英国ISOPAK空调操作方法

[复制链接]

10

主题

0

好友

260

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
62 点
积分
260
帖子
17
跳转到指定楼层
1
发表于 2003-6-23 23:11 |只看该作者 |正序浏览
英国ISOPAK空调操作方法2 H4 ^+ P5 X1 D4 ?1 o8 P2 ?
# V4 o" P+ A% u+ k  a- P
一.高压及低压压力测试操作  o5 s  r: {- r) o% b& ^
1)        在空调停机状态下,打开空调前面板和右侧面板;
) C4 F. N3 F+ p2)        拧下吸排汽阀门盖,如图,正确接入压力表(红色管接高压表和高压阀,兰色管接低压),打开阀门(用扳手顺时针转1~2圈);1 N% d6 J* r: X4 G' F; Z* W/ h5 A
  
" f8 s% L- U6 Z: Z7 g% C3)        根据环境温度重新设定温度点,设定温度要小于环境温度1℃以上,如室内温度为23℃,则将设定温度设置为21℃以下,具体方法如下:如机器设定温度为22度,要调低到20度,方法如下
9 R7 U' A" J( t. M9 c, t% u! ^9 l7 r按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为20.
# e4 K( S2 Y/ i2 W3 T4)        开机(将空调电源开关从“0”位置转到“1”位置),待压缩机运行2~3分钟后,正确读出高低压压力并记录,判断压力是否正常。(正常值:高压15Bar~19Bar,低压4~6Bar,1 Bar=1.02kgf/cm2)
, g8 L) a, M( w1 a5)        停机,倒足排气阀,拆表。, b+ s( w1 a8 _: j% ]. @6 x

/ c5 O; Z  d/ a5 j' I3 G二.A.高压告警点测试6 X8 A8 H" J8 R* A6 k
1)        前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;
( l$ p  z% ~6 v3 u; a2)        将室外冷凝器的风机电源关闭;% A+ c, j# U5 k, D( k
3)        开机,观察高压表,压力表读数逐渐增大,直至压缩机高压跳机,读出压缩机跳机时高压表的数值并进行记录,判断高压告警设定点是否正确(高压告警值:24 Bar);
/ ~. j$ e( w/ T9 E6 H1 ~  A' v7 S4)        停机,拆表,合上室外冷却风机电源,并将高压开关复位(按下高压开关上的复位按钮)。* ~) ^& o# \0 t  N3 T! \

9 t- o' E6 e. M2 _
& D( L) l/ ]4 [( K9 \. ^B.低压告警点测试
/ ]/ Y' u6 \( v1)        前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;# I) I/ A3 Q5 T) e: A. Y8 [* T- _
2)        关闭供液手阀(如图);
! u/ O3 }5 \  r0 V0 u, @ / H8 Z4 N$ ^5 s3 Q
3)        开机,观察低压表,压力表读数逐渐减小,直至压缩机低压跳机,读出压缩机跳机时低压表的数值并进行记录,判断低压告警设定点是否正确(低压告警值:2.6 Bar);
( i8 f1 \8 g0 Y4 u* S) j3 G4)        停机,打开供液手阀后再拆表。
  j; W3 t* w8 d9 l/ i2 p# r. K( k) N
三.加热功能测试
% B% P+ f' p! S# T1)        调高设定温度,如设定温度为22度,要调高到25度,方法如下:
* a. l* E6 y( d/ p4 w$ G- T按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为25.0;6 T2 r9 ^" [1 v
2)        开机;
& a- F( n+ X$ n0 I& z& b  N% N3)        机器开始加热后,用钳形表测量三相电流,并与额定电流比较,判断加热功能是否正常;1 l0 n4 a0 K, \# ?! v5 _5 e, \0 f1 N
4)        将设定值调回;* w  D% D# G# b" w
5)        风机运行3分钟后再停机。9 y9 M# x0 U( E# c9 F& o+ G

+ a0 e$ p8 }1 _. y; p四.加湿功能测试
7 l) K# |% M0 {) Z- L1)        调高设定湿度,如设定湿度为50%,要调高到60%,方法如下:6 G/ p! |; ^4 z" v! Z( l
按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为60。/ k$ e; \! t; N# ]; d+ {
2)        开机;' y3 K6 K- R8 M
3)        机器开始加湿后,用钳形表测量加湿三相电流,判断加湿功能是否正常;
; r; T& I* O; b; F3 t4 \: F9 I4)        停机,并将设定值调回。
9 d0 |. D; ?# u! b! z! n4 b+ u9 g, j4 e2 x# z$ O
五.除湿功能测试2 ^% D4 H" z' T3 l' p4 {& K2 |* n
1)        调低设定湿度,如设定湿度为50%,要调低到40%,方法如下:
' D' v! U0 w* O; N. q按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为40。
, z# {. Q. r8 D! e2)        开机;5 d5 K# c+ O0 d2 d% j* ]: s
3)        机器开始加除湿后,钳形表测量压缩机三相电流,并与面板上的额定电流比较,判断除湿功能是否正常;3 \. X) n6 `1 D+ Y$ f
4)        停机,用扳手关掉电源,将面板复位,并将设定值调回。