有可能1.冷媒少,要添加冷媒了;2.管道通路不畅通,如阀门不能完全打开;3蒸发器被冷却介质(冷冻液)没有流动此时螺杆冷冻机吸入冷媒压力低温度低。( C6 s" `; b% H/ v2 V # X* H D$ B: A# K
谢谢;
我已经增加了冷媒量,进口压力上升了;CONDENSOR的压力也由13.5升到14.5KG;但是制冷能力出现问题:蒸发器进出口的冷媒没有在制冷;进出口温度一样,负载100%也是一样,冷却水热交换器的冷却水温差很小,基本上没有热交换.
1
411
初中生
493
10
1690
膨胀阀外表有结冰比较多,可是一直都是这样的啊;调节膨胀阀开关后仍然没什么变化;
低压部分的膨胀阀有外表界冰比较多,以前很少看见的
8
392
我觉的你的系统有堵塞现象,冲氮吹扫
将膨胀阀予以拆换、清洗。
谢谢大侠
不怎么用N5还是N10?/怎么吹扫呢,.介入系统的话,系统的一部分冷媒不就失效了吗
70
5601
教授
堵的可能性较大
147
8638
版主
你的冷却水温度是不是太低了??注意现在是冬季。
冷却水温度低,冷凝压力也低,进入蒸发器内的冷媒量就会减少。
本单位有4台相同的机组啊,偏偏就这台有问题.该机组只有在CONDENSOR的压力相对其他机器较低(低大约4KG左右)
谢谢
66
幼儿园
4
576