- 在线时间
- 4 小时
- 经验
- 701 点
- 威望
- 5 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2009-10-18
- 注册时间
- 2003-6-9
- 帖子
- 309
- 精华
- 2
- 积分
- 2831
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1117
 
- 威望
- 5 点
- 经验
- 701 点
- 积分
- 2831
- 帖子
- 309
|
我有一个客户,几年前买了一个冷干机,就是管道里水很多。
( C% U! {2 x- {; f3 {我给他们检查,发现各想参数正常:露点温度,排起压力,风扇正常运转,压缩机正常工作。5 E( _2 X) x, q4 ~1 d
就是不排水。我拆开了排水阀,发现没有水,但是有空气跑出来,那证明排水阀没有问题。
- c! r$ {- d7 h! F9 {那问题究竟出在哪儿?. I) `0 @% G* a T J! Y
请教大家。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 4 小时
- 经验
- 701 点
- 威望
- 5 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2009-10-18
- 注册时间
- 2003-6-9
- 帖子
- 309
- 精华
- 2
- 积分
- 2831
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1117
 
- 威望
- 5 点
- 经验
- 701 点
- 积分
- 2831
- 帖子
- 309
|
问题没有最终解决
% L: D% _7 @, v4 ~+ [还是老样子呢!! |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 24 小时
- 经验
- 461 点
- 威望
- 5 点
- 压缩币
- 8 ¥
- 最后登录
- 2022-2-15
- 注册时间
- 2002-9-28
- 帖子
- 168
- 精华
- 0
- 积分
- 1442
- 阅读权限
- 80
- UID
- 211
 
- 威望
- 5 点
- 经验
- 461 点
- 积分
- 1442
- 帖子
- 168
|
可以肯定,冷干机质量有问题,主要为气水分离系统有问题,制冷系统应该正常,否则压缩机肯定会跳;
' t0 t9 s1 F2 Y5 T* U我国内产冷干机气水分离器还没有一家合格。所以你遇到的问题很正常。 |
|
|
致力于压缩机行业的朋友
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 4 小时
- 经验
- 701 点
- 威望
- 5 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2009-10-18
- 注册时间
- 2003-6-9
- 帖子
- 309
- 精华
- 2
- 积分
- 2831
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1117
 
- 威望
- 5 点
- 经验
- 701 点
- 积分
- 2831
- 帖子
- 309
|
|
设备购买已经5年了,到去年才出现这个问题的。等我看这个机子的时候,压力表显示为0,天!这是什么意思。有时候冷干机也尿点水出来。少!大约半小时左右才出点点点的水。是不是节流阀出问题?温度达不到使用的露点温度,使除水效果很差呢? |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 13 小时
- 经验
- 517 点
- 威望
- 3 点
- 压缩币
- 3 ¥
- 最后登录
- 2015-11-9
- 注册时间
- 2003-8-5
- 帖子
- 184
- 精华
- 0
- 积分
- 1888
- 阅读权限
- 80
- UID
- 1590
 
- 威望
- 3 点
- 经验
- 517 点
- 积分
- 1888
- 帖子
- 184
|
你们自己有测量过冷干机的各参数吗?
6 c' X- M% ~' Q( ]# S相信自己,不要看表面的 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 22 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2008-1-28
- 注册时间
- 2004-3-11
- 帖子
- 7
- 精华
- 0
- 积分
- 80
- 阅读权限
- 10
- UID
- 2600

- 威望
- 0 点
- 经验
- 22 点
- 积分
- 80
- 帖子
- 7
|
我在怀疑你的配置上是不是有问题。。设备从一开始用就这样吗。5 O* t+ s; b% ]+ c/ y9 Y
& R# @" D. u/ L9 K用的是什么牌子空压机。如果各项条件都复合冷干机。我的意思就很明确,露点温度根本就没达到冷干机的指标 |
|
|
dd
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 10 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2003-10-23
- 帖子
- 5
- 精华
- 0
- 积分
- 40
- 阅读权限
- 10
- UID
- 2015

- 威望
- 0 点
- 经验
- 10 点
- 积分
- 40
- 帖子
- 5
|
|
可能是没达到所规定的压力露点,也就是说,这台冷干机除水效果不好。露点显示都是骗人的,一般显示的是蒸发温度,何况本身的露点仪可能都有问题。不知道你用的是哪个牌子的。其实好多客户都在抱怨这个问题。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 19 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2005-9-6
- 注册时间
- 2003-3-14
- 帖子
- 6
- 精华
- 0
- 积分
- 73
- 阅读权限
- 10
- UID
- 735

- 威望
- 0 点
- 经验
- 19 点
- 积分
- 73
- 帖子
- 6
|
|
这不就说明了露点"温度计"(请允许我用这个称谓,因为说白了不就是个温度计吗?)形同虚设,骗人的玩意罢了! |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 4 小时
- 经验
- 701 点
- 威望
- 5 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2009-10-18
- 注册时间
- 2003-6-9
- 帖子
- 309
- 精华
- 2
- 积分
- 2831
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1117
 
- 威望
- 5 点
- 经验
- 701 点
- 积分
- 2831
- 帖子
- 309
|
经过清洗冷却器,当时出水现象较明显。后来有制冷的人说可能氟里昂少了,加了氟里昂,确实起了一定的作用,可是使用一段时间之后,一般是经过阴天之后,管路中又是大量的水。看来还是没有解决问题。 S7 W6 y# l4 B% f
另外想要说明的是:空压机放置在5楼上,提供的压缩空气给5、6楼的用气点。是不是管路当时安装的时候没有考虑到管子的倾斜度?# s% J/ X( z+ Z7 m+ T/ h. i& g
是不是每天下班的时候都该放空最后用气点的压缩空气??
8 }: B; c9 N# v9 I. j/ f) ^0 T谢谢大家的讨论。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 111 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2003-6-11
- 帖子
- 48
- 精华
- 0
- 积分
- 489
- 阅读权限
- 30
- UID
- 1133
 
- 威望
- 0 点
- 经验
- 111 点
- 积分
- 489
- 帖子
- 48
|
查一下工作时的电流是多少?
( Q0 U3 {8 a v& b9 R: n铭牌功率多大?
% ~0 q* _7 [" D5 G% `告我,我来解释一下。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 11 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2003-8-15
- 帖子
- 5
- 精华
- 0
- 积分
- 47
- 阅读权限
- 10
- UID
- 1671

- 威望
- 0 点
- 经验
- 11 点
- 积分
- 47
- 帖子
- 5
|
| 下面引用由商界在 2003/07/22 23:20:07 发表的内容:
3 f0 q* F! O' U8 v0 r5 Q找到原因了,. W3 ]7 g- b0 q0 P
是冷却器的表面积满了灰尘的原因。把整个表面堵得都看不到对面了。
7 @, e. D) s" k9 i( E: |但是有人要我把它换掉,你们说我该怎么办啊~~~~~~~~`````` |
|
8 Y" b3 z4 j j! Q 有没有这种机子啊 如果有 问题决不会在冷却器上的5 S6 D! Q5 e6 t& U, _1 @. T+ u+ n
崔永元 |
|
|
无际.无涯.天外有天!
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 1343 点
- 威望
- 25 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2008-12-29
- 注册时间
- 2002-12-15
- 帖子
- 489
- 精华
- 7
- 积分
- 5601
- 阅读权限
- 150
- UID
- 439
 
- 威望
- 25 点
- 经验
- 1343 点
- 积分
- 5601
- 帖子
- 489
|
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 4 小时
- 经验
- 701 点
- 威望
- 5 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2009-10-18
- 注册时间
- 2003-6-9
- 帖子
- 309
- 精华
- 2
- 积分
- 2831
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1117
 
- 威望
- 5 点
- 经验
- 701 点
- 积分
- 2831
- 帖子
- 309
|
直接拿水就冲掉了: s) T8 Y9 }/ N8 X9 O8 I
谢谢 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 202 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2003-6-3
- 帖子
- 96
- 精华
- 0
- 积分
- 820
- 阅读权限
- 50
- UID
- 1067

- 威望
- 0 点
- 经验
- 202 点
- 积分
- 820
- 帖子
- 96
|
这是很常见又很麻烦的故障,是日常维护不注意定期清洁造成的。现在清洁就挺困难了,要换一个,客户也难接受。用点溶剂清洗试试看吧。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 4 小时
- 经验
- 701 点
- 威望
- 5 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2009-10-18
- 注册时间
- 2003-6-9
- 帖子
- 309
- 精华
- 2
- 积分
- 2831
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1117
 
- 威望
- 5 点
- 经验
- 701 点
- 积分
- 2831
- 帖子
- 309
|
找到原因了,
$ t# p3 @& f+ w是冷却器的表面积满了灰尘的原因。把整个表面堵得都看不到对面了。
' T# f, W6 z( F但是有人要我把它换掉,你们说我该怎么办啊~~~~~~~~`````` |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 4 小时
- 经验
- 701 点
- 威望
- 5 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2009-10-18
- 注册时间
- 2003-6-9
- 帖子
- 309
- 精华
- 2
- 积分
- 2831
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1117
 
- 威望
- 5 点
- 经验
- 701 点
- 积分
- 2831
- 帖子
- 309
|
| 下面引用由Professor在 2003/07/01 13:05:55 发表的内容:
# ~% s- Y* h+ Z: s# KFilter兄,“管道里水很多”已说明问题了,应该没有结霜。若是冷干机自带的露点温度显示,通常值得怀疑:检测点在哪?显示数字有没有变动?更有可能的是跟杭州佑成的看法相反:蒸发器热交换不够,这通常会导致除水差和冷媒高跳(若没高压保护,甚至会烧压缩机)[img]images/emot/em11.gif" borde ... |
| 7 [2 Z3 \7 c& n6 @! {1 _
冷干机从来没见跳机。3 I" w3 `" w* |3 l _# N
露点温度表显示的是压力为4KG/CM2
8 Y0 \* H; s, L( B2 N( _4 r' E9 s9 ^进出口的温度没有差值。# Y' n& _( [7 Y: e q f1 L
压缩机正常工作。
+ }$ T+ c6 |. o* w( d是不是真的接反了,也有可能。" g p* m5 R& W, q
我倒是请教看看。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
压缩机生态圈
|