影响制冷效率的主要因素二
* I4 w# t3 T* u, k9 O& d5 _1 E* m# g/ c" h4 D; U3 O
⑵制冷系统的冷凝压力:; ~( k) ?- R6 G9 w
在蒸发温度不变的条件下,冷凝压力升高,压缩机制冷效率降低,排汽温度升高。制冷
8 Z/ ~" X D8 R7 ~# D8 w9 a7 B系统中冷凝温度升高 5℃,压缩机的制冷量将减少 7%,耗电量将增加15%。
8 m$ z9 N: [- p/ Z8 }⒈冷凝器水一侧的水垢问题:水垢的导热率是2卡/米.℃.时,它的热阻是钢材的24倍,如果
. |* }3 E1 l+ L冷凝器管道中有水垢5毫米厚,相当与钢管增加12公分厚度,所以苏北一些肉类厂为了节电, v# B9 f2 p. w' c$ U& p
夏季每星期清洗一次冷凝器,有的厂甚至每星期清洗2次,很好地实行了节电要求。这是指
3 M8 T2 N3 f6 m0 D; o* ?$ |$ O* @$ W方便清洗的立式冷凝器。
4 f. O V! N) k) }6 s0 K9 E⒉高压系统存有空气的问题:空气(或者是氨在高温下分解成不凝性气体,如氮、氢等)在
) b5 g7 X: m+ _$ ~! v: f$ S制冷系统中是有害的,它能使冷凝器的工作压力升高。如当时的冷凝温度是+35℃,对应0 U& q/ l( ~+ E* O1 O6 h2 y9 o
的冷凝压力是12.5 Kg/CM2表压,可实际压力表上的压力是14 Kg/CM2表压,这多出来的就是- [9 [8 _1 x y- m3 N9 I
1.5 Kg/CM2表压的空气占领在冷凝其中(理论依据是道尔顿定律)。由于排气压力增高,. O& k/ v0 p: b% i
排气温度也增高,产冷量减少,耗电量增加,冷凝压力升高1 Kg/CM2,耗电量增加6~8%,
9 q( j7 v: [# x% q% E2 ?* x所以必需经常清除高压系统的空气,氨系统中的放空气器或叫空气分离器就是专门用来放
4 n' }( z, J8 e: Y3 O4 |空气的。氟利昂系统如果投产时抽真空不够、加液时不小心,也会混进空气,可在停车冷- g3 m/ q; q1 e2 ~9 Y
却后,在排气口稍送开丝堵放气,放气依据是根据停车后大气温度或冷却水温度反算冷凝
6 c( K9 x$ e3 V压力,放气到接近冷凝压力即可。1 G$ B/ U) T3 j* K7 ~5 p
⒊冷却塔的工作位置问题:我发现冷却塔的安装位置一般在向阳面,这是不对的,因为夏天
D) y$ W' W# p2 `; H太阳将屋顶晒到近50℃,加热了周围空气,冷却塔吸风,吸的是被太阳晒热屋顶加热后的
9 I% {/ n3 R; F3 B空气,冷却塔工作在该温度条件下,效果是不良的,影响了冷凝压力。冷却塔应该安装在2 F) W& s |9 t- x& E- _
被阴处,如果已经安装在向阳面了,可将屋顶用石灰水刷白,因为屋顶刷白后空气温度相
3 Y6 H$ e/ `. {8 w, H应降低,冷凝压力可以降低1 Kg/CM2左右,这样约可以节约7%的电。同理,家用空调的室
4 B0 ]! u! W! e/ a1 b外机,大都安装在向阳面(因为管线长度问题),空气式冷凝器对温度影响更大,恐怕就
; b" u' r$ i4 x- j8 N不止多耗7%的电了。
, K/ z+ n+ z$ k. m; h8 V k, o高压系统不管是水垢问题、还是空气问题、还是冷却塔问题,是叠加在一起的结果,所
: P; X8 u0 r' R6 {8 `. T0 D% V以综合处理这些问题,是解决冷凝压力升高、耗电量增加的的良好办法。我是搞氨系统的,( q- G1 b8 s4 j! V: V
所以主要讲氨系统较多,其实氟利昂系统的工作原理和氨是一样的,计算公式也是一样的,/ s" e# l, p2 F$ ?: r; C
仅参数不同而已,希望大家理解。 |
|