发表于 2003-6-24 23:16 |只看该作者 |正序浏览
佳力图(CANATAL)空调微电脑系统的操作. V4 k& d) e% F
一、        开机顺序
: w6 v; x7 @6 V: N" o4 w2 f    把电力开关从“0”旋至“1”位,合上开关,接着出现声控报警和发光二极管显示器显示“P-FAIL”电力故障显示。15秒后,声控报警消失,出现温度和湿度显示。, S4 h9 y$ ?& T, E! N

4 d% D0 m) C6 j7 ^# d二、        查看设定的参数
# m, R2 |- U* ?5 M( ]. @% o* o        查看设定的参数不需要安全密码,只需要输入地址码,按“#”键即可。! t' |' V) i4 y- ]
较常用地址码如下:(重点掌握的地址码是12和19,温湿度设定)* Z$ Y+ ]- h- c0 H
地址码        内容                       范围               单位            默认值
) `. f4 z* D- P# B( h% W00        几组加热                         1-5               ----           3
4 M: i! s! w! {01        几组制冷                         1-4               ----           28 e+ r/ a, H. D0 o# l, \2 E
02        几组加湿                         1-2               ----           1
5 c+ L1 }- j& k( w* D03        手动(1)或自动启动(0)    0/1               ----             12 u- j5 @# p3 t$ e; r
04        压缩机开机延时              0-10                分              3
' p( N' i& L+ b- ?( O5 X12        设定温度                        10-30         ℃          22/ M" Q2 H6 P& `1 n# N# d: n* [
13        上限温度                        20-70                 ℃          30- H$ `" F6 ]) v3 Y+ T" B7 x, [0 s
14        下限温度                   5-25          ℃          157 r  ]) ]; _7 d
19         设定湿度                   20-80         %             50$ _7 i& Q9 {' X! x  l3 k8 f
20        上限湿度                         40-90         %          701 Q6 M1 d7 @  Q( L1 i) {
21        下限湿度                      20-50         %                  309 p  B6 s; I8 r  s1 t1 Z) a
" {9 o& ?2 ^8 Y% H6 I6 Z
三、        进入密码状态) l, P5 B2 b3 w& h( C
            为防止一般人员更改数据干扰设备运行,更改数据必须输入密码,佳力图的一级密码是1024(最高级密码)。/ p# _+ S+ _( S% R- Z
输入方法如下:
+ Y4 ~# y+ J5 h* G1 W; O% e按键                功能/命令                  显示                    说明
. }6 E5 C4 o0 r1 x- C& e' {" l" s+ T% i开始前                正常显示                22℃  50rH           测得值" Q8 M& H3 T7 K$ U
0                准备密码输入        SEC                    准备接受密码
2 w5 W. B+ ~) P) y* g1 ]9 u1 0  2 4        密码输入                1024 SEC      输入的密码9 T9 L2 p- L6 L9 y# }- n
#                进入控制器                  HELLO HSEC          密码已进入# t; {6 x) m+ N: C( ?6 d' P
0 n8 C, x( t- v
四、        操作参数的更改* ^- q! B' [# [5 h+ U( V5 H& g
按照步骤四所示方法,输入密码,直到显示器显示“HELLO”,表明控制器处在待更改状态。按顺序完成如下步骤:
" _& T7 R. p) S1、输入二位地址码3 I1 j( p  ?& G5 x) ]2 p* {; C
2、按“#”键,显示待更改的电脑记忆值
; d! N$ H2 i2 A' [2 e& }' i3、输入新值,输入的值必须是地址码内容范围内所容许的值,否则无效
5 P+ r: K+ x6 m/ L" s4、按“#”键,储存新值,这是“HELLO”再次显示,表示更改成功。1 p) x; S- T6 Z, p
& W! \' n7 g% X3 v. s& G( J% E8 g
例:将设定温度从20℃改为22℃的操作过程! V9 H0 ]# Z* g, C( z$ R" v% U
. V* z  r/ c  I" u) x' P" v. I  V
按键                功能                                显示                                        说明  w( k& y5 m6 s8 x: L
输入密码、 进入修改程序         HELLO  HSEC   程序模式
4 {3 Z( w; y5 y8 C& A4 z. X  p# o1 s* `: x, ]1 ]
1        2   温度设定点  HELLO    12     地址码6 S- m: s4 K  G
' L4 j( U7 J$ k, R4 N
#                        回顾设定值         SP.T 20   12                        当前设定值(20℃), q4 }; }3 f& X' {+ t

( {4 |  ]- I+ T: E- K2 2                设定的新值  SP.T22                12                新设定值(22℃)
( w0 s+ z% [* s. p) O) S
# i( f9 \) l8 S. t#                        输入记忆         HELLO    SEC                程序模式$ a. q* P5 T( C* ~# M8 x
3 y. V7 U3 X, [' i& ~
五、        报警应答
$ ~' I/ }* L% ^0 X9 ~& L故障出现后,蜂鸣器报警,同时相应的发光二极管出现闪烁,应按控制柜上的报警哑音键,关闭声音报警,但相应的发光二极管继续亮着,只有故障排除后,才会熄灭。
& S/ x' r( D: ^( t
" V+ y4 I+ P; U5 `1 s六、        告警中英文对照
, V% D8 {; Y9 I1 W! Q" @       
2 j6 [# j  {9 p6 {□        out of limit                                超极限) R3 \0 N/ o6 j5 B1 K* L3 H# j: |
□        Airflow failure                        气流故障7 |7 z# V1 m6 n7 ?) Z
□        Filter dirty                                过滤器脏3 C$ [0 V; Q! h" u1 z/ h2 b, a
□        Humidifier fault                        加湿器故障% s0 s. H0 A8 n- o
□        Heater overheat                        加热器故障. @" t: L* w' V! u/ K: S
□        Compressor O/L                        压缩机过载
$ ]7 S& a$ @# p$ G6 f3 t□        High pressure                                高压+ I& p$ B+ p1 ?2 y8 p
□        Low pressure                                低压" x3 t: l4 ?& ^' \) _
□        Frost                                                 结霜
& [& {& Z3 x8 Y2 F% T4 r, \. B□ Fire                                                火警' r  V- I5 s! O( M7 D& k
□        Water underfloor                        漏水
- ~; r8 w0 h/ @' ~□        Fault 1                                        故障1
5 ], u" K  `) T4 p$ u! z□        Fault 2                                        故障21 K' `* B& \8 E3 [
(红色故障请马上通知专业空调班,电话:85061424)
, @) I9 Q+ N! p8 q* t. ~$ W9 S4 f. Z1 v8 P  T
七、        故障分析及对策* z8 s2 D& B3 l) U- Z
1)        气流故障                                                        对策' W2 Q6 X. W7 S' }3 E
a.         风机马达故障                                                更换或修理; A+ \& w! \$ r" Y6 z9 v& W
b.         风机皮带断裂                                                更换
# M8 C( I! W" N  nc.         过滤网脏,风道系统阻力太大                更换滤网0 |4 ]+ t" U+ m# y* @2 ~! x* P, g" a
d.         风道压力开关探测管堵塞                        清除探测管脏物; L2 \* ?. L- G% ^- B- O
2)        高压, M6 `- q% f0 o1 |6 X
a.        冷凝器太脏                                                        清洁冷凝器
! M7 \1 I6 W3 f1 F% Lb.        氟里昂太多                                                        放掉多余氟里昂& J! f1 T1 ?  z  u
c.        冷凝器风机马达故障                                        修理或更换4 ~. u% R& b: c) O3 Q( }
d.        系统有空气                                                        排空气,必要时,抽真空,重新加氟. a' z& _( {( x- J& c8 Y) L
e.        高压开关故障                                                        更换
+ K% a6 I% @: @3)        低压
/ ?# G7 g  y# i& na.        系统泄露                                                                检漏、抽真空和加氟
4 D& U& c3 S7 n& Jb.        干燥过滤器堵塞                                                更换( v' b8 P7 E8 }- ~
c.        热力膨胀阀开启度小或失灵                        调整或更换
2 C3 J, ?( }6 J0 \9 X" Id.        风道系统故障或风量不足                                检查风道系统和滤网,保证正常风量
; M- Q# ~) G8 U4 V1 A# N7 ve.        供液截止手阀未开或开启太小                        检查手阀8 t0 A5 s. j5 G$ y: |2 F# u
4)        压缩机过载
' H0 f( w- U  B3 j/ ga.        氟里昂过多,压缩机超负荷运行                放出多余氟里昂
5 q, x4 x; i+ N  I9 r9 `. Zb.        压缩机故障                                                        更换压缩机, z4 A: ^: O3 I! P9 L
c.        热负荷过大,高压超标,电流过大                检查空调负荷,必要时添置设备
+ U3 f6 G1 t& }; ?, ?d.        压缩机接线松动,局部电流过大                检查接线头,保证接触良好
% m6 R! a7 L' v$ je.        过流开关电流设置是否适当                        检查或重新设置
% e( _/ K7 F0 c% X5 a
/ Z5 R8 ?# m2 r/ ?                                                                                                         打印人:yemingzhe
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-24 14:22 , Processed in 0.174831 second(s), 25 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台