[求助]冷冻式干燥机压力故障的原因及处理方法

[复制链接]

19

主题

0

好友

1702

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
10 点
经验
455 点
积分
1702
帖子
105
跳转到指定楼层
1
发表于 2006-9-12 16:43 |只看该作者 |倒序浏览

三台冷冻式干燥机在长期停机后存在不能启动及运行半个小时就跳的现象.请高手指点一下吧

回复

使用道具 举报

162

主题

0

好友

5328

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
1 点
经验
49 点
积分
5328
帖子
2489
2
发表于 2006-9-13 20:38 |只看该作者

介绍太简单了!

蒸发压力\冷凝压力是多少啊?

长期停机后,开机是否先运行几分钟,再进行负载工作等,这些都没讲清楚啊!

[em06][em06][em06]
回复

使用道具 举报

19

主题

0

好友

1702

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
10 点
经验
455 点
积分
1702
帖子
105
3
发表于 2006-9-15 11:44 |只看该作者
面板上无蒸发压力\冷凝压力显示.只有温度.蒸发温度:16冷凝温度:42

冷冻式压缩空气干燥机RSLS—250Z(杭州日盛新技术设备有限公司)

0.6-0.95MPA

[em08]
回复

使用道具 举报

19

主题

0

好友

1702

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
10 点
经验
455 点
积分
1702
帖子
105
4
发表于 2006-9-19 11:07 |只看该作者

这几天清洗了冷凝器.无堵塞现象.水压只有0.06MPA.估计是水压力不够.以下是检查数据.请高手再次指教.

#B冷干机#C冷干机
冷媒低压\冷媒高压0.4\1.350.4\1.5
入\出口空气压力0.68\0.660.68\0.66
入\出口空气温度40.2\29.642.5\27.3
冷凝温度48.542.5
蒸发温度7.562.31
露点温度64.62
冷却水温度\压力0.060.04

回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

363

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
101 点
积分
363
帖子
28
5
发表于 2006-10-9 10:31 |只看该作者

没有发现什么不正常呀。

水压是指清洗冷凝器的水压吗,还是冷却水压?三台都跳?清洗了还跳?

回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

363

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
101 点
积分
363
帖子
28
6
发表于 2006-10-9 10:33 |只看该作者
是制冷压缩机跳?还是空气压缩机跳?
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

230

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
62 点
积分
230
帖子
22
7
发表于 2006-10-9 10:49 |只看该作者
冷却水入口压力一般在0。25~0。4MPa之间,这明显是冷却水入口压力过低导致。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

230

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
62 点
积分
230
帖子
22
8
发表于 2006-10-9 10:51 |只看该作者
因水压低、供水不足,水冷凝器散热不良出现高跳。
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

1690

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
452 点
积分
1690
帖子
121
9
发表于 2006-10-11 14:32 |只看该作者

打开水冷冷凝器端盖,检查一下冷凝管是否脏堵?脏堵的可能性较大!

[em07]
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

680

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
182 点
积分
680
帖子
60
10
发表于 2006-11-6 14:36 |只看该作者
检查一下压缩机运行电流
回复

使用道具 举报

19

主题

0

好友

1702

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
10 点
经验
455 点
积分
1702
帖子
105
11
发表于 2006-12-12 08:48 |只看该作者
现在是冬季了.运行情况变好.估计是冷却水压的原因了.多谢各位
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

481

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
1 点
经验
118 点
积分
481
帖子
34
12
发表于 2007-2-21 09:34 |只看该作者

对冻干机的设计也有点了解,先留个脚印,日后多多和各位大侠交流。

回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

495

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
131 点
积分
495
帖子
42
13
发表于 2007-3-1 16:40 |只看该作者

跳机应该是什么警报呀,应该不是空气开关跳吧?

回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

584

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
158 点
积分
584
帖子
85
14
发表于 2007-3-18 19:11 |只看该作者
冷却系统的问题,大部分的情况都和冷却有关系
回复

使用道具 举报

50

主题

0

好友

4773

积分

博士

莒县空压机修理

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
24 点
经验
1022 点
积分
4773
帖子
308
15
发表于 2007-4-10 06:35 |只看该作者

如果有电源,但不能启动可能是以下几个原因

1.电压异常

2开关不良

3接触器不良

4过流继电器不良

5高低压力开关不良

6起动继电器不良

7电容器不良

8温度开关不良,流量开关不良,油压开关不良

9压缩机不良

螺杆机.活塞机大修.只有修不好的压缩机,没有修不了的压缩机日照市莒县小店镇