影响制冷效率的主要因素二
$ o9 L' f: B* M" f
( G# ?* U5 Y* C8 [/ X⑵制冷系统的冷凝压力:
; ]4 o- ~: n# c! I& `5 B1 H在蒸发温度不变的条件下,冷凝压力升高,压缩机制冷效率降低,排汽温度升高。制冷3 [0 l/ w9 X1 n( Z% V* `
系统中冷凝温度升高 5℃,压缩机的制冷量将减少 7%,耗电量将增加15%。) W1 n& ~% R9 T- z O
⒈冷凝器水一侧的水垢问题:水垢的导热率是2卡/米.℃.时,它的热阻是钢材的24倍,如果3 |& N+ W; b! s4 O
冷凝器管道中有水垢5毫米厚,相当与钢管增加12公分厚度,所以苏北一些肉类厂为了节电,. o0 K+ Z; t* z: Y
夏季每星期清洗一次冷凝器,有的厂甚至每星期清洗2次,很好地实行了节电要求。这是指
5 x" o5 h* [' b3 s方便清洗的立式冷凝器。0 J" o9 l0 o, C
⒉高压系统存有空气的问题:空气(或者是氨在高温下分解成不凝性气体,如氮、氢等)在
. B1 r" g1 [7 u" B6 F# N- ]9 X1 a制冷系统中是有害的,它能使冷凝器的工作压力升高。如当时的冷凝温度是+35℃,对应( u" `2 M/ R. m$ ~3 x! z9 ~! G
的冷凝压力是12.5 Kg/CM2表压,可实际压力表上的压力是14 Kg/CM2表压,这多出来的就是2 c* m3 k1 L6 ]
1.5 Kg/CM2表压的空气占领在冷凝其中(理论依据是道尔顿定律)。由于排气压力增高,) i1 ]6 W/ U1 w& X, a' [' j& l) f
排气温度也增高,产冷量减少,耗电量增加,冷凝压力升高1 Kg/CM2,耗电量增加6~8%,% E, X, X% V" v" v D0 i
所以必需经常清除高压系统的空气,氨系统中的放空气器或叫空气分离器就是专门用来放) f* z* F. _! ~
空气的。氟利昂系统如果投产时抽真空不够、加液时不小心,也会混进空气,可在停车冷
9 D# e3 b2 o( W/ _( j% I4 u8 L却后,在排气口稍送开丝堵放气,放气依据是根据停车后大气温度或冷却水温度反算冷凝
# x+ j( \( U. k) K5 v压力,放气到接近冷凝压力即可。4 V. M" h$ A3 E9 a& O
⒊冷却塔的工作位置问题:我发现冷却塔的安装位置一般在向阳面,这是不对的,因为夏天
+ m9 N- d' J1 ~# J0 _太阳将屋顶晒到近50℃,加热了周围空气,冷却塔吸风,吸的是被太阳晒热屋顶加热后的
' x# e" v; G- A2 P$ S+ j空气,冷却塔工作在该温度条件下,效果是不良的,影响了冷凝压力。冷却塔应该安装在
$ A1 A8 ?5 j/ e# u1 Y) d3 W; W6 @被阴处,如果已经安装在向阳面了,可将屋顶用石灰水刷白,因为屋顶刷白后空气温度相- x/ q6 \$ R, \& D I2 G( m+ ]
应降低,冷凝压力可以降低1 Kg/CM2左右,这样约可以节约7%的电。同理,家用空调的室& R$ e W" c. t
外机,大都安装在向阳面(因为管线长度问题),空气式冷凝器对温度影响更大,恐怕就" g. ?4 G# |- C5 E# ?, A% |
不止多耗7%的电了。+ S* w4 I) l; ?2 s6 \
高压系统不管是水垢问题、还是空气问题、还是冷却塔问题,是叠加在一起的结果,所4 j, ~* ]+ r, z. X8 X! x5 J
以综合处理这些问题,是解决冷凝压力升高、耗电量增加的的良好办法。我是搞氨系统的,; N1 M7 R& Z _1 V" ?7 x7 ~" r0 ~
所以主要讲氨系统较多,其实氟利昂系统的工作原理和氨是一样的,计算公式也是一样的,
) N5 T8 |3 z. Y) s# f仅参数不同而已,希望大家理解。 |
|