发表于 2005-11-24 19:42 |只看该作者 |倒序浏览
我厂使用的为吉优螺杆冷冻机,通常AUTO状态下,压缩机进口压力设定在1.5KG.日前发现进口压力直线下降,在制成需要冷冻液温度降低的时候,居然机组还低负载运作;强制100%后,发现蒸发器冷媒的进出口温度变化不大,请教各位大侠//;/
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

876

积分

高中生

Rank: 4

威望
8 点
经验
198 点
积分
876
帖子
78
2
发表于 2005-11-25 22:58 |只看该作者

有可能1.冷媒少,要添加冷媒了;2.管道通路不畅通,如阀门不能完全打开;3蒸发器被冷却介质(冷冻液)没有流动此时螺杆冷冻机吸入冷媒压力低温度低。7 b/ x0 e% B- f" w/ i9 R $ ^( K) j5 U9 J3 R- k# b: D

我是一个钳工,很高兴来到这里学习与交流 E-mail:xgh19752003cn@126.com QQ:50237246
回复

使用道具 举报

9

主题

0

好友

1597

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
1 点
经验
470 点
积分
1597
帖子
67
3
发表于 2005-11-26 17:36 |只看该作者

[讨论]

谢谢;

# C# X% f0 l; X; e: G

我已经增加了冷媒量,进口压力上升了;CONDENSOR的压力也由13.5升到14.5KG;但是制冷能力出现问题:蒸发器进出口的冷媒没有在制冷;进出口温度一样,负载100%也是一样,冷却水热交换器的冷却水温差很小,基本上没有热交换.

回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

411

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
108 点
积分
411
帖子
35
4
发表于 2005-11-27 16:40 |只看该作者
排气温度为多少?
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

493

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
138 点
积分
493
帖子
36
5
发表于 2005-11-29 22:45 |只看该作者
满载时低压多少?
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

1690

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
452 点
积分
1690
帖子
121
6
发表于 2005-12-3 22:27 |只看该作者
观察一下膨胀阀及低压系统部分的结霜情况,可能是膨胀阀冰堵或脏堵.
回复

使用道具 举报

9

主题

0

好友

1597

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
1 点
经验
470 点
积分
1597
帖子
67
7
发表于 2005-12-4 21:05 |只看该作者

膨胀阀外表有结冰比较多,可是一直都是这样的啊;调节膨胀阀开关后仍然没什么变化;

低压部分的膨胀阀有外表界冰比较多,以前很少看见的

回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

392

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
94 点
积分
392
帖子
39
8
发表于 2005-12-26 16:05 |只看该作者

我觉的你的系统有堵塞现象,冲氮吹扫

回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

1690

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
452 点
积分
1690
帖子
121
9
发表于 2005-12-28 09:50 |只看该作者

将膨胀阀予以拆换、清洗。

[em08]
回复

使用道具 举报

9

主题

0

好友

1597

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
1 点
经验
470 点
积分
1597
帖子
67
10
发表于 2005-12-30 22:54 |只看该作者

谢谢大侠

不怎么用N5还是N10?/怎么吹扫呢,.介入系统的话,系统的一部分冷媒不就失效了吗

回复

使用道具 举报

70

主题

0

好友

5601

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
25 点
经验
1343 点
积分
5601
帖子
489
11
发表于 2006-1-4 13:56 |只看该作者

堵的可能性较大

回复

使用道具 举报

147

主题

0

好友

8638

积分

版主

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
73 点
经验
2001 点
积分
8638
帖子
557
12
发表于 2006-1-5 01:04 |只看该作者

你的冷却水温度是不是太低了??注意现在是冬季。

冷却水温度低,冷凝压力也低,进入蒸发器内的冷媒量就会减少。

E-mail: w71jj@163.com    QQ:165313021 Tel: 18802118848
回复

使用道具 举报

9

主题

0

好友

1597

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
1 点
经验
470 点
积分
1597
帖子
67
13
发表于 2006-1-5 20:32 |只看该作者

本单位有4台相同的机组啊,偏偏就这台有问题.该机组只有在CONDENSOR的压力相对其他机器较低(低大约4KG左右)

谢谢

回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

66

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
18 点
积分
66
帖子
6
14
发表于 2006-1-10 09:22 |只看该作者
支持dzh12404的观点!
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

576

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
162 点
积分
576
帖子
37
15
发表于 2006-1-10 10:05 |只看该作者
我的机器也出现过类似的故障,调节膨胀阀无效后,在低压侧注少许制冷剂,再试正常。