我有一个客户,几年前买了一个冷干机,就是管道里水很多。
( C% U! {2 x- {; f3 {我给他们检查,发现各想参数正常:露点温度,排起压力,风扇正常运转,压缩机正常工作。5 E( _2 X) x, q4 ~1 d
就是不排水。我拆开了排水阀,发现没有水,但是有空气跑出来,那证明排水阀没有问题。
- c! r$ {- d7 h! F9 {那问题究竟出在哪儿?. I) `0 @% G* a  T  J! Y
请教大家。
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

2831

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
5 点
经验
701 点
积分
2831
帖子
309
20
发表于 2004-5-9 21:08 |只看该作者
问题没有最终解决
% L: D% _7 @, v4 ~+ [还是老样子呢!!
回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

1442

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
5 点
经验
461 点
积分
1442
帖子
168
19
发表于 2004-4-24 17:06 |只看该作者
可以肯定,冷干机质量有问题,主要为气水分离系统有问题,制冷系统应该正常,否则压缩机肯定会跳;
' t0 t9 s1 F2 Y5 T* U我国内产冷干机气水分离器还没有一家合格。所以你遇到的问题很正常。
致力于压缩机行业的朋友
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

2831

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
5 点
经验
701 点
积分
2831
帖子
309
18
发表于 2004-3-24 00:20 |只看该作者
设备购买已经5年了,到去年才出现这个问题的。等我看这个机子的时候,压力表显示为0,天!这是什么意思。有时候冷干机也尿点水出来。少!大约半小时左右才出点点点的水。是不是节流阀出问题?温度达不到使用的露点温度,使除水效果很差呢?
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

1888

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
3 点
经验
517 点
积分
1888
帖子
184
17
发表于 2004-3-11 20:29 |只看该作者
你们自己有测量过冷干机的各参数吗?
6 c' X- M% ~' Q( ]# S相信自己,不要看表面的
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

80

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
22 点
积分
80
帖子
7
16
发表于 2004-3-11 19:03 |只看该作者
我在怀疑你的配置上是不是有问题。。设备从一开始用就这样吗。5 O* t+ s; b% ]+ c/ y9 Y

& R# @" D. u/ L9 K用的是什么牌子空压机。如果各项条件都复合冷干机。我的意思就很明确,露点温度根本就没达到冷干机的指标
dd
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

40

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
10 点
积分
40
帖子
5
15
发表于 2003-10-24 08:40 |只看该作者
可能是没达到所规定的压力露点,也就是说,这台冷干机除水效果不好。露点显示都是骗人的,一般显示的是蒸发温度,何况本身的露点仪可能都有问题。不知道你用的是哪个牌子的。其实好多客户都在抱怨这个问题。
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

73

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
19 点
积分
73
帖子
6
14
发表于 2003-10-20 11:08 |只看该作者
这不就说明了露点"温度计"(请允许我用这个称谓,因为说白了不就是个温度计吗?)形同虚设,骗人的玩意罢了!
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

2831

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
5 点
经验
701 点
积分
2831
帖子
309
13
发表于 2003-10-14 22:34 |只看该作者
经过清洗冷却器,当时出水现象较明显。后来有制冷的人说可能氟里昂少了,加了氟里昂,确实起了一定的作用,可是使用一段时间之后,一般是经过阴天之后,管路中又是大量的水。看来还是没有解决问题。  S7 W6 y# l4 B% f
另外想要说明的是:空压机放置在5楼上,提供的压缩空气给5、6楼的用气点。是不是管路当时安装的时候没有考虑到管子的倾斜度?# s% J/ X( z+ Z7 m+ T/ h. i& g
是不是每天下班的时候都该放空最后用气点的压缩空气??
8 }: B; c9 N# v9 I. j/ f) ^0 T谢谢大家的讨论。
回复

使用道具 举报

15

主题

0

好友

489

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
111 点
积分
489
帖子
48
12
发表于 2003-8-18 12:08 |只看该作者
查一下工作时的电流是多少?
( Q0 U3 {8 a  v& b9 R: n铭牌功率多大?
% ~0 q* _7 [" D5 G% `告我,我来解释一下。
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

47

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
11 点
积分
47
帖子
5
11
发表于 2003-8-15 13:06 |只看该作者

下面引用由商界在 2003/07/22 23:20:07 发表的内容: 3 f0 q* F! O' U8 v0 r5 Q找到原因了,. W3 ]7 g- b0 q0 P 是冷却器的表面积满了灰尘的原因。把整个表面堵得都看不到对面了。 7 @, e. D) s" k9 i( E: |但是有人要我把它换掉,你们说我该怎么办啊~~~~~~~~``````
8 Y" b3 z4 j j! Q 有没有这种机子啊 如果有 问题决不会在冷却器上的5 S6 D! Q5 e6 t& U, _1 @. T+ u+ n 崔永元
无际.无涯.天外有天!
回复

使用道具 举报

70

主题

0

好友

5601

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
25 点
经验
1343 点
积分
5601
帖子
489
10
发表于 2003-8-6 15:51 |只看该作者
视工作环境而定,特差时可每天用压缩空气吹扫一次.
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

2831

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
5 点
经验
701 点
积分
2831
帖子
309
9
发表于 2003-8-2 02:57 |只看该作者
直接拿水就冲掉了: s) T8 Y9 }/ N8 X9 O8 I
谢谢
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

820

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
202 点
积分
820
帖子
96
8
发表于 2003-7-23 11:09 |只看该作者
这是很常见又很麻烦的故障,是日常维护不注意定期清洁造成的。现在清洁就挺困难了,要换一个,客户也难接受。用点溶剂清洗试试看吧。
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

2831

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
5 点
经验
701 点
积分
2831
帖子
309
7
发表于 2003-7-22 23:20 |只看该作者
找到原因了,
$ t# p3 @& f+ w是冷却器的表面积满了灰尘的原因。把整个表面堵得都看不到对面了。
' T# f, W6 z( F但是有人要我把它换掉,你们说我该怎么办啊~~~~~~~~``````
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

2831

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
5 点
经验
701 点
积分
2831
帖子
309
6
发表于 2003-7-15 18:31 |只看该作者

下面引用由Professor在 2003/07/01 13:05:55 发表的内容: # ~% s- Y* h+ Z: s# KFilter兄,“管道里水很多”已说明问题了,应该没有结霜。若是冷干机自带的露点温度显示,通常值得怀疑:检测点在哪?显示数字有没有变动?更有可能的是跟杭州佑成的看法相反:蒸发器热交换不够,这通常会导致除水差和冷媒高跳(若没高压保护,甚至会烧压缩机)[img]images/emot/em11.gif" borde ...
7 [2 Z3 \7 c& n6 @! {1 _ 冷干机从来没见跳机。3 I" w3 `" w* |3 l _# N 露点温度表显示的是压力为4KG/CM2 8 Y0 \* H; s, L( B2 N( _4 r' E9 s9 ^进出口的温度没有差值。# Y' n& _( [7 Y: e q f1 L 压缩机正常工作。 + }$ T+ c6 |. o* w( d是不是真的接反了,也有可能。" g p* m5 R& W, q 我倒是请教看看。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-9 15:18 , Processed in 0.164332 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台