英国ISOPAK空调操作方法' k/ b2 \4 r7 v3 w3 U( ~

& J2 r* ~7 P) h- z一.高压及低压压力测试操作7 q6 s5 V0 Q, g
1)        在空调停机状态下,打开空调前面板和右侧面板;4 I7 ~3 s% b, X( ?, |
2)        拧下吸排汽阀门盖,如图,正确接入压力表(红色管接高压表和高压阀,兰色管接低压),打开阀门(用扳手顺时针转1~2圈);4 Z. `0 i5 A8 a7 l7 }; B% l
  
" }, H4 }8 y( X+ a6 P3)        根据环境温度重新设定温度点,设定温度要小于环境温度1℃以上,如室内温度为23℃,则将设定温度设置为21℃以下,具体方法如下:如机器设定温度为22度,要调低到20度,方法如下
. l6 w. k  N8 ^4 z/ ^按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为20.
  J1 x8 A$ J- p* _: }4)        开机(将空调电源开关从“0”位置转到“1”位置),待压缩机运行2~3分钟后,正确读出高低压压力并记录,判断压力是否正常。(正常值:高压15Bar~19Bar,低压4~6Bar,1 Bar=1.02kgf/cm2)+ U- G% ^" I' T2 P! y
5)        停机,倒足排气阀,拆表。5 x& Y: K- b* }, f0 \; X
! C- a' T% a# e
二.A.高压告警点测试" ?; k) }* s, `  n4 k4 ^1 E% E/ s
1)        前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;( |$ ~1 @* p  l8 g5 ~; l5 U) m
2)        将室外冷凝器的风机电源关闭;; U; `) h2 N1 s' b5 T
3)        开机,观察高压表,压力表读数逐渐增大,直至压缩机高压跳机,读出压缩机跳机时高压表的数值并进行记录,判断高压告警设定点是否正确(高压告警值:24 Bar);
4 N* F& u3 ?' c( o0 H" b9 x+ S4)        停机,拆表,合上室外冷却风机电源,并将高压开关复位(按下高压开关上的复位按钮)。6 E* U* b& p1 F
. r) T; k; q1 T( `
) @$ q/ x! H5 C3 Z1 I$ [
B.低压告警点测试
: s3 h6 q$ C; {6 C1)        前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;2 b& U! Z% @: Z) c# t
2)        关闭供液手阀(如图);
+ T% U* h5 X9 `( j  ^, E; J ' s6 V/ s" y, z( H
3)        开机,观察低压表,压力表读数逐渐减小,直至压缩机低压跳机,读出压缩机跳机时低压表的数值并进行记录,判断低压告警设定点是否正确(低压告警值:2.6 Bar);: Y4 H- f9 B& i
4)        停机,打开供液手阀后再拆表。
1 v" b1 h) `+ Q$ [1 H2 P7 C1 A9 F2 d* P! x1 h. _/ W, ^. p
三.加热功能测试3 Q) K. V; o# j
1)        调高设定温度,如设定温度为22度,要调高到25度,方法如下:6 l6 t7 _( j$ f% s% `' U
按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为25.0;
2 J, d6 N5 h# W. t1 p7 c0 C/ o2)        开机;+ Z# ~" s8 n7 |
3)        机器开始加热后,用钳形表测量三相电流,并与额定电流比较,判断加热功能是否正常;0 ^6 E2 q  T4 z' e) q
4)        将设定值调回;
8 \3 J  `! k6 d" ~+ v5)        风机运行3分钟后再停机。" ~) q- Z) _+ d. X, `2 k( S

6 ^9 ^( f  ~8 @8 S& [5 a+ k四.加湿功能测试
+ a$ e3 ]$ _3 h3 t+ |9 E# q1)        调高设定湿度,如设定湿度为50%,要调高到60%,方法如下:
$ N6 U; l, F& G- ]2 v) s按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为60。) m- K% Z% R0 P9 k8 Y. U
2)        开机;
# \* Q: M/ a, _/ A) [3)        机器开始加湿后,用钳形表测量加湿三相电流,判断加湿功能是否正常;
# p6 Y# \0 A- j0 X  R4)        停机,并将设定值调回。/ T/ t; X/ H: C; ^

6 X* P  y; q- s0 U8 n- `! y五.除湿功能测试
3 m7 x' N9 A$ e2 Z* o4 L- u/ y1)        调低设定湿度,如设定湿度为50%,要调低到40%,方法如下:
7 t  Q/ ]" d2 C' e/ J" B. x5 D: N按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为40。- I. |3 `9 ?/ s# P+ k
2)        开机;! u9 z$ G; r* G' [" s4 `! ]
3)        机器开始加除湿后,钳形表测量压缩机三相电流,并与面板上的额定电流比较,判断除湿功能是否正常;
/ L# H$ i( J+ ~, [4)        停机,用扳手关掉电源,将面板复位,并将设定值调回。