设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 9926|回复: 20
打印 上一主题 下一主题

冷干机各项参数正常没,就是不排水,什么原因?

[复制链接]

21

主题

0

好友

2831

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
5 点
经验
701 点
积分
2831
帖子
309
跳转到指定楼层
发表于 2003-6-16 18:26 |只看该作者 |正序浏览
我有一个客户,几年前买了一个冷干机,就是管道里水很多。& J9 D5 D7 H, ~: k2 ?$ X
我给他们检查,发现各想参数正常:露点温度,排起压力,风扇正常运转,压缩机正常工作。' f# R, g5 u- f& l1 f; J* w
就是不排水。我拆开了排水阀,发现没有水,但是有空气跑出来,那证明排水阀没有问题。
9 b& S/ y& H" \, ]5 R  N% A那问题究竟出在哪儿?
" e4 T3 [6 g6 w( h# ]' M请教大家。
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

2831

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
5 点
经验
701 点
积分
2831
帖子
309
20
发表于 2004-5-9 21:08 |只看该作者
问题没有最终解决
  u. s/ V3 p- r还是老样子呢!!
回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

1442

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
5 点
经验
461 点
积分
1442
帖子
168
19
发表于 2004-4-24 17:06 |只看该作者
可以肯定,冷干机质量有问题,主要为气水分离系统有问题,制冷系统应该正常,否则压缩机肯定会跳;
+ O9 W1 w$ F- L3 f& e6 c0 V" M- ^4 {我国内产冷干机气水分离器还没有一家合格。所以你遇到的问题很正常。
致力于压缩机行业的朋友
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

2831

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
5 点
经验
701 点
积分
2831
帖子
309
18
发表于 2004-3-24 00:20 |只看该作者
设备购买已经5年了,到去年才出现这个问题的。等我看这个机子的时候,压力表显示为0,天!这是什么意思。有时候冷干机也尿点水出来。少!大约半小时左右才出点点点的水。是不是节流阀出问题?温度达不到使用的露点温度,使除水效果很差呢?
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

1888

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
3 点
经验
517 点
积分
1888
帖子
184
17
发表于 2004-3-11 20:29 |只看该作者
你们自己有测量过冷干机的各参数吗?" V, n4 Z$ o% g
相信自己,不要看表面的
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

80

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
22 点
积分
80
帖子
7
16
发表于 2004-3-11 19:03 |只看该作者
我在怀疑你的配置上是不是有问题。。设备从一开始用就这样吗。6 M  c: V( N4 v% D4 i* v; a# M
# c" @. X0 r7 J  g( A% i( h$ m9 i  o: g
用的是什么牌子空压机。如果各项条件都复合冷干机。我的意思就很明确,露点温度根本就没达到冷干机的指标
dd
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

40

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
10 点
积分
40
帖子
5
15
发表于 2003-10-24 08:40 |只看该作者
可能是没达到所规定的压力露点,也就是说,这台冷干机除水效果不好。露点显示都是骗人的,一般显示的是蒸发温度,何况本身的露点仪可能都有问题。不知道你用的是哪个牌子的。其实好多客户都在抱怨这个问题。
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

73

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
19 点
积分
73
帖子
6
14
发表于 2003-10-20 11:08 |只看该作者
这不就说明了露点"温度计"(请允许我用这个称谓,因为说白了不就是个温度计吗?)形同虚设,骗人的玩意罢了!
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

2831

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
5 点
经验
701 点
积分
2831
帖子
309
13
发表于 2003-10-14 22:34 |只看该作者
经过清洗冷却器,当时出水现象较明显。后来有制冷的人说可能氟里昂少了,加了氟里昂,确实起了一定的作用,可是使用一段时间之后,一般是经过阴天之后,管路中又是大量的水。看来还是没有解决问题。' y* {. e# \. p1 |- y# G: t6 L
另外想要说明的是:空压机放置在5楼上,提供的压缩空气给5、6楼的用气点。是不是管路当时安装的时候没有考虑到管子的倾斜度?
2 u3 l. ?% E  G4 c: B+ u% |, Z是不是每天下班的时候都该放空最后用气点的压缩空气??; k+ m/ C" E( a% f! j8 M
谢谢大家的讨论。
回复

使用道具 举报

15

主题

0

好友

489

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
111 点
积分
489
帖子
48
12
发表于 2003-8-18 12:08 |只看该作者
查一下工作时的电流是多少?5 `: R% s  W  x2 a/ d
铭牌功率多大?' ]) _1 O5 ]+ |# Y
告我,我来解释一下。
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

47

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
11 点
积分
47
帖子
5
11
发表于 2003-8-15 13:06 |只看该作者

下面引用由商界在 2003/07/22 23:20:07 发表的内容: 7 o% t( f% t1 }3 r: o M: E7 |4 {找到原因了, ( ?' g5 T1 k# t4 b1 {是冷却器的表面积满了灰尘的原因。把整个表面堵得都看不到对面了。; b, g, h. L* w8 F 但是有人要我把它换掉,你们说我该怎么办啊~~~~~~~~``````
! O1 K+ e, \/ i& a& Y+ E t- Q 有没有这种机子啊 如果有 问题决不会在冷却器上的: S$ f% ~% v: B. H4 V: @ 崔永元
无际.无涯.天外有天!
回复

使用道具 举报

70

主题

0

好友

5601

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
25 点
经验
1343 点
积分
5601
帖子
489
10
发表于 2003-8-6 15:51 |只看该作者
视工作环境而定,特差时可每天用压缩空气吹扫一次.
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

2831

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
5 点
经验
701 点
积分
2831
帖子
309
9
发表于 2003-8-2 02:57 |只看该作者
直接拿水就冲掉了
2 s4 _. `. y5 G% Y( V谢谢
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

820

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
202 点
积分
820
帖子
96
8
发表于 2003-7-23 11:09 |只看该作者
这是很常见又很麻烦的故障,是日常维护不注意定期清洁造成的。现在清洁就挺困难了,要换一个,客户也难接受。用点溶剂清洗试试看吧。
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

2831

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
5 点
经验
701 点
积分
2831
帖子
309
7
发表于 2003-7-22 23:20 |只看该作者
找到原因了,/ i: Y" Q: M5 C( _
是冷却器的表面积满了灰尘的原因。把整个表面堵得都看不到对面了。
) B- ~5 s6 r% h% f$ p3 f但是有人要我把它换掉,你们说我该怎么办啊~~~~~~~~``````
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

2831

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
5 点
经验
701 点
积分
2831
帖子
309
6
发表于 2003-7-15 18:31 |只看该作者

下面引用由Professor在 2003/07/01 13:05:55 发表的内容: & ?4 I0 @* F/ @8 |. T) e6 |: j0 O! \Filter兄,“管道里水很多”已说明问题了,应该没有结霜。若是冷干机自带的露点温度显示,通常值得怀疑:检测点在哪?显示数字有没有变动?更有可能的是跟杭州佑成的看法相反:蒸发器热交换不够,这通常会导致除水差和冷媒高跳(若没高压保护,甚至会烧压缩机)[img]images/emot/em11.gif" borde ...
6 q2 Q& p" n" u& v1 h5 v( K6 r) _ 冷干机从来没见跳机。 & m9 n# o3 o* L. S/ b露点温度表显示的是压力为4KG/CM2 & E' I$ o9 l4 U& k, L: r# B* K( \' m进出口的温度没有差值。! u7 `- O5 H" y& P+ D4 g 压缩机正常工作。# s/ l- z7 r* Y/ }, q; I 是不是真的接反了,也有可能。+ G% C5 o p0 h- c 我倒是请教看看。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-24 20:38 , Processed in 0.164888 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台