我有一个客户,几年前买了一个冷干机,就是管道里水很多。
$ h5 n$ [! ] D; @1 y+ O我给他们检查,发现各想参数正常:露点温度,排起压力,风扇正常运转,压缩机正常工作。
& Z& `0 E: s7 k9 i' |' P就是不排水。我拆开了排水阀,发现没有水,但是有空气跑出来,那证明排水阀没有问题。
/ _) T) U: k4 O% Y/ t8 k那问题究竟出在哪儿?7 ?- N/ {* e. g, x
请教大家。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 4 小时
- 经验
- 701 点
- 威望
- 5 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2009-10-18
- 注册时间
- 2003-6-9
- 帖子
- 309
- 精华
- 2
- 积分
- 2831
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1117
 
- 威望
- 5 点
- 经验
- 701 点
- 积分
- 2831
- 帖子
- 309
|
不是啊,我打开了排水口,发现没有水。
* l) Y% D- D% t3 _( x! Z# X# K拆掉自动排水器,打开阀门,有空气排出。
- x8 U/ N- p C% T7 r" S& y, A出气露点正常。为4度。
% P% W. O) @* h0 V( _! W2 X再说堵塞水口也不至于能排气,不能排水啊。% |4 g; Q8 A3 O
有人说是因为蒸发器和气路贯通了。但是如果这样,就该没有氟里昂啊。压缩机就不能工作了啊。
4 S& [- u5 z0 m
3 L! k0 L2 _1 Z2 f$ S2 Y. Z; I再次请教,是什么原因? |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 202 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2003-6-3
- 帖子
- 96
- 精华
- 0
- 积分
- 820
- 阅读权限
- 50
- UID
- 1067

- 威望
- 0 点
- 经验
- 202 点
- 积分
- 820
- 帖子
- 96
|
你的压力露点是怎么检测的?准确吗? |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 202 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2003-6-3
- 帖子
- 96
- 精华
- 0
- 积分
- 820
- 阅读权限
- 50
- UID
- 1067

- 威望
- 0 点
- 经验
- 202 点
- 积分
- 820
- 帖子
- 96
|
| 下面引用由商界在 2003/06/16 18:26:19 发表的内容:# |+ y" O% A5 X( ]
我有一个客户,几年前买了一个冷干机,就是管道里水很多。
% u- N4 G0 h) k \* }$ D我给他们检查,发现各想参数正常:露点温度,排起压力,风扇正常运转,压缩机正常工作。; `; \% P/ h% r7 D
就是不排水。我拆开了排水阀,发现没有水,但是有空气跑出来,那证明排水阀没有问题。
) z% V$ `3 N+ b( S那问题究竟出在哪儿?
; x* V$ R$ { A9 I6 K5 E3 H请教大家。 |
| 0 ^ ^; a+ Q0 h4 _. i( F
Filter兄,“管道里水很多”已说明问题了,应该没有结霜。若是冷干机自带的露点温度显示,通常值得怀疑:检测点在哪?显示数字有没有变动?更有可能的是跟杭州佑成的看法相反:蒸发器热交换不够,这通常会导致除水差和冷媒高跳(若没高压保护,甚至会烧压缩机) 。商界朋友,您的机子有常出现高跳吗? |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 1343 点
- 威望
- 25 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2008-12-29
- 注册时间
- 2002-12-15
- 帖子
- 489
- 精华
- 7
- 积分
- 5601
- 阅读权限
- 150
- UID
- 439
 
- 威望
- 25 点
- 经验
- 1343 点
- 积分
- 5601
- 帖子
- 489
|
冷干机的进出口搞反了,会怎样?会不排水或排水很少吧?0 |3 \4 n7 q2 ?- b }0 N: q
如果这样,我晕! |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 29 小时
- 经验
- 584 点
- 威望
- 16 点
- 压缩币
- 145 ¥
- 最后登录
- 2011-6-15
- 注册时间
- 2003-7-8
- 帖子
- 166
- 精华
- 1
- 积分
- 3712
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1308
  
- 威望
- 16 点
- 经验
- 584 点
- 积分
- 3712
- 帖子
- 166
|
|
你用什么品牌的干燥机,如果是RIRI的我可以告诉你 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 4 小时
- 经验
- 701 点
- 威望
- 5 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2009-10-18
- 注册时间
- 2003-6-9
- 帖子
- 309
- 精华
- 2
- 积分
- 2831
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1117
 
- 威望
- 5 点
- 经验
- 701 点
- 积分
- 2831
- 帖子
- 309
|
| 下面引用由Professor在 2003/07/01 13:05:55 发表的内容:
9 y. b6 [; t1 k! C. fFilter兄,“管道里水很多”已说明问题了,应该没有结霜。若是冷干机自带的露点温度显示,通常值得怀疑:检测点在哪?显示数字有没有变动?更有可能的是跟杭州佑成的看法相反:蒸发器热交换不够,这通常会导致除水差和冷媒高跳(若没高压保护,甚至会烧压缩机)[img]images/emot/em11.gif" borde ... |
| ! n# R9 Y- A7 h1 k+ ?$ o Z `
冷干机从来没见跳机。) i3 p7 c% U& h% z* z3 A
露点温度表显示的是压力为4KG/CM2; \7 r5 ^1 T$ {$ d* ?
进出口的温度没有差值。
# `& K. s! F" e* [) {# m# I# M7 C压缩机正常工作。% I" l. I6 y; x) X' A
是不是真的接反了,也有可能。6 K) x, H& p" M& i. B
我倒是请教看看。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 4 小时
- 经验
- 701 点
- 威望
- 5 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2009-10-18
- 注册时间
- 2003-6-9
- 帖子
- 309
- 精华
- 2
- 积分
- 2831
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1117
 
- 威望
- 5 点
- 经验
- 701 点
- 积分
- 2831
- 帖子
- 309
|
找到原因了," x( s0 u8 c9 Z) L, N
是冷却器的表面积满了灰尘的原因。把整个表面堵得都看不到对面了。
( m2 t$ g A1 m- i& b8 E( D4 I' s. m但是有人要我把它换掉,你们说我该怎么办啊~~~~~~~~`````` |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 202 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2003-6-3
- 帖子
- 96
- 精华
- 0
- 积分
- 820
- 阅读权限
- 50
- UID
- 1067

- 威望
- 0 点
- 经验
- 202 点
- 积分
- 820
- 帖子
- 96
|
这是很常见又很麻烦的故障,是日常维护不注意定期清洁造成的。现在清洁就挺困难了,要换一个,客户也难接受。用点溶剂清洗试试看吧。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 4 小时
- 经验
- 701 点
- 威望
- 5 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2009-10-18
- 注册时间
- 2003-6-9
- 帖子
- 309
- 精华
- 2
- 积分
- 2831
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1117
 
- 威望
- 5 点
- 经验
- 701 点
- 积分
- 2831
- 帖子
- 309
|
直接拿水就冲掉了
+ ?9 w' l% K8 s谢谢 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 1343 点
- 威望
- 25 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2008-12-29
- 注册时间
- 2002-12-15
- 帖子
- 489
- 精华
- 7
- 积分
- 5601
- 阅读权限
- 150
- UID
- 439
 
- 威望
- 25 点
- 经验
- 1343 点
- 积分
- 5601
- 帖子
- 489
|
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 11 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2003-8-15
- 帖子
- 5
- 精华
- 0
- 积分
- 47
- 阅读权限
- 10
- UID
- 1671

- 威望
- 0 点
- 经验
- 11 点
- 积分
- 47
- 帖子
- 5
|
| 下面引用由商界在 2003/07/22 23:20:07 发表的内容:
! I% d5 d: B- T! j2 _5 A7 l6 Q找到原因了,# }; X8 n1 l, r9 b6 U* S& {/ Z
是冷却器的表面积满了灰尘的原因。把整个表面堵得都看不到对面了。
; n) A) k) z; r. v( {但是有人要我把它换掉,你们说我该怎么办啊~~~~~~~~`````` |
|
3 O5 l4 U7 s. ~! u* A- X 有没有这种机子啊 如果有 问题决不会在冷却器上的
. V" }+ s1 C, j; `9 Q, r5 p 崔永元 |
|
|
无际.无涯.天外有天!
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 111 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2003-6-11
- 帖子
- 48
- 精华
- 0
- 积分
- 489
- 阅读权限
- 30
- UID
- 1133
 
- 威望
- 0 点
- 经验
- 111 点
- 积分
- 489
- 帖子
- 48
|
查一下工作时的电流是多少?1 J( x4 q# {% Z% m
铭牌功率多大?
( ~4 C9 F- H& G4 }# }' Q3 n告我,我来解释一下。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 4 小时
- 经验
- 701 点
- 威望
- 5 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2009-10-18
- 注册时间
- 2003-6-9
- 帖子
- 309
- 精华
- 2
- 积分
- 2831
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1117
 
- 威望
- 5 点
- 经验
- 701 点
- 积分
- 2831
- 帖子
- 309
|
经过清洗冷却器,当时出水现象较明显。后来有制冷的人说可能氟里昂少了,加了氟里昂,确实起了一定的作用,可是使用一段时间之后,一般是经过阴天之后,管路中又是大量的水。看来还是没有解决问题。
0 L" s% x1 q4 F4 T* t另外想要说明的是:空压机放置在5楼上,提供的压缩空气给5、6楼的用气点。是不是管路当时安装的时候没有考虑到管子的倾斜度?$ S q! X+ L( Y
是不是每天下班的时候都该放空最后用气点的压缩空气??3 {+ }+ F- b9 z- N4 }5 k
谢谢大家的讨论。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 19 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2005-9-6
- 注册时间
- 2003-3-14
- 帖子
- 6
- 精华
- 0
- 积分
- 73
- 阅读权限
- 10
- UID
- 735

- 威望
- 0 点
- 经验
- 19 点
- 积分
- 73
- 帖子
- 6
|
|
这不就说明了露点"温度计"(请允许我用这个称谓,因为说白了不就是个温度计吗?)形同虚设,骗人的玩意罢了! |
|
|
|
|
|
|
|
|