设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 4876|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

求助:压缩机是什么问题

[复制链接]

0

主题

0

好友

264

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
68 点
积分
264
帖子
2
跳转到指定楼层
1
发表于 2007-6-29 22:54 |只看该作者 |正序浏览
小弟今天出去维修遇到了个问题,一个-18度的冷库用两台12匹的比泽尔半封闭压缩机各带一个冷风机来使用。在库温为-5度时,一台压缩机高压为15公斤,低压为2公斤,电流为20安,电机部分特别烫,压缩机相比以前震动有点大,我拆了缸盖,垫子和阀片都是好的,油很脏,我换油的时候发现压缩机底部有几块2到3毫米宽,一公分长的金属状的东西,我怀疑是机械部分出了问题,各位师傅也帮我分析下,是这个原因吗,具体是那个东西坏了,怎么处理好呢?还有另一台压缩机高压为15公斤,低压为1公斤,回气管结露水,是不是也要调整下,电流为12安,电机部分不是很烫,震动都小些。听厂里人说以前就是一台压缩机都能拉到零下12度。现在只能拉到零下6度左右。请各位多发表下意见,谢谢大家了。
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

1629

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
26 点
经验
437 点
积分
1629
帖子
283
4
发表于 2011-3-10 21:58 |只看该作者
BITZER半封闭压缩机冷冻油更换操作规范( S$ L# X: F. f/ F  s3 _2 U

. Z- X- L4 z2 w# {7 V# Z0 h一、冷冻油更换的条件
4 ?, i9 I$ X- o, P+ w- c$ {1、空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);5 _" i* [7 t5 Q4 ~4 _
2、因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;
4 `6 E& R- w5 g3、对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;
3 Q- F$ b; q7 e5 u( X4、根据氟系统清洁度情况酌情处理。
7 K) A* m, c* Q* F* v$ W5 v& ~  [二、冷冻油的型号7 B1 p6 F7 d, b; H8 m1 Q1 H, V
1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.27 Q6 v8 f$ t8 Q0 f
允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油, [2 E! N  V; q
允许制冷剂(R134A—R404A—R507A), M2 C- r1 v1 x; p" i' H  q3 b" U
tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32
9 d$ t" X& z, _2 g. X, n7 W; A6 ]) Y* w! J9 w
tc>55℃ 使用BITZER BSE55
, y- j* J1 b( e) S& d1 e6 X(tc:冷凝温度)
# n/ F2 v) N& t. }2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-140
9 w  [7 q4 G4 B' s, s允许制冷剂(R22)使用B320H=cp-4214-320
$ S1 W" T* n; r) B/ P允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170=solest170, z  c. }% W0 o) a
三、标准注油量" r. H2 S4 l% X, j
活塞式6F-50.2
6 W8 m  B, J5 c5 p7 h注入4.75dm3
+ ^9 ?4 G* {$ u5 I9 W+ y2 J螺杆式CSH7571-90注入14 dm3
  U; |& X& Y7 O5 y
; H$ k! M: X" C9 U4 k+ P( ]0 IGSH8571-140注入18 dm30 }6 |2 W% f; q  {3 u
四、冷冻油更换操作规程
7 W7 ]  X# K1 K1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使压缩机曲轴箱与大气相通;5 E# b, P1 f. g8 H
2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;( C' V  c+ _$ N8 e) y1 q. j$ A' M
3、
! `4 W, Z- r  |: {& e; p/ g可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进
: ~7 R1 U, z  J  V1 K& q一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞0 d7 d# C: n  O8 w' R
4、冷冻油注入:
. a  v+ Q* A6 B5 P8 w# G' B方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;
8 Z& C, }4 B2 A% g* y$ ^方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。2 z' o# q6 |' {' ^
5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;5 Q& z' F6 I2 Q' G9 j8 Q2 l( e5 U& H
6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;
$ I$ f' u' t. Z/ J: U. x" E; P- u7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;
" S, R1 a, ^) G8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组;1 d0 `9 U* Y) {# U" ?4 ^
9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。3 U  B* D7 K* G9 s5 `6 a0 f) I
五、注意事项& T$ O2 @6 m$ d) R; J; `
1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;; J$ h# E+ K. y) p8 _: c) ?) }
2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。
  t: B& ~- F8 U  M3、更换冷冻油尽量不要在雨天操作。2 C- K1 W7 H8 s$ j: c
详情敬请咨询深圳华莱安青坡2 K8 r+ \! x& q2 ?: _5 Z1 B5 \
TEL:   13670066656    QQ:   420673790    E-mail:   aqp@cpihualai点com
美国CPI冷冻油、冷冻机油、空压机油、压缩机油代理,广为全球压缩机厂配套使用。
深圳华莱陈女士13823731839    QQ:1092142367 ,曲先生15012588610
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

236

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
58 点
积分
236
帖子
4
3
发表于 2007-7-11 13:49 |只看该作者

嗯!检查一下是否有漏制冷剂,"油很脏"呈深色的话,很可能进入到空气,造成冷冻油氧化变质.失去润滑作用,

内部绝缘材料受潮,分解出的杂质等都会磨损压缩机,导致排气不足,使制冷效果大大降低.

第二台,的回气管结露水是正常的.只要不结霜.

把生命看成不断学习的过程,即使是不好的经验也同样具有学习的意义!
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

401

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
84 点
积分
401
帖子
37
2
发表于 2007-7-8 21:28 |只看该作者
2到3毫米宽,一公分长,是否带弧度,如果带,是机器设备焊接是留下的东东。磨损不会形成如此大的东西。检查下接口处的焊接情况,是否露冷媒。