请教大家:我这边有一台冷水机组排气超温报警,开机一刻钟测得机组工况:吸气温度18 ,排气温度99;低压4,高压18;冷冻水进18.6,出水15.7;冷却水进31.3,出水34.8;液管46。不知道系统哪里有问题?
使用道具 举报
1
473
初中生
是新机器还是旧机器,以前运行工况如何?低压4bar对应蒸发温度为0度,吸气过热度达18度,过热度过大引起排气超温,可适当增加膨胀阀的开度。
高压18bar对应冷凝温度为49度,而冷却水出水温度才34.8度,进出水温差也只有2.9度,极有可能冷凝器严重结垢,应马上清洗。冷凝温度过高也是引起排气超温的原因之一。
6
334
114
小学生
361
70
5601
教授
不足以说明冷凝器结垢。当然清扫冷凝器绝对没有坏处。
多半是冷媒循环不正常引起,进入蒸发器的量过少,冷媒经压缩机出口旁通回到压缩机进口的量过大。
2
96
幼儿园
4
1976
大学生
9
415
此情况主要为换热效果差,我认为是管道结垢导致,做一下水保养就OK了
8
392
1690
1206
一般都是管道结垢,别再其它原因了,清理了就会变好。我曾经遇到过类似的问题。
286
3
245
对照一下平时工况记录,对查找原因有帮助。以我对离心冷水机组的点滴经验,如果冷却水温度过高或传热效果不好,即使负荷大导流叶片也不能打到相应开度,这样可能引起异常现象