发表于 2007-5-24 09:41 |只看该作者 |倒序浏览

问题反应:一:冷干机不过压缩空气时正常,露点1-6度,氟低压3.5bar,高压14-18bar ,14bar冷凝风扇停,18bar冷凝风扇启。

二:冷干机过压缩空气时,机器启动不久后自动停机,再启再跳,观察发现过压缩空气时,氟高压和低压不断上升,高压20bar,低压13bar时自动停机。

希望各位大哥能给小弟指点迷津。

补充一点:空压机运行正常,有两台同型号冷干机,都出现相同故障,空压机也是两台同型号,无论如何匹配都出现以上故障。

回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

584

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
158 点
积分
584
帖子
85
2
发表于 2007-5-28 06:53 |只看该作者
可能负载太重
回复

使用道具 举报

12

主题

0

好友

684

积分

高中生

Rank: 4

威望
2 点
经验
180 点
积分
684
帖子
35
3
发表于 2007-5-28 08:34 |只看该作者

可是同样机型匹配,其他地方都行啊

回复

使用道具 举报

15

主题

0

好友

1752

积分

大学生

卧薪尝胆

Rank: 5Rank: 5

威望
6 点
经验
400 点
积分
1752
帖子
136
4
发表于 2007-5-30 16:15 |只看该作者
冷干机是新机吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

0

积分

幼儿园

别人给的

Rank: 1

威望
0 点
经验
0 点
积分
0
帖子
0
5
发表于 2007-6-6 11:43 |只看该作者
冷干机选型小不小,能不能处理过来?
回复

使用道具 举报

12

主题

0

好友

684

积分

高中生

Rank: 4

威望
2 点
经验
180 点
积分
684
帖子
35
6
发表于 2007-6-6 13:45 |只看该作者

是的,两台都是新的

各位大哥,大家有什么好的建议可以给我留言,我本人要经常不在,不能和大家在线讨论,在这要谢谢大家的帮助了

回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

466

积分

初中生

普立机械

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
114 点
积分
466
帖子
36
7
发表于 2007-6-13 19:12 |只看该作者
高压20bar,低压13bar时自动停机,可能负载太重.那个品牌的机器
回复

使用道具 举报

17

主题

0

好友

861

积分

高中生

Rank: 4

威望
1 点
经验
232 点
积分
861
帖子
70
8
发表于 2007-6-14 19:46 |只看该作者

检查一下冷却器.冷却器冷却效果不好时可能出现这种现象.

回复

使用道具 举报

12

主题

0

好友

684

积分

高中生

Rank: 4

威望
2 点
经验
180 点
积分
684
帖子
35
9
发表于 2007-6-28 13:46 |只看该作者

机器是新的,好长时间没用,不存在冷凝器的脏堵阿·

回复

使用道具 举报

79

主题

0

好友

1299

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
1 点
经验
15 点
积分
1299
帖子
607
10
发表于 2007-6-29 12:29 |只看该作者

这种是高温停机:1.环境温度高不高!

        2.冷却器是否脏!

        3.如果有冰堵或者污堵应该比较好判断,只要看两面的压差!

        4.冷干机都有自己的入口温度要求,是否空压机排气温度偏高!

回复

使用道具 举报

15

主题

0

好友

1752

积分

大学生

卧薪尝胆

Rank: 5Rank: 5

威望
6 点
经验
400 点
积分
1752
帖子
136
11
发表于 2007-6-29 18:30 |只看该作者
同意上面说的,还有就是可能以前加氟的时候进了空气,实在不行就把氟放掉然后抽真空,再加足量的氟。还有最大的可能是电器上的热保护器有问题。
回复

使用道具 举报

12

主题

0

好友

684

积分

高中生

Rank: 4

威望
2 点
经验
180 点
积分
684
帖子
35
12
发表于 2007-7-9 16:56 |只看该作者

谢谢各位提的宝贵意见,我一定试试,不行的话,在请教各位!!

回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

303

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
77 点
积分
303
帖子
19
13
发表于 2007-7-10 21:40 |只看该作者

一台冷干机,运行时高压2.2Mpa,低压0.4Mpa,压缩机发烫,

 冷凝器未堵,冷却水正常,膨胀阀后分液器处结冰.

各位高手,什么原因呀?

回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

1442

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
5 点
经验
461 点
积分
1442
帖子
168
14
发表于 2007-7-11 16:43 |只看该作者

进气温度高,负荷过大