影响制冷效率的主要因素二: D9 P- Z* f* w% ^ C9 t
! h9 c7 }0 L2 B m- B3 F* Q( |⑵制冷系统的冷凝压力:
% v0 a& e# u' ?* L N3 `在蒸发温度不变的条件下,冷凝压力升高,压缩机制冷效率降低,排汽温度升高。制冷
3 w: b( I% R A6 {: B9 v系统中冷凝温度升高 5℃,压缩机的制冷量将减少 7%,耗电量将增加15%。
' a7 R! V+ M/ T! E# S4 p, J⒈冷凝器水一侧的水垢问题:水垢的导热率是2卡/米.℃.时,它的热阻是钢材的24倍,如果 U- p% x0 L% Y' \% R& ~6 D6 V
冷凝器管道中有水垢5毫米厚,相当与钢管增加12公分厚度,所以苏北一些肉类厂为了节电,* [6 a, {- Q2 a2 J" W3 x
夏季每星期清洗一次冷凝器,有的厂甚至每星期清洗2次,很好地实行了节电要求。这是指. R# y9 c9 n8 |/ U
方便清洗的立式冷凝器。7 t% a2 z) n! M- |
⒉高压系统存有空气的问题:空气(或者是氨在高温下分解成不凝性气体,如氮、氢等)在" A1 _, R" r9 l; Z& L
制冷系统中是有害的,它能使冷凝器的工作压力升高。如当时的冷凝温度是+35℃,对应
) Q c$ P" q O+ ` N, P# F的冷凝压力是12.5 Kg/CM2表压,可实际压力表上的压力是14 Kg/CM2表压,这多出来的就是
( m, R& [% i7 i |. S V1.5 Kg/CM2表压的空气占领在冷凝其中(理论依据是道尔顿定律)。由于排气压力增高,
/ A7 V% }4 b: A/ S排气温度也增高,产冷量减少,耗电量增加,冷凝压力升高1 Kg/CM2,耗电量增加6~8%,
" k& m$ W" B" J' L所以必需经常清除高压系统的空气,氨系统中的放空气器或叫空气分离器就是专门用来放4 S( W% _( H+ A1 G& H
空气的。氟利昂系统如果投产时抽真空不够、加液时不小心,也会混进空气,可在停车冷! A5 Z' y/ H- q# b; B2 O
却后,在排气口稍送开丝堵放气,放气依据是根据停车后大气温度或冷却水温度反算冷凝
/ a2 c9 |2 f; T# r7 J压力,放气到接近冷凝压力即可。
& h( e( p# V6 K+ X1 h8 s) H& R( z⒊冷却塔的工作位置问题:我发现冷却塔的安装位置一般在向阳面,这是不对的,因为夏天
G; @1 F; E' B: @/ s太阳将屋顶晒到近50℃,加热了周围空气,冷却塔吸风,吸的是被太阳晒热屋顶加热后的% C% V" f! A1 `. Q2 m9 ]5 N
空气,冷却塔工作在该温度条件下,效果是不良的,影响了冷凝压力。冷却塔应该安装在
+ M* p G4 T. L% i被阴处,如果已经安装在向阳面了,可将屋顶用石灰水刷白,因为屋顶刷白后空气温度相
& \' g0 m0 c, R9 F6 D/ O5 r应降低,冷凝压力可以降低1 Kg/CM2左右,这样约可以节约7%的电。同理,家用空调的室
3 L( C3 @0 B; C3 M' g外机,大都安装在向阳面(因为管线长度问题),空气式冷凝器对温度影响更大,恐怕就
7 v) |6 E. Y( f不止多耗7%的电了。2 L# R, v2 s8 p6 c% ~0 L. p9 m8 f5 c
高压系统不管是水垢问题、还是空气问题、还是冷却塔问题,是叠加在一起的结果,所
: c, W9 h5 b: ~" s以综合处理这些问题,是解决冷凝压力升高、耗电量增加的的良好办法。我是搞氨系统的," J+ w% k: D" K$ C/ K" r" p! Y
所以主要讲氨系统较多,其实氟利昂系统的工作原理和氨是一样的,计算公式也是一样的,
) w6 I7 T ]/ j8 A仅参数不同而已,希望大家理解。 |
|