19
0
1702
大学生
三台冷冻式干燥机在长期停机后存在不能启动及运行半个小时就跳的现象.请高手指点一下吧
使用道具 举报
162
5328
教授
介绍太简单了!
蒸发压力\冷凝压力是多少啊?
长期停机后,开机是否先运行几分钟,再进行负载工作等,这些都没讲清楚啊!
冷冻式压缩空气干燥机RSLS—250Z(杭州日盛新技术设备有限公司)
0.6-0.95MPA
这几天清洗了冷凝器.无堵塞现象.水压只有0.06MPA.估计是水压力不够.以下是检查数据.请高手再次指教.
1
363
初中生
没有发现什么不正常呀。
水压是指清洗冷凝器的水压吗,还是冷却水压?三台都跳?清洗了还跳?
230
小学生
10
1690
打开水冷冷凝器端盖,检查一下冷凝管是否脏堵?脏堵的可能性较大!
4
680
高中生
481
对冻干机的设计也有点了解,先留个脚印,日后多多和各位大侠交流。
3
495
跳机应该是什么警报呀,应该不是空气开关跳吧?
584
50
4773
博士
莒县空压机修理
如果有电源,但不能启动可能是以下几个原因
1.电压异常
2开关不良
3接触器不良
4过流继电器不良
5高低压力开关不良
6起动继电器不良
7电容器不良
8温度开关不良,流量开关不良,油压开关不良
9压缩机不良
发表回复 回帖后跳转到最后一页