英国ISOPAK空调操作方法
2 G/ |  C( ^$ l, u/ z# }0 g& G; v  h9 H! A' l
一.高压及低压压力测试操作
" M# r# p. L6 Z1 N5 t$ R2 Q3 p6 @& p1)        在空调停机状态下,打开空调前面板和右侧面板;6 ~& O2 o" g4 J3 J& M1 e1 m7 H, L
2)        拧下吸排汽阀门盖,如图,正确接入压力表(红色管接高压表和高压阀,兰色管接低压),打开阀门(用扳手顺时针转1~2圈);
4 t/ R% P; p' b3 V$ t  r. ]  U  / c" l9 M5 U. J1 {
3)        根据环境温度重新设定温度点,设定温度要小于环境温度1℃以上,如室内温度为23℃,则将设定温度设置为21℃以下,具体方法如下:如机器设定温度为22度,要调低到20度,方法如下
3 G0 K! E. |, t7 [6 d0 M按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为20.& i  `) L* z  |1 }
4)        开机(将空调电源开关从“0”位置转到“1”位置),待压缩机运行2~3分钟后,正确读出高低压压力并记录,判断压力是否正常。(正常值:高压15Bar~19Bar,低压4~6Bar,1 Bar=1.02kgf/cm2)
8 z2 G- b9 ?+ J1 C6 L5)        停机,倒足排气阀,拆表。
6 C4 @) _0 z5 B( b6 X8 R" u5 r
- A. |$ C4 i3 C0 }& I# U二.A.高压告警点测试
3 b+ N. _* r. L# M1)        前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;
3 U5 c- n1 l. w5 F2)        将室外冷凝器的风机电源关闭;" s8 l( W' ?- `) @) e
3)        开机,观察高压表,压力表读数逐渐增大,直至压缩机高压跳机,读出压缩机跳机时高压表的数值并进行记录,判断高压告警设定点是否正确(高压告警值:24 Bar);
# x; {$ R2 u* W  G# T6 t7 z4)        停机,拆表,合上室外冷却风机电源,并将高压开关复位(按下高压开关上的复位按钮)。4 h. S0 @# C- O$ X

! |) P( M5 G; Y7 ~- n/ _0 n( K8 p
  y, u$ W; b/ S* VB.低压告警点测试
2 J$ N0 z. s6 h' {0 B, S8 E- `; S1)        前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;
7 H+ D! I, |& O% b2 ?2)        关闭供液手阀(如图);9 u7 G1 t: [5 x; e8 P

3 I' O* D: S7 v% ]2 _' u3)        开机,观察低压表,压力表读数逐渐减小,直至压缩机低压跳机,读出压缩机跳机时低压表的数值并进行记录,判断低压告警设定点是否正确(低压告警值:2.6 Bar);- {: x" N; S" @
4)        停机,打开供液手阀后再拆表。
) p: y# ~8 [" v7 |2 x- z$ `' K( i7 z. l- k3 S
三.加热功能测试+ V2 x; m7 ~$ N
1)        调高设定温度,如设定温度为22度,要调高到25度,方法如下:% h& M* K  G; _/ N7 E
按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为25.0;; p1 y  w# N7 B- D  Z2 |; f6 q1 x
2)        开机;
1 C0 j" m' w  k& J5 ~3)        机器开始加热后,用钳形表测量三相电流,并与额定电流比较,判断加热功能是否正常;, y( i$ W4 c' x1 a0 ^! j2 V- G
4)        将设定值调回;. F, |4 F; N5 Y" Z5 U$ ]
5)        风机运行3分钟后再停机。
7 v# |0 c0 ~+ ]9 X) V( l3 u' z. l$ h: v; g* G8 v
四.加湿功能测试
8 |7 R- J4 a% L5 `: a- V1)        调高设定湿度,如设定湿度为50%,要调高到60%,方法如下:. ~6 `9 p. O8 [
按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为60。
  g& O: a- e+ d2)        开机;
( O: x7 F1 w* I3 _+ H' V8 l3)        机器开始加湿后,用钳形表测量加湿三相电流,判断加湿功能是否正常;
6 ]2 B8 c4 S$ I8 y, n4)        停机,并将设定值调回。
' D; j) \! Z; F7 i. Z
" ?8 ~8 [) Z) W五.除湿功能测试
( C# i+ V1 ]7 ~5 ^$ k+ \2 J* m1)        调低设定湿度,如设定湿度为50%,要调低到40%,方法如下:& Q5 Q7 G% s/ ?% Z. a& ]! v
按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为40。/ w4 G3 B0 d+ f0 P6 ~1 v: p! h' B
2)        开机;6 o2 x% O) ~2 `# J. U' d
3)        机器开始加除湿后,钳形表测量压缩机三相电流,并与面板上的额定电流比较,判断除湿功能是否正常;( w( ^2 m6 c/ c4 B0 v6 I; }
4)        停机,用扳手关掉电源,将面板复位,并将设定值调回。