佳力图(CANATAL)空调微电脑系统的操作
% ]  K$ R, W  x: n* n6 \一、        开机顺序+ v  q* X* S" S; v2 K$ ?! z
    把电力开关从“0”旋至“1”位,合上开关,接着出现声控报警和发光二极管显示器显示“P-FAIL”电力故障显示。15秒后,声控报警消失,出现温度和湿度显示。
% M# \! K+ B& F
/ S' j) b4 W6 r$ u* V+ T' e: ?二、        查看设定的参数
3 e5 a( R; A% _" _& q& C# Q& B        查看设定的参数不需要安全密码,只需要输入地址码,按“#”键即可。) w4 Q/ f6 Q. C4 z, U& a7 h0 B) w
较常用地址码如下:(重点掌握的地址码是12和19,温湿度设定)
2 s! E7 S1 R2 m, ^, [地址码        内容                       范围               单位            默认值
8 ^  Z9 ~, |) A& M$ G00        几组加热                         1-5               ----           3  m' O+ S; V: E% q9 U
01        几组制冷                         1-4               ----           2  p# @# u  N5 ]9 @9 h& v3 I4 W/ f: O
02        几组加湿                         1-2               ----           1% U# Z7 {( C: L
03        手动(1)或自动启动(0)    0/1               ----             1
6 C1 y0 C! B8 v3 G' P04        压缩机开机延时              0-10                分              33 n9 \& w% j6 F7 ~8 h" D2 q
12        设定温度                        10-30         ℃          22
. W' |& O! M$ ]  J# I+ [13        上限温度                        20-70                 ℃          30* l* G  ^+ P' {5 K' ~& k9 H6 c
14        下限温度                   5-25          ℃          15: b3 h* `1 [- w( X! m9 A9 ^; P
19         设定湿度                   20-80         %             50- g7 ]9 K" Z% ^7 Q* p
20        上限湿度                         40-90         %          70
# o# d  e9 D& c4 p& \9 M21        下限湿度                      20-50         %                  30
& o) \8 J/ {0 `' g: [8 L  L, J" [: |, c- l- a" K+ ^4 Z. s, T
三、        进入密码状态
2 l! T1 Y: m2 t3 P            为防止一般人员更改数据干扰设备运行,更改数据必须输入密码,佳力图的一级密码是1024(最高级密码)。4 Q; Y( L* V6 t* r( q
输入方法如下:
+ M( Q, P2 e* o! v* I; o0 ^按键                功能/命令                  显示                    说明  [' E) Q4 n" ?# Y5 \+ U0 c. V% N
开始前                正常显示                22℃  50rH           测得值7 K4 l9 \9 Z6 o0 ^2 }" n9 @$ |1 E
0                准备密码输入        SEC                    准备接受密码0 t' C1 C; E0 ~  n  J! _
1 0  2 4        密码输入                1024 SEC      输入的密码" E" o/ W8 \0 Y& u/ f  q( _: G
#                进入控制器                  HELLO HSEC          密码已进入3 r' Y5 E/ t6 u8 b
$ c4 V3 D  u' t& O1 x6 C/ Y- d
四、        操作参数的更改, d5 \$ Q, M# s: W& C1 |9 Y
按照步骤四所示方法,输入密码,直到显示器显示“HELLO”,表明控制器处在待更改状态。按顺序完成如下步骤:6 \9 F3 w1 Q6 p" O9 N
1、输入二位地址码0 V, @1 O, G3 y3 G, `/ _. H
2、按“#”键,显示待更改的电脑记忆值
( ^& k0 b" \# c7 S  o' u, o; f3、输入新值,输入的值必须是地址码内容范围内所容许的值,否则无效5 [) v# C( u$ a* E, T+ G& b2 w
4、按“#”键,储存新值,这是“HELLO”再次显示,表示更改成功。$ w8 ]  {* _9 J% q! @* S
: A6 y. }$ }  J+ P( V6 k. o6 N
例:将设定温度从20℃改为22℃的操作过程) _2 r) P% q4 Z0 i0 h4 O
: C, I/ l8 o5 ?* I: O3 w6 m
按键                功能                                显示                                        说明' }3 ?% d  @9 h& K
输入密码、 进入修改程序         HELLO  HSEC   程序模式* h) H2 Q7 }% g5 [
5 z' ?, z- k- _
1        2   温度设定点  HELLO    12     地址码
( ?$ Z2 ^7 j8 |( Z. X  B4 m% l; |  G. G) v5 b
#                        回顾设定值         SP.T 20   12                        当前设定值(20℃)
- N3 {1 q3 R1 t+ m( V3 p0 }8 ?$ ]8 b1 I
2 2                设定的新值  SP.T22                12                新设定值(22℃)
" l9 S9 u) g: N8 L1 f2 W0 @* L1 @5 n& I4 s) {( L
#                        输入记忆         HELLO    SEC                程序模式4 P3 W1 D" n! @- a) w- ^$ m: p

# }+ ]3 j) p+ N* |五、        报警应答5 Y7 \/ L  @& l, I0 N& s) W
故障出现后,蜂鸣器报警,同时相应的发光二极管出现闪烁,应按控制柜上的报警哑音键,关闭声音报警,但相应的发光二极管继续亮着,只有故障排除后,才会熄灭。
. @+ |" U) T& H: a
; t: `7 r. c% h1 Y2 x, v; h六、        告警中英文对照
% {% S6 p: @0 L6 m( ^       
7 X+ F& q8 o3 ?  S2 r□        out of limit                                超极限; S& Y, P6 S" d6 j% M0 s  _
□        Airflow failure                        气流故障
' X6 F6 y) z$ U" E□        Filter dirty                                过滤器脏' Z& a+ R0 q. U, g5 a8 ^$ f' L
□        Humidifier fault                        加湿器故障
5 f6 S; g* O# T" j3 U* O$ M□        Heater overheat                        加热器故障
9 @, p5 `( b  f4 r□        Compressor O/L                        压缩机过载% ^5 h4 ~: G# @+ P* ]
□        High pressure                                高压+ W! p; N# X! m0 U8 L  F4 z* Y5 m
□        Low pressure                                低压
. Z+ z0 `# r% t: u2 j□        Frost                                                 结霜
- Z0 j/ T+ p1 n. f$ ]6 F□ Fire                                                火警6 I! {* Y: s, J9 G6 q, Q
□        Water underfloor                        漏水# `( K& D3 l* g! Q/ Q9 j) S! i4 y! C
□        Fault 1                                        故障1: A0 h# c0 r4 E0 F$ j' E! B
□        Fault 2                                        故障2/ X1 [; Z' t4 B* T% f" x0 Y
(红色故障请马上通知专业空调班,电话:85061424)
  V7 N% p( g: @, M
9 t! g7 c. P& [: U; n0 F七、        故障分析及对策
" Y; O& V2 @9 ]; f1)        气流故障                                                        对策
+ G3 p- `% ]" V* l2 o* ^, w) ya.         风机马达故障                                                更换或修理3 p9 u: R$ [% T* V. B) S2 U7 w
b.         风机皮带断裂                                                更换, b8 O. W  V) h5 e4 I6 W9 z
c.         过滤网脏,风道系统阻力太大                更换滤网
. j/ ]5 l* G3 t$ ~3 M$ X2 Wd.         风道压力开关探测管堵塞                        清除探测管脏物# m, e; L( J6 f, t7 E$ E& m
2)        高压
, e: w. R' |  {3 }  |( |, _- ra.        冷凝器太脏                                                        清洁冷凝器
$ q. Q3 f' U/ u: gb.        氟里昂太多                                                        放掉多余氟里昂# R1 c; g' I9 t# S0 R  B% b
c.        冷凝器风机马达故障                                        修理或更换
& x8 v. A+ t- }. U- rd.        系统有空气                                                        排空气,必要时,抽真空,重新加氟
% |2 ?7 Q1 \8 E1 b! Z$ u$ Te.        高压开关故障                                                        更换3 J; v! p# F: C2 s5 C- ?
3)        低压# n' o  F6 Q% o3 F8 n' D
a.        系统泄露                                                                检漏、抽真空和加氟7 l. H$ d0 [- n
b.        干燥过滤器堵塞                                                更换: P  c1 o. D9 x( t
c.        热力膨胀阀开启度小或失灵                        调整或更换
. y5 a* A# r. g& V4 {- Nd.        风道系统故障或风量不足                                检查风道系统和滤网,保证正常风量
. p; M: ?$ a8 W5 t6 `& Ee.        供液截止手阀未开或开启太小                        检查手阀( U% R: N- p+ h' ~5 J$ B. m! d
4)        压缩机过载
0 B9 E& o9 F7 f- p) e& _3 Va.        氟里昂过多,压缩机超负荷运行                放出多余氟里昂1 H+ i0 s; H0 z2 Z5 `
b.        压缩机故障                                                        更换压缩机% O( D* t2 h6 K! J, c% d
c.        热负荷过大,高压超标,电流过大                检查空调负荷,必要时添置设备; R' y& m. W, D+ B0 h
d.        压缩机接线松动,局部电流过大                检查接线头,保证接触良好
2 P/ A3 `4 ]/ T! o+ f" Z  ie.        过流开关电流设置是否适当                        检查或重新设置
) \" M0 c# g, E1 X4 I6 s
2 t  Z. R) b0 Y. Z. ^  T7 G                                                                                                         打印人:yemingzhe
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-24 20:36 , Processed in 0.160200 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台