影响制冷效率的主要因素二
5 i i/ A5 `) x" u/ S v) p3 i. F/ \6 n+ q
⑵制冷系统的冷凝压力:
3 `" g; ?6 p6 I' L- Q/ O* V在蒸发温度不变的条件下,冷凝压力升高,压缩机制冷效率降低,排汽温度升高。制冷
9 }* G# S; f* S& `2 r$ S系统中冷凝温度升高 5℃,压缩机的制冷量将减少 7%,耗电量将增加15%。
+ U C) O/ P0 I" J⒈冷凝器水一侧的水垢问题:水垢的导热率是2卡/米.℃.时,它的热阻是钢材的24倍,如果
; X) A9 |) Q4 A3 m% @4 @" A8 a冷凝器管道中有水垢5毫米厚,相当与钢管增加12公分厚度,所以苏北一些肉类厂为了节电,& u! w5 h1 \% @6 l: P
夏季每星期清洗一次冷凝器,有的厂甚至每星期清洗2次,很好地实行了节电要求。这是指
M" _* b* u9 V7 E2 z8 a _方便清洗的立式冷凝器。
1 [0 y6 K/ i4 |4 M⒉高压系统存有空气的问题:空气(或者是氨在高温下分解成不凝性气体,如氮、氢等)在+ D" E: X; f' N* G
制冷系统中是有害的,它能使冷凝器的工作压力升高。如当时的冷凝温度是+35℃,对应8 I" a& T2 m/ ?6 y+ ^! B
的冷凝压力是12.5 Kg/CM2表压,可实际压力表上的压力是14 Kg/CM2表压,这多出来的就是! ~4 R0 l# [, Y. Y3 U6 v H
1.5 Kg/CM2表压的空气占领在冷凝其中(理论依据是道尔顿定律)。由于排气压力增高,9 r4 Z( l6 J2 F* b1 N: C
排气温度也增高,产冷量减少,耗电量增加,冷凝压力升高1 Kg/CM2,耗电量增加6~8%,/ T- T1 A5 z! w6 ~- `+ M q
所以必需经常清除高压系统的空气,氨系统中的放空气器或叫空气分离器就是专门用来放
! i+ V p/ d" @7 Z# p/ ~4 _空气的。氟利昂系统如果投产时抽真空不够、加液时不小心,也会混进空气,可在停车冷% D7 X3 m! ?# |* \: h, w4 p
却后,在排气口稍送开丝堵放气,放气依据是根据停车后大气温度或冷却水温度反算冷凝
4 k6 |& q1 M2 j) q压力,放气到接近冷凝压力即可。4 q5 h! R- E" P" Y* Z
⒊冷却塔的工作位置问题:我发现冷却塔的安装位置一般在向阳面,这是不对的,因为夏天5 p) |; e. \! ^: @ e- q
太阳将屋顶晒到近50℃,加热了周围空气,冷却塔吸风,吸的是被太阳晒热屋顶加热后的
9 h1 d) B. K. h空气,冷却塔工作在该温度条件下,效果是不良的,影响了冷凝压力。冷却塔应该安装在5 }. M; [0 X8 H: x' C$ o
被阴处,如果已经安装在向阳面了,可将屋顶用石灰水刷白,因为屋顶刷白后空气温度相7 k" Y# _ n: A4 I
应降低,冷凝压力可以降低1 Kg/CM2左右,这样约可以节约7%的电。同理,家用空调的室
4 l: H `( s/ X" `1 k. [0 Q/ M外机,大都安装在向阳面(因为管线长度问题),空气式冷凝器对温度影响更大,恐怕就
5 P/ j% \' _8 |9 s不止多耗7%的电了。
5 L) Z+ F C! b& Y$ G高压系统不管是水垢问题、还是空气问题、还是冷却塔问题,是叠加在一起的结果,所
b7 A; Y0 \% Q9 b. d( |6 f以综合处理这些问题,是解决冷凝压力升高、耗电量增加的的良好办法。我是搞氨系统的,/ r, d* G; T z4 f9 t
所以主要讲氨系统较多,其实氟利昂系统的工作原理和氨是一样的,计算公式也是一样的,
. J$ W& o( o' J% j& k仅参数不同而已,希望大家理解。 |
|