高中生
问题反应:一:冷干机不过压缩空气时正常,露点1-6度,氟低压3.5bar,高压14-18bar ,14bar冷凝风扇停,18bar冷凝风扇启。
二:冷干机过压缩空气时,机器启动不久后自动停机,再启再跳,观察发现过压缩空气时,氟高压和低压不断上升,高压20bar,低压13bar时自动停机。
希望各位大哥能给小弟指点迷津。
补充一点:空压机运行正常,有两台同型号冷干机,都出现相同故障,空压机也是两台同型号,无论如何匹配都出现以上故障。
使用道具 举报
8
1442
大学生
进气温度高,负荷过大
5
303
初中生
一台冷干机,运行时高压2.2Mpa,低压0.4Mpa,压缩机发烫,
冷凝器未堵,冷却水正常,膨胀阀后分液器处结冰.
各位高手,什么原因呀?
谢谢各位提的宝贵意见,我一定试试,不行的话,在请教各位!!
15
1752
卧薪尝胆
79
1299
这种是高温停机:1.环境温度高不高!
2.冷却器是否脏!
3.如果有冰堵或者污堵应该比较好判断,只要看两面的压差!
4.冷干机都有自己的入口温度要求,是否空压机排气温度偏高!
机器是新的,好长时间没用,不存在冷凝器的脏堵阿·
17
861
检查一下冷却器.冷却器冷却效果不好时可能出现这种现象.
466
普立机械
是的,两台都是新的
各位大哥,大家有什么好的建议可以给我留言,我本人要经常不在,不能和大家在线讨论,在这要谢谢大家的帮助了
幼儿园
别人给的
可是同样机型匹配,其他地方都行啊