组工况:吸气温度18 ,排气温度99;低压4,高压18;冷冻水进18.6,出水15.7;冷却水进31.3,出水34.8;液管46。不知道系统哪里有问题?

' b* t% a: y* x0 N

% J( {" x6 D+ E: i/ a8 u5 K

[em06]
好好学习天天向上!
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

473

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
131 点
积分
473
帖子
38
2
发表于 2005-7-18 16:34 |只看该作者

是新机器还是旧机器,以前运行工况如何?低压4bar对应蒸发温度为0度,吸气过热度达18度,过热度过大引起排气超温,可适当增加膨胀阀的开度。

高压18bar对应冷凝温度为49度,而冷却水出水温度才34.8度,进出水温差也只有2.9度,极有可能冷凝器严重结垢,应马上清洗。冷凝温度过高也是引起排气超温的原因之一。

回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

334

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
80 点
积分
334
帖子
35
3
发表于 2005-7-19 22:20 |只看该作者
可能是润滑油的问题,用玻璃板法检测。黄高工13925308116
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

114

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
30 点
积分
114
帖子
12
4
发表于 2005-8-21 21:08 |只看该作者
冷却水进出温度没问题,是排温太高了。
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

361

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
93 点
积分
361
帖子
36
5
发表于 2005-9-1 23:38 |只看该作者
膨胀阀的开度是?
回复

使用道具 举报

70

主题

0

好友

5601

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
25 点
经验
1343 点
积分
5601
帖子
489
6
发表于 2005-9-6 11:34 |只看该作者

不足以说明冷凝器结垢。当然清扫冷凝器绝对没有坏处。

多半是冷媒循环不正常引起,进入蒸发器的量过少,冷媒经压缩机出口旁通回到压缩机进口的量过大。

动力行业,我喜欢!
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

96

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
24 点
积分
96
帖子
8
7
发表于 2005-9-10 19:38 |只看该作者
冷凝器结垢导致换热效率下降,所以冷却水温差小,排气压力高。
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

1976

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
2 点
经验
536 点
积分
1976
帖子
166
8
发表于 2005-10-8 20:19 |只看该作者
好好学习,天天上网!
回复

使用道具 举报

9

主题

0

好友

415

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
109 点
积分
415
帖子
24
9
发表于 2005-12-8 10:11 |只看该作者

此情况主要为换热效果差,我认为是管道结垢导致,做一下水保养就OK了

回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

392

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
94 点
积分
392
帖子
39
10
发表于 2005-12-26 15:54 |只看该作者
我个人认为冷却水温差不正常,你可以适当的调节一下膨胀阀[em01]
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

1690

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
452 点
积分
1690
帖子
121
11
发表于 2005-12-28 10:30 |只看该作者
冷凝器、冷却水均属正常,因为必竟有3℃的过冷,另冷却水温升的大小主要取决于其流量的大小。上述运行工况应属夏季正常工况,可适当增大膨胀阀的开度,减小吸气过热度;另外设法对油采取冷却措施。[em08]
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

1206

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
7 点
经验
302 点
积分
1206
帖子
111
12
发表于 2006-3-26 22:24 |只看该作者

一般都是管道结垢,别再其它原因了,清理了就会变好。我曾经遇到过类似的问题。

回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

286

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
85 点
积分
286
帖子
22
13
发表于 2006-3-28 22:28 |只看该作者
非常赞同11搂的逻辑分析![em01]
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

245

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
63 点
积分
245
帖子
22
14
发表于 2006-3-29 21:31 |只看该作者

对照一下平时工况记录,对查找原因有帮助。以我对离心冷水机组的点滴经验,如果冷却水温度过高或传热效果不好,即使负荷大导流叶片也不能打到相应开度,这样可能引起异常现象

回复

使用道具 举报

13

主题

0

好友

813

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
211 点
积分
813
帖子
64
15
发表于 2006-3-30 10:48 |只看该作者
会不会高低压短路串气
回复

使用道具 举报