英国ISOPAK空调操作方法% U/ i, X3 M2 }2 d
' c7 Z1 U/ s+ J! g( u# q6 J
一.高压及低压压力测试操作
9 I; t1 m" @9 e% w0 R1) 在空调停机状态下,打开空调前面板和右侧面板;
) D# G, W6 N8 s1 D2) 拧下吸排汽阀门盖,如图,正确接入压力表(红色管接高压表和高压阀,兰色管接低压),打开阀门(用扳手顺时针转1~2圈);
$ c: \$ c4 W3 \9 i, f" q2 K& T
9 F, v0 z) J% ^) p, I+ J5 \' H3) 根据环境温度重新设定温度点,设定温度要小于环境温度1℃以上,如室内温度为23℃,则将设定温度设置为21℃以下,具体方法如下:如机器设定温度为22度,要调低到20度,方法如下& S" U$ K' M3 d7 {' T
按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为20.
! J5 V: Z5 y( t$ p1 ] P8 |7 a' B1 i4) 开机(将空调电源开关从“0”位置转到“1”位置),待压缩机运行2~3分钟后,正确读出高低压压力并记录,判断压力是否正常。(正常值:高压15Bar~19Bar,低压4~6Bar,1 Bar=1.02kgf/cm2)
) Q9 I& V- o) q F- i5) 停机,倒足排气阀,拆表。
, v9 e; ]8 {% T2 V9 g- B- g
- f* D- k" O' X0 h$ z6 u* n& ?1 n! f二.A.高压告警点测试
6 ^9 @+ M: M; `5 W, W1) 前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;
$ t X/ |' |! O2) 将室外冷凝器的风机电源关闭;7 C4 G; f% p* w$ D' \ s6 a
3) 开机,观察高压表,压力表读数逐渐增大,直至压缩机高压跳机,读出压缩机跳机时高压表的数值并进行记录,判断高压告警设定点是否正确(高压告警值:24 Bar);
% t. }! A: @0 C4) 停机,拆表,合上室外冷却风机电源,并将高压开关复位(按下高压开关上的复位按钮)。 z- n, n8 N3 I) H* D
! ]: ^7 I c" I# ?9 V: S2 c
- B, {( Y4 n+ U9 @& Y
B.低压告警点测试
% q& \7 f6 h! `' x1) 前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;
* |; |0 t+ }+ ^: K, U2) 关闭供液手阀(如图);: B0 m0 C; d3 v3 V
+ s: p9 f- A! Z) o' e& `, j* t6 e
3) 开机,观察低压表,压力表读数逐渐减小,直至压缩机低压跳机,读出压缩机跳机时低压表的数值并进行记录,判断低压告警设定点是否正确(低压告警值:2.6 Bar);5 t# u9 h/ [4 }! v+ }4 l$ ?
4) 停机,打开供液手阀后再拆表。 * A( C/ s% A: P4 y$ t
; M, P1 t" q! Q4 a4 ~; ^三.加热功能测试
$ a4 j1 M4 V6 G4 s1) 调高设定温度,如设定温度为22度,要调高到25度,方法如下:
7 L! u+ s0 d% a按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为25.0;- w- ?: x3 I. ] a* X, _ V
2) 开机;! }$ A3 c: X1 ]3 x3 t- g
3) 机器开始加热后,用钳形表测量三相电流,并与额定电流比较,判断加热功能是否正常;# l6 ]/ |, k8 Z) Z, y! R" U9 n
4) 将设定值调回;
6 z- L$ E! I0 K9 Q" q) d; x: e5) 风机运行3分钟后再停机。
7 a9 U7 X Z+ h+ n$ Z, h3 N2 t" H# `
四.加湿功能测试/ b7 B6 S& n; v5 b
1) 调高设定湿度,如设定湿度为50%,要调高到60%,方法如下:8 }" B! R7 x8 {& ?- H
按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为60。
4 l8 i6 c7 v2 o' Y2) 开机;
& k( ]4 Y3 h! n! q3) 机器开始加湿后,用钳形表测量加湿三相电流,判断加湿功能是否正常;8 c6 n- p% P/ V1 a
4) 停机,并将设定值调回。
% I' [/ i& Y- b& a! k: V' N2 e2 x2 {& P$ S# |
五.除湿功能测试( B8 E- ?! K0 A p* y6 G! F
1) 调低设定湿度,如设定湿度为50%,要调低到40%,方法如下:+ M3 Y/ \& p. J0 s! U& a7 Y
按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为40。
( W0 {# X. {5 C: @# o2) 开机;# s( U8 i4 q/ a% s0 R+ d+ {# g
3) 机器开始加除湿后,钳形表测量压缩机三相电流,并与面板上的额定电流比较,判断除湿功能是否正常;' u0 t7 w, G! V
4) 停机,用扳手关掉电源,将面板复位,并将设定值调回。 |
|