影响制冷效率的主要因素二9 L2 _. N; X0 Y \: v$ d0 g
3 C* t r9 i+ U# ?⑵制冷系统的冷凝压力:6 V, |4 R- t" u
在蒸发温度不变的条件下,冷凝压力升高,压缩机制冷效率降低,排汽温度升高。制冷
}3 d1 q3 m( m+ J系统中冷凝温度升高 5℃,压缩机的制冷量将减少 7%,耗电量将增加15%。$ L$ y# }; y1 \2 f
⒈冷凝器水一侧的水垢问题:水垢的导热率是2卡/米.℃.时,它的热阻是钢材的24倍,如果# h5 k! z" d# r1 j1 n
冷凝器管道中有水垢5毫米厚,相当与钢管增加12公分厚度,所以苏北一些肉类厂为了节电,
5 \7 Z- R) L2 L夏季每星期清洗一次冷凝器,有的厂甚至每星期清洗2次,很好地实行了节电要求。这是指) G8 }* s4 V* k( e& ^3 r$ w5 n
方便清洗的立式冷凝器。5 h# t( s9 J0 g, u8 S7 f& H
⒉高压系统存有空气的问题:空气(或者是氨在高温下分解成不凝性气体,如氮、氢等)在
# P' G; g/ ]! y$ E3 o" B2 {制冷系统中是有害的,它能使冷凝器的工作压力升高。如当时的冷凝温度是+35℃,对应- |( h/ ]; g2 h' u
的冷凝压力是12.5 Kg/CM2表压,可实际压力表上的压力是14 Kg/CM2表压,这多出来的就是
1 \; U$ z+ {& |1 e/ G' ]1.5 Kg/CM2表压的空气占领在冷凝其中(理论依据是道尔顿定律)。由于排气压力增高,
' Q! ~" M5 V6 T3 |% X8 v! |/ N8 D排气温度也增高,产冷量减少,耗电量增加,冷凝压力升高1 Kg/CM2,耗电量增加6~8%,
3 `! @' T- v/ r: s9 d6 }' h所以必需经常清除高压系统的空气,氨系统中的放空气器或叫空气分离器就是专门用来放) L6 m- @- @! d% v# v; ^( H3 V
空气的。氟利昂系统如果投产时抽真空不够、加液时不小心,也会混进空气,可在停车冷$ g2 J& S2 H# H" [* `$ E
却后,在排气口稍送开丝堵放气,放气依据是根据停车后大气温度或冷却水温度反算冷凝 p2 u# {7 D8 J
压力,放气到接近冷凝压力即可。
) S6 H" U E" B( r. S⒊冷却塔的工作位置问题:我发现冷却塔的安装位置一般在向阳面,这是不对的,因为夏天
1 A$ V2 y) H. }太阳将屋顶晒到近50℃,加热了周围空气,冷却塔吸风,吸的是被太阳晒热屋顶加热后的
( ?# p4 ?+ x2 p0 f; x% C O7 V" ] l+ @空气,冷却塔工作在该温度条件下,效果是不良的,影响了冷凝压力。冷却塔应该安装在
! U! f$ ~% q! V5 y( |6 P0 e* W被阴处,如果已经安装在向阳面了,可将屋顶用石灰水刷白,因为屋顶刷白后空气温度相, C6 u3 d8 B* [9 S
应降低,冷凝压力可以降低1 Kg/CM2左右,这样约可以节约7%的电。同理,家用空调的室% B9 |$ N, W9 w; o* z
外机,大都安装在向阳面(因为管线长度问题),空气式冷凝器对温度影响更大,恐怕就
# Y- s% v5 A( j# y5 C不止多耗7%的电了。
$ ~' y; ^! t) n高压系统不管是水垢问题、还是空气问题、还是冷却塔问题,是叠加在一起的结果,所- q# {7 G/ k7 P/ y g
以综合处理这些问题,是解决冷凝压力升高、耗电量增加的的良好办法。我是搞氨系统的,
; x: V) [$ h/ t所以主要讲氨系统较多,其实氟利昂系统的工作原理和氨是一样的,计算公式也是一样的,
8 q) _+ f5 ?% u( Y, P仅参数不同而已,希望大家理解。 |
|