佳力图(CANATAL)空调微电脑系统的操作
% ] K$ R, W x: n* n6 \一、 开机顺序+ v q* X* S" S; v2 K$ ?! z
把电力开关从“0”旋至“1”位,合上开关,接着出现声控报警和发光二极管显示器显示“P-FAIL”电力故障显示。15秒后,声控报警消失,出现温度和湿度显示。
% M# \! K+ B& F
/ S' j) b4 W6 r$ u* V+ T' e: ?二、 查看设定的参数
3 e5 a( R; A% _" _& q& C# Q& B 查看设定的参数不需要安全密码,只需要输入地址码,按“#”键即可。) w4 Q/ f6 Q. C4 z, U& a7 h0 B) w
较常用地址码如下:(重点掌握的地址码是12和19,温湿度设定)
2 s! E7 S1 R2 m, ^, [地址码 内容 范围 单位 默认值
8 ^ Z9 ~, |) A& M$ G00 几组加热 1-5 ---- 3 m' O+ S; V: E% q9 U
01 几组制冷 1-4 ---- 2 p# @# u N5 ]9 @9 h& v3 I4 W/ f: O
02 几组加湿 1-2 ---- 1% U# Z7 {( C: L
03 手动(1)或自动启动(0) 0/1 ---- 1
6 C1 y0 C! B8 v3 G' P04 压缩机开机延时 0-10 分 33 n9 \& w% j6 F7 ~8 h" D2 q
12 设定温度 10-30 ℃ 22
. W' |& O! M$ ] J# I+ [13 上限温度 20-70 ℃ 30* l* G ^+ P' {5 K' ~& k9 H6 c
14 下限温度 5-25 ℃ 15: b3 h* `1 [- w( X! m9 A9 ^; P
19 设定湿度 20-80 % 50- g7 ]9 K" Z% ^7 Q* p
20 上限湿度 40-90 % 70
# o# d e9 D& c4 p& \9 M21 下限湿度 20-50 % 30
& o) \8 J/ {0 `' g: [8 L L, J" [: |, c- l- a" K+ ^4 Z. s, T
三、 进入密码状态
2 l! T1 Y: m2 t3 P 为防止一般人员更改数据干扰设备运行,更改数据必须输入密码,佳力图的一级密码是1024(最高级密码)。4 Q; Y( L* V6 t* r( q
输入方法如下:
+ M( Q, P2 e* o! v* I; o0 ^按键 功能/命令 显示 说明 [' E) Q4 n" ?# Y5 \+ U0 c. V% N
开始前 正常显示 22℃ 50rH 测得值7 K4 l9 \9 Z6 o0 ^2 }" n9 @$ |1 E
0 准备密码输入 SEC 准备接受密码0 t' C1 C; E0 ~ n J! _
1 0 2 4 密码输入 1024 SEC 输入的密码" E" o/ W8 \0 Y& u/ f q( _: G
# 进入控制器 HELLO HSEC 密码已进入3 r' Y5 E/ t6 u8 b
$ c4 V3 D u' t& O1 x6 C/ Y- d
四、 操作参数的更改, d5 \$ Q, M# s: W& C1 |9 Y
按照步骤四所示方法,输入密码,直到显示器显示“HELLO”,表明控制器处在待更改状态。按顺序完成如下步骤:6 \9 F3 w1 Q6 p" O9 N
1、输入二位地址码0 V, @1 O, G3 y3 G, `/ _. H
2、按“#”键,显示待更改的电脑记忆值
( ^& k0 b" \# c7 S o' u, o; f3、输入新值,输入的值必须是地址码内容范围内所容许的值,否则无效5 [) v# C( u$ a* E, T+ G& b2 w
4、按“#”键,储存新值,这是“HELLO”再次显示,表示更改成功。$ w8 ] {* _9 J% q! @* S
: A6 y. }$ } J+ P( V6 k. o6 N
例:将设定温度从20℃改为22℃的操作过程) _2 r) P% q4 Z0 i0 h4 O
: C, I/ l8 o5 ?* I: O3 w6 m
按键 功能 显示 说明' }3 ?% d @9 h& K
输入密码、 进入修改程序 HELLO HSEC 程序模式* h) H2 Q7 }% g5 [
5 z' ?, z- k- _
1 2 温度设定点 HELLO 12 地址码
( ?$ Z2 ^7 j8 |( Z. X B4 m% l; | G. G) v5 b
# 回顾设定值 SP.T 20 12 当前设定值(20℃)
- N3 {1 q3 R1 t+ m( V3 p0 }8 ?$ ]8 b1 I
2 2 设定的新值 SP.T22 12 新设定值(22℃)
" l9 S9 u) g: N8 L1 f2 W0 @* L1 @5 n& I4 s) {( L
# 输入记忆 HELLO SEC 程序模式4 P3 W1 D" n! @- a) w- ^$ m: p
# }+ ]3 j) p+ N* |五、 报警应答5 Y7 \/ L @& l, I0 N& s) W
故障出现后,蜂鸣器报警,同时相应的发光二极管出现闪烁,应按控制柜上的报警哑音键,关闭声音报警,但相应的发光二极管继续亮着,只有故障排除后,才会熄灭。
. @+ |" U) T& H: a
; t: `7 r. c% h1 Y2 x, v; h六、 告警中英文对照
% {% S6 p: @0 L6 m( ^
7 X+ F& q8 o3 ? S2 r□ out of limit 超极限; S& Y, P6 S" d6 j% M0 s _
□ Airflow failure 气流故障
' X6 F6 y) z$ U" E□ Filter dirty 过滤器脏' Z& a+ R0 q. U, g5 a8 ^$ f' L
□ Humidifier fault 加湿器故障
5 f6 S; g* O# T" j3 U* O$ M□ Heater overheat 加热器故障
9 @, p5 `( b f4 r□ Compressor O/L 压缩机过载% ^5 h4 ~: G# @+ P* ]
□ High pressure 高压+ W! p; N# X! m0 U8 L F4 z* Y5 m
□ Low pressure 低压
. Z+ z0 `# r% t: u2 j□ Frost 结霜
- Z0 j/ T+ p1 n. f$ ]6 F□ Fire 火警6 I! {* Y: s, J9 G6 q, Q
□ Water underfloor 漏水# `( K& D3 l* g! Q/ Q9 j) S! i4 y! C
□ Fault 1 故障1: A0 h# c0 r4 E0 F$ j' E! B
□ Fault 2 故障2/ X1 [; Z' t4 B* T% f" x0 Y
(红色故障请马上通知专业空调班,电话:85061424)
V7 N% p( g: @, M
9 t! g7 c. P& [: U; n0 F七、 故障分析及对策
" Y; O& V2 @9 ]; f1) 气流故障 对策
+ G3 p- `% ]" V* l2 o* ^, w) ya. 风机马达故障 更换或修理3 p9 u: R$ [% T* V. B) S2 U7 w
b. 风机皮带断裂 更换, b8 O. W V) h5 e4 I6 W9 z
c. 过滤网脏,风道系统阻力太大 更换滤网
. j/ ]5 l* G3 t$ ~3 M$ X2 Wd. 风道压力开关探测管堵塞 清除探测管脏物# m, e; L( J6 f, t7 E$ E& m
2) 高压
, e: w. R' | {3 } |( |, _- ra. 冷凝器太脏 清洁冷凝器
$ q. Q3 f' U/ u: gb. 氟里昂太多 放掉多余氟里昂# R1 c; g' I9 t# S0 R B% b
c. 冷凝器风机马达故障 修理或更换
& x8 v. A+ t- }. U- rd. 系统有空气 排空气,必要时,抽真空,重新加氟
% |2 ?7 Q1 \8 E1 b! Z$ u$ Te. 高压开关故障 更换3 J; v! p# F: C2 s5 C- ?
3) 低压# n' o F6 Q% o3 F8 n' D
a. 系统泄露 检漏、抽真空和加氟7 l. H$ d0 [- n
b. 干燥过滤器堵塞 更换: P c1 o. D9 x( t
c. 热力膨胀阀开启度小或失灵 调整或更换
. y5 a* A# r. g& V4 {- Nd. 风道系统故障或风量不足 检查风道系统和滤网,保证正常风量
. p; M: ?$ a8 W5 t6 `& Ee. 供液截止手阀未开或开启太小 检查手阀( U% R: N- p+ h' ~5 J$ B. m! d
4) 压缩机过载
0 B9 E& o9 F7 f- p) e& _3 Va. 氟里昂过多,压缩机超负荷运行 放出多余氟里昂1 H+ i0 s; H0 z2 Z5 `
b. 压缩机故障 更换压缩机% O( D* t2 h6 K! J, c% d
c. 热负荷过大,高压超标,电流过大 检查空调负荷,必要时添置设备; R' y& m. W, D+ B0 h
d. 压缩机接线松动,局部电流过大 检查接线头,保证接触良好
2 P/ A3 `4 ]/ T! o+ f" Z ie. 过流开关电流设置是否适当 检查或重新设置
) \" M0 c# g, E1 X4 I6 s
2 t Z. R) b0 Y. Z. ^ T7 G 打印人:yemingzhe |
|