19
0
1702
大学生
三台冷冻式干燥机在长期停机后存在不能启动及运行半个小时就跳的现象.请高手指点一下吧
使用道具 举报
3
495
初中生
50
4773
博士
莒县空压机修理
如果开机启动后不良,可能是以下几个原因
1电线短路
2压力开关或温度开关不良,风扇停止或风扇坏
3过载跳脱
4冷凝器积污太多
5电容器不良
6压缩机过负荷
7入口温度或周围温度过高
8冷却水循环不良
如果有电源,但不能启动可能是以下几个原因
1.电压异常
2开关不良
3接触器不良
4过流继电器不良
5高低压力开关不良
6起动继电器不良
7电容器不良
8温度开关不良,流量开关不良,油压开关不良
9压缩机不良
1
584
高中生
跳机应该是什么警报呀,应该不是空气开关跳吧?
481
对冻干机的设计也有点了解,先留个脚印,日后多多和各位大侠交流。
4
680
10
1690
打开水冷冷凝器端盖,检查一下冷凝管是否脏堵?脏堵的可能性较大!
230
小学生
363
没有发现什么不正常呀。
水压是指清洗冷凝器的水压吗,还是冷却水压?三台都跳?清洗了还跳?
这几天清洗了冷凝器.无堵塞现象.水压只有0.06MPA.估计是水压力不够.以下是检查数据.请高手再次指教.