影响制冷效率的主要因素二2 ?. k3 {% |3 s  b1 W; K3 f# V

+ U* O$ Q, d9 X, x⑵制冷系统的冷凝压力:
, P* U% V% M! v/ ^4 M. @6 d0 y在蒸发温度不变的条件下,冷凝压力升高,压缩机制冷效率降低,排汽温度升高。制冷/ A8 Z( }1 t$ T2 z9 O5 K
系统中冷凝温度升高 5℃,压缩机的制冷量将减少 7%,耗电量将增加15%。
% P/ p4 _1 h$ X6 _$ C1 x6 D4 U1 ~⒈冷凝器水一侧的水垢问题:水垢的导热率是2卡/米.℃.时,它的热阻是钢材的24倍,如果% g# Y0 }8 ~! I" P& w. {
冷凝器管道中有水垢5毫米厚,相当与钢管增加12公分厚度,所以苏北一些肉类厂为了节电,
# [& g$ i1 E. N8 T6 ?$ X' H) d夏季每星期清洗一次冷凝器,有的厂甚至每星期清洗2次,很好地实行了节电要求。这是指
' m/ Q0 B6 g( D7 A方便清洗的立式冷凝器。
% f$ @: y/ f# Z! K⒉高压系统存有空气的问题:空气(或者是氨在高温下分解成不凝性气体,如氮、氢等)在9 j& j2 F+ P& z8 f
制冷系统中是有害的,它能使冷凝器的工作压力升高。如当时的冷凝温度是+35℃,对应
) b. l. x( z, y1 x的冷凝压力是12.5 Kg/CM2表压,可实际压力表上的压力是14 Kg/CM2表压,这多出来的就是5 @& S9 b& k: u2 a8 b" d2 h
1.5 Kg/CM2表压的空气占领在冷凝其中(理论依据是道尔顿定律)。由于排气压力增高,& i5 U  L- n! e/ d; W7 ?
排气温度也增高,产冷量减少,耗电量增加,冷凝压力升高1 Kg/CM2,耗电量增加6~8%,
" v1 H& `: n+ r0 f. G3 V所以必需经常清除高压系统的空气,氨系统中的放空气器或叫空气分离器就是专门用来放. m* G; _& l. p8 o  I
空气的。氟利昂系统如果投产时抽真空不够、加液时不小心,也会混进空气,可在停车冷9 @( ^7 G/ A9 ~
却后,在排气口稍送开丝堵放气,放气依据是根据停车后大气温度或冷却水温度反算冷凝4 }8 H, K5 q! n- ~- u
压力,放气到接近冷凝压力即可。5 e  h( d. E7 F* H9 `1 H
⒊冷却塔的工作位置问题:我发现冷却塔的安装位置一般在向阳面,这是不对的,因为夏天& T1 {, G; e2 Z  W" h) N6 T$ o
太阳将屋顶晒到近50℃,加热了周围空气,冷却塔吸风,吸的是被太阳晒热屋顶加热后的% p$ c5 q$ k1 u7 \
空气,冷却塔工作在该温度条件下,效果是不良的,影响了冷凝压力。冷却塔应该安装在
. M2 M# f) ~5 T* A- m被阴处,如果已经安装在向阳面了,可将屋顶用石灰水刷白,因为屋顶刷白后空气温度相
% R1 o4 N" E1 Y3 _8 W  s. X7 L应降低,冷凝压力可以降低1 Kg/CM2左右,这样约可以节约7%的电。同理,家用空调的室
9 s8 j* f% V8 A# n, h外机,大都安装在向阳面(因为管线长度问题),空气式冷凝器对温度影响更大,恐怕就0 q* p4 T; I' w4 n/ o3 H% j# y
不止多耗7%的电了。% F$ u4 s1 I& @5 n  ~; o4 Q
高压系统不管是水垢问题、还是空气问题、还是冷却塔问题,是叠加在一起的结果,所7 h; g* C3 c- k  a6 q; o
以综合处理这些问题,是解决冷凝压力升高、耗电量增加的的良好办法。我是搞氨系统的,
1 t, Q1 D' U  V* }1 M所以主要讲氨系统较多,其实氟利昂系统的工作原理和氨是一样的,计算公式也是一样的,
, p6 l* ]4 @$ l3 e; y仅参数不同而已,希望大家理解。
老实人说老实话
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

1976

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
2 点
经验
536 点
积分
1976
帖子
166
24
发表于 2005-10-8 20:07 |只看该作者
好好学习,天天上网!
回复

使用道具 举报

101

主题

0

好友

3514

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
5 点
经验
355 点
积分
3514
帖子
734
23
发表于 2005-10-2 20:59 |只看该作者
为什么在用制冷剂R12的制冷循环系统中不能使用加有降凝剂和增粘剂的冷冻机油?

这是因为这样做会引起一系列问题。不少润滑油调和厂一以低粘度、低凝点的油料(如变压器油料、冷料、烷基苯等)为基础油再添加降凝剂、增粘剂(如T801、 T803、T602等)生产N46、N68冷冻机油。虽然这样生产的冷冻机油其理化性能也能符合SH 0349一92的技术要求,也能用于开启式的氨制冷系统,但却不能用于R12制冷系统,否则很快就会发生毛细管、蒸发器及油滤等部位的堵塞,致使制冷循环中断,导致十分严重的后果。这是因为降凝剂和增粘剂都是长链高分子化合物,在R12中的溶解度很低,当含有这些添加剂的冷冻机油与制冷剂混合后,在常温下会有大量该添加剂的絮状物析出,最后堵塞毛细管,蒸发器和油滤。因此加有降凝剂、增粘剂的冷冻机油决不能用于R12制冷系统中,也不能将这种冷冻机油与其他类型的冷冻机油掺混,以免影响正常的使用。 黄高工13925308116

回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

64

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
20 点
积分
64
帖子
2
22
发表于 2005-9-14 22:55 |只看该作者
/ V4 z* C, N; l9 Z, |; h 收益非浅
# P5 |# [3 ~* Z( {: z# h' b" o( I; [: A 收益非浅
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

56

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
16 点
积分
56
帖子
4
21
发表于 2005-7-28 21:05 |只看该作者
好东东
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

260

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
78 点
积分
260
帖子
9
20
发表于 2005-7-28 20:57 |只看该作者
向老菜帮子同志大虾敬礼
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

576

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
162 点
积分
576
帖子
37
19
发表于 2005-7-9 09:18 |只看该作者

热气旁通阀在什么位置,我的系统(R22)上好象没有啊

回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

518

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
128 点
积分
518
帖子
51
18
发表于 2005-7-7 12:58 |只看该作者
很好[em01][em01]
回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

2851

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
20 点
经验
706 点
积分
2851
帖子
237
17
发表于 2005-5-28 22:10 |只看该作者
有人看了‘影响制冷效率的主要因素’把《影响制冷效率的主要因素二》顶上去。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

294

积分

小学生

Rank: 2

威望
1 点
经验
86 点
积分
294
帖子
26
16
发表于 2005-4-9 15:03 |只看该作者
国内外免费邮箱大阅兵~~~8 U5 O5 S n0 M4 f# t$ }) F- } GAMIL.GOOGLE点com——1G :不好,还要邀请才行,速度也不乐观 * k7 m; d, b% o

.YAHOO点com——1G (推荐) :这个还可以,就是还要用YAHOO通激活

.sina点com (推荐): 中国人自己“G邮”,还可以升到2G,就是那集邮票太难了

.163点com :这个也不错,和SINA差不多,就是不能升2G,永远1.5G

.xasamail点com/:国外的,免费的2G,就是不支持简体中文

mail.sogou点com/ (推荐):也是免费2G,而且速度可佳,好像是学了GOOGLE的

.hotmail点com 老比的邮箱,比较小,只有2M,不过设置一下可以到250M

mail.tom点com/ TOM的邮箱180M,速度还可以

freemail.china点com/ 还说中国人自己的邮箱,小的可怜

mail.bbn点com点cn/ 邮箱不大,但附件较大,竟然跟邮箱一样大

.jlline点com/mail/ 吉林的某邮箱1.5G

mail.dgcar点com:82/ ,1G,不多说了,我也没用过

.3126点com/ 虽然没名气,但空间有3G,还可以申请100M网页空间

.k65.net/ 也没听过,说出来吓死你,无限的空间,还带网络硬盘

mail.zhinet点com/default.asp?logout=true 10G啊,晕死啊

把上面的申请到,几乎可以当硬盘用了

回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

145

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
41 点
积分
145
帖子
9
15
发表于 2005-3-12 13:34 |只看该作者
好滴,知道了,谢谢。
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

270

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
72 点
积分
270
帖子
19
14
发表于 2005-3-11 13:45 |只看该作者

不错

回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

676

积分

高中生

五叶神

Rank: 4

威望
0 点
经验
186 点
积分
676
帖子
39
13
发表于 2005-2-7 20:15 |只看该作者
把热气旁通阀调大一点,就没事了,这种我见多了
回复

使用道具 举报

70

主题

0

好友

5601

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
25 点
经验
1343 点
积分
5601
帖子
489
12
发表于 2004-11-2 11:38 |只看该作者
压缩机外壳上部结冰,有哪些可能存在的原因?如何调节热气旁通阀?
回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

2851

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
20 点
经验
706 点
积分
2851
帖子
237
11
发表于 2004-11-1 20:03 |只看该作者

再顶。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-24 23:24 , Processed in 0.196158 second(s), 30 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台