我有一个客户,几年前买了一个冷干机,就是管道里水很多。( G' C6 J' ~6 L) u
我给他们检查,发现各想参数正常:露点温度,排起压力,风扇正常运转,压缩机正常工作。- _- w& K m- [" b
就是不排水。我拆开了排水阀,发现没有水,但是有空气跑出来,那证明排水阀没有问题。9 H! }4 m2 ?9 U7 c' N8 V
那问题究竟出在哪儿?( W/ T( s% C" i9 I& y: a
请教大家。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 4 小时
- 经验
- 701 点
- 威望
- 5 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2009-10-18
- 注册时间
- 2003-6-9
- 帖子
- 309
- 精华
- 2
- 积分
- 2831
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1117
 
- 威望
- 5 点
- 经验
- 701 点
- 积分
- 2831
- 帖子
- 309
|
不是啊,我打开了排水口,发现没有水。
( E! `# @3 o5 r- [拆掉自动排水器,打开阀门,有空气排出。* W8 D/ }* g( j/ q6 x
出气露点正常。为4度。( q' ^2 ^. |9 T3 h
再说堵塞水口也不至于能排气,不能排水啊。% A: T _9 k. L8 |! s% \# w8 m% F5 B
有人说是因为蒸发器和气路贯通了。但是如果这样,就该没有氟里昂啊。压缩机就不能工作了啊。
: `' k5 B0 L6 ]5 w- \$ ~, z! U- N# D( k0 m; V- {) A1 X
再次请教,是什么原因? |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 202 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2003-6-3
- 帖子
- 96
- 精华
- 0
- 积分
- 820
- 阅读权限
- 50
- UID
- 1067

- 威望
- 0 点
- 经验
- 202 点
- 积分
- 820
- 帖子
- 96
|
你的压力露点是怎么检测的?准确吗? |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 202 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2003-6-3
- 帖子
- 96
- 精华
- 0
- 积分
- 820
- 阅读权限
- 50
- UID
- 1067

- 威望
- 0 点
- 经验
- 202 点
- 积分
- 820
- 帖子
- 96
|
| 下面引用由商界在 2003/06/16 18:26:19 发表的内容:
0 g& @3 [$ r; i% J我有一个客户,几年前买了一个冷干机,就是管道里水很多。
` c( R* ?; { x* I: {, W/ f我给他们检查,发现各想参数正常:露点温度,排起压力,风扇正常运转,压缩机正常工作。
5 R/ z% |7 P0 f( V% U就是不排水。我拆开了排水阀,发现没有水,但是有空气跑出来,那证明排水阀没有问题。
2 @. G0 i# s0 L6 D) y0 H' f6 L* m那问题究竟出在哪儿?; G! U. ?3 y( |9 k6 {& C
请教大家。 |
|
6 c8 @: q7 S: W9 \Filter兄,“管道里水很多”已说明问题了,应该没有结霜。若是冷干机自带的露点温度显示,通常值得怀疑:检测点在哪?显示数字有没有变动?更有可能的是跟杭州佑成的看法相反:蒸发器热交换不够,这通常会导致除水差和冷媒高跳(若没高压保护,甚至会烧压缩机) 。商界朋友,您的机子有常出现高跳吗? |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 1343 点
- 威望
- 25 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2008-12-29
- 注册时间
- 2002-12-15
- 帖子
- 489
- 精华
- 7
- 积分
- 5601
- 阅读权限
- 150
- UID
- 439
 
- 威望
- 25 点
- 经验
- 1343 点
- 积分
- 5601
- 帖子
- 489
|
冷干机的进出口搞反了,会怎样?会不排水或排水很少吧?) T; F( O: B) c) L9 K' z+ Z9 ^ o8 j
如果这样,我晕! |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 29 小时
- 经验
- 584 点
- 威望
- 16 点
- 压缩币
- 145 ¥
- 最后登录
- 2011-6-15
- 注册时间
- 2003-7-8
- 帖子
- 166
- 精华
- 1
- 积分
- 3712
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1308
  
- 威望
- 16 点
- 经验
- 584 点
- 积分
- 3712
- 帖子
- 166
|
|
你用什么品牌的干燥机,如果是RIRI的我可以告诉你 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 4 小时
- 经验
- 701 点
- 威望
- 5 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2009-10-18
- 注册时间
- 2003-6-9
- 帖子
- 309
- 精华
- 2
- 积分
- 2831
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1117
 
- 威望
- 5 点
- 经验
- 701 点
- 积分
- 2831
- 帖子
- 309
|
| 下面引用由Professor在 2003/07/01 13:05:55 发表的内容: R7 [5 \) N7 z' p/ o) M
Filter兄,“管道里水很多”已说明问题了,应该没有结霜。若是冷干机自带的露点温度显示,通常值得怀疑:检测点在哪?显示数字有没有变动?更有可能的是跟杭州佑成的看法相反:蒸发器热交换不够,这通常会导致除水差和冷媒高跳(若没高压保护,甚至会烧压缩机)[img]images/emot/em11.gif" borde ... |
|
+ b9 y9 `: I) ^* s冷干机从来没见跳机。
1 M' B$ y6 F: x( W露点温度表显示的是压力为4KG/CM2& d1 \% ]4 K3 R$ Y* f/ j
进出口的温度没有差值。$ s* p7 A: B; x0 l
压缩机正常工作。
# x# {/ y% g! A- I; p是不是真的接反了,也有可能。
" ^: c+ G+ t7 Y6 u9 P我倒是请教看看。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 4 小时
- 经验
- 701 点
- 威望
- 5 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2009-10-18
- 注册时间
- 2003-6-9
- 帖子
- 309
- 精华
- 2
- 积分
- 2831
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1117
 
- 威望
- 5 点
- 经验
- 701 点
- 积分
- 2831
- 帖子
- 309
|
找到原因了, d. Z. J6 k1 g- f
是冷却器的表面积满了灰尘的原因。把整个表面堵得都看不到对面了。- e+ b, C% v1 G
但是有人要我把它换掉,你们说我该怎么办啊~~~~~~~~`````` |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 202 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2003-6-3
- 帖子
- 96
- 精华
- 0
- 积分
- 820
- 阅读权限
- 50
- UID
- 1067

- 威望
- 0 点
- 经验
- 202 点
- 积分
- 820
- 帖子
- 96
|
这是很常见又很麻烦的故障,是日常维护不注意定期清洁造成的。现在清洁就挺困难了,要换一个,客户也难接受。用点溶剂清洗试试看吧。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 4 小时
- 经验
- 701 点
- 威望
- 5 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2009-10-18
- 注册时间
- 2003-6-9
- 帖子
- 309
- 精华
- 2
- 积分
- 2831
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1117
 
- 威望
- 5 点
- 经验
- 701 点
- 积分
- 2831
- 帖子
- 309
|
直接拿水就冲掉了
1 q0 x) A( v1 x) |, S' @5 Y. }! F谢谢 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 1343 点
- 威望
- 25 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2008-12-29
- 注册时间
- 2002-12-15
- 帖子
- 489
- 精华
- 7
- 积分
- 5601
- 阅读权限
- 150
- UID
- 439
 
- 威望
- 25 点
- 经验
- 1343 点
- 积分
- 5601
- 帖子
- 489
|
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 11 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2003-8-15
- 帖子
- 5
- 精华
- 0
- 积分
- 47
- 阅读权限
- 10
- UID
- 1671

- 威望
- 0 点
- 经验
- 11 点
- 积分
- 47
- 帖子
- 5
|
| 下面引用由商界在 2003/07/22 23:20:07 发表的内容:* p% S2 `9 v0 g# G* U/ ~9 M# |
找到原因了,4 U# Y0 `4 r4 }) P0 g& e9 s
是冷却器的表面积满了灰尘的原因。把整个表面堵得都看不到对面了。
! `( }- j5 Q7 \8 U7 \) J7 V H但是有人要我把它换掉,你们说我该怎么办啊~~~~~~~~`````` |
|
' {# I m7 o% T 有没有这种机子啊 如果有 问题决不会在冷却器上的; B4 {$ Z. T `* y8 }
崔永元 |
|
|
无际.无涯.天外有天!
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 111 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2003-6-11
- 帖子
- 48
- 精华
- 0
- 积分
- 489
- 阅读权限
- 30
- UID
- 1133
 
- 威望
- 0 点
- 经验
- 111 点
- 积分
- 489
- 帖子
- 48
|
查一下工作时的电流是多少?1 K2 E) m8 }4 G6 T6 q, h
铭牌功率多大?6 L6 g7 [! w3 d
告我,我来解释一下。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
压缩机生态圈
|