佳力图(CANATAL)空调微电脑系统的操作  {; I) j* {8 {) Y( r
一、        开机顺序( V: n4 E5 b3 y# w3 V; p" ^
    把电力开关从“0”旋至“1”位,合上开关,接着出现声控报警和发光二极管显示器显示“P-FAIL”电力故障显示。15秒后,声控报警消失,出现温度和湿度显示。
- t: q% ^; \4 ^) Q4 r1 Z" B$ b7 m/ q! s
二、        查看设定的参数; Y* L0 e/ j* E; E  X: N
        查看设定的参数不需要安全密码,只需要输入地址码,按“#”键即可。4 Q2 S' \* ?6 E% [1 v
较常用地址码如下:(重点掌握的地址码是12和19,温湿度设定)- ?8 f% m! {. J6 d& z* H
地址码        内容                       范围               单位            默认值2 Y* H+ j% K* r' F
00        几组加热                         1-5               ----           3
4 D! F! g, m' S9 @) [/ E01        几组制冷                         1-4               ----           2
5 k) }! d: I% A3 ]: U, h02        几组加湿                         1-2               ----           1
8 }/ D3 @! e7 `0 j( _03        手动(1)或自动启动(0)    0/1               ----             1
7 C$ b; v" H- r# U' B+ i, z* R04        压缩机开机延时              0-10                分              3
5 V2 @+ w2 |0 s* Y' j12        设定温度                        10-30         ℃          22
' _/ F2 p. ~* P# O. ]% b( _13        上限温度                        20-70                 ℃          30
$ I8 p$ `2 Z" x4 t9 M3 z14        下限温度                   5-25          ℃          15; j9 g; ~/ m6 P# c, P3 @' b
19         设定湿度                   20-80         %             50. a: Q" d7 c+ g. M# w, V
20        上限湿度                         40-90         %          70
6 n6 D5 q% M4 v% q21        下限湿度                      20-50         %                  30
4 g0 f; k( Y3 \4 j# ~9 c8 W8 H# l$ J, T
三、        进入密码状态
3 L. r! p. y" z. p# e% |            为防止一般人员更改数据干扰设备运行,更改数据必须输入密码,佳力图的一级密码是1024(最高级密码)。
$ @3 X7 w( q, X9 B2 [+ k, L7 R( w输入方法如下:
- x7 T! U3 t( b$ j& d) F* `4 B按键                功能/命令                  显示                    说明
2 S5 |- [# Q# k" N- G开始前                正常显示                22℃  50rH           测得值3 g6 Z( |. |. s# \( h7 R9 o
0                准备密码输入        SEC                    准备接受密码9 o, ?; O; k/ F
1 0  2 4        密码输入                1024 SEC      输入的密码
; U8 M. f( E& \/ v; C( O; [! G#                进入控制器                  HELLO HSEC          密码已进入) Q* R; n& C+ o; L# _
8 A* z' C0 `+ ~2 A# F( `2 y( \" r
四、        操作参数的更改
, y, V- z/ K7 @1 X2 d& N按照步骤四所示方法,输入密码,直到显示器显示“HELLO”,表明控制器处在待更改状态。按顺序完成如下步骤:
6 g$ b3 ?: t2 L3 c5 B( k* e1、输入二位地址码
$ T( x( m" d0 U! ^  |2、按“#”键,显示待更改的电脑记忆值
8 J) d! _! \& z) \3 j# M5 R, s' G3、输入新值,输入的值必须是地址码内容范围内所容许的值,否则无效
/ Q3 i/ l9 \0 |0 F% E4、按“#”键,储存新值,这是“HELLO”再次显示,表示更改成功。
- \7 l" @& m3 P/ }, ^
* r+ c* A! Z- q" T例:将设定温度从20℃改为22℃的操作过程" e. F9 j. X. E+ f& W  J1 ~4 Q

. L% o! }' P! X  _5 ~按键                功能                                显示                                        说明
% H0 z- p1 V  @; ~0 d" K输入密码、 进入修改程序         HELLO  HSEC   程序模式
: a4 P' d; I: u! K7 |4 K- S; M. L, f# [
1        2   温度设定点  HELLO    12     地址码) W" w1 N! ^5 S+ D, c) ^# T
9 ~. X5 q0 {8 z' S
#                        回顾设定值         SP.T 20   12                        当前设定值(20℃)) Q; [0 R/ I# [* V% _
6 D- ?! |% ~. K# i$ _8 n' E
2 2                设定的新值  SP.T22                12                新设定值(22℃)
0 ?7 g2 \; ]1 z, j/ {0 g
5 o+ X, n3 L" s# g. x) w#                        输入记忆         HELLO    SEC                程序模式
  `  Z$ Q$ [) v1 Y/ m. N6 y4 n3 r* r' x. c! e, h! v
五、        报警应答
  @6 S& R& T8 w' q故障出现后,蜂鸣器报警,同时相应的发光二极管出现闪烁,应按控制柜上的报警哑音键,关闭声音报警,但相应的发光二极管继续亮着,只有故障排除后,才会熄灭。( Q$ S' q9 m: o7 k1 {; X
7 s. y8 e; M' h8 t: m/ a$ y( ~/ N6 ]
六、        告警中英文对照! V" P% X! X. M: U" T6 }
       
* a1 V. B, [2 w: g□        out of limit                                超极限7 F& j* t- k* }- J2 B
□        Airflow failure                        气流故障
" I' K9 r" q* j4 ~+ t& h□        Filter dirty                                过滤器脏; n$ e' f; s! Q0 O% ~0 e9 u
□        Humidifier fault                        加湿器故障
* B7 M0 i7 Q# x  a# l0 ~. s□        Heater overheat                        加热器故障4 r: N0 T1 Y+ L* L  X7 @
□        Compressor O/L                        压缩机过载3 D/ X+ d) m# {
□        High pressure                                高压
3 n* q2 i8 E' q8 t; K□        Low pressure                                低压
5 L* l4 e8 t( k: M9 J8 {1 Z( o1 C) C7 p% h) c□        Frost                                                 结霜
1 ]; Z9 L, J, w# U3 ~□ Fire                                                火警% e/ |+ U( I6 c; W0 d1 m: D7 f
□        Water underfloor                        漏水
$ Q; }: {6 S, \" ^0 c% q□        Fault 1                                        故障14 O  R) T9 f9 P3 U2 G- o, p
□        Fault 2                                        故障2# v  _5 G5 i  x4 c1 x3 s5 m) Q
(红色故障请马上通知专业空调班,电话:85061424)
2 D$ U2 R  c* G! T) K4 M" f/ w0 i/ \8 B1 t. Y% v. |; w5 D
七、        故障分析及对策" r8 a- I$ }8 T+ d) a, ^# }
1)        气流故障                                                        对策% u  f- u6 t4 d% H; a
a.         风机马达故障                                                更换或修理2 g" e2 d& A0 m0 y
b.         风机皮带断裂                                                更换1 D9 S; C3 W$ o. R3 |4 g2 a3 F
c.         过滤网脏,风道系统阻力太大                更换滤网. E' n5 K& D' G: S
d.         风道压力开关探测管堵塞                        清除探测管脏物
5 }. z' S& [4 V. ?0 T. W2)        高压
3 _# u! t& h" E3 t- q" F! R2 z/ ]a.        冷凝器太脏                                                        清洁冷凝器
0 {+ y0 F1 k( `/ ]9 I+ Z( xb.        氟里昂太多                                                        放掉多余氟里昂9 n- H( J' a; O  t# Q/ n/ W% W: B
c.        冷凝器风机马达故障                                        修理或更换
; d- C" {+ S; @7 [+ V8 }d.        系统有空气                                                        排空气,必要时,抽真空,重新加氟
: e) ]" Z1 @8 @# fe.        高压开关故障                                                        更换9 J8 w0 B5 I3 ?4 B, g# m  L
3)        低压
0 k- Z+ n3 x' K4 B3 q5 Ra.        系统泄露                                                                检漏、抽真空和加氟+ c' @5 u9 i0 B1 B1 R; P4 i
b.        干燥过滤器堵塞                                                更换# N  M5 O, W5 J
c.        热力膨胀阀开启度小或失灵                        调整或更换' _( h2 @! J5 c7 m" I
d.        风道系统故障或风量不足                                检查风道系统和滤网,保证正常风量" h7 a: [; O1 }- T
e.        供液截止手阀未开或开启太小                        检查手阀
6 x! I$ y7 M( F  G4)        压缩机过载
! G) i9 s) I% ]a.        氟里昂过多,压缩机超负荷运行                放出多余氟里昂
; F; @6 n9 c# r. m& a0 U' z* Hb.        压缩机故障                                                        更换压缩机  \8 S- J4 J; H" \, H4 I
c.        热负荷过大,高压超标,电流过大                检查空调负荷,必要时添置设备8 J4 ^  O' V! j4 z
d.        压缩机接线松动,局部电流过大                检查接线头,保证接触良好8 k- N7 c% b. s
e.        过流开关电流设置是否适当                        检查或重新设置- G  `+ M6 j. S4 d5 e9 b& X

- y5 E5 L& W6 T- Q6 g% @                                                                                                         打印人:yemingzhe
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-10 01:48 , Processed in 0.174544 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台