该机刚买一年多,经常在夜晚多次出现通讯故障停机(白天也出现但是很少),关电源重新开机又正常工作。(停机时候压力在0.74MPA是设定的压力)为了排除干扰,我地线打了一根1.5米的角钢下去。
现在故障涛声依旧。老是在你睡觉的时候出现,然后打电话来叫你去看。现在冬天啊!
白天上班时候不出现。我看TNN的我疯了机器他都没有疯。请各位高手指点!
使用道具 举报
解决办法:
由于PLC是从ABB读数据过来的,所以易引起干扰,解决办法
1、将干扰时间信号延长十几毫秒使其监测不到而报警停机;
2、将原来ABB到PLC的信号线由平行线改为三角线。
16
8123
教授
866
高中生
4132
博士
说说看
让大家都学习一下
长长见识
可能是用气量小的问题
长时间太低转速变频器保护
54
1万
162
1
版主
宝宝生日
21
5282
既然通讯方式不可靠,使用硬接线方式试一试如何?