4
0
414
初中生
该机刚买一年多,经常在夜晚多次出现通讯故障停机(白天也出现但是很少),关电源重新开机又正常工作。(停机时候压力在0.74MPA是设定的压力)为了排除干扰,我地线打了一根1.5米的角钢下去。
现在故障涛声依旧。老是在你睡觉的时候出现,然后打电话来叫你去看。现在冬天啊!
白天上班时候不出现。我看TNN的我疯了机器他都没有疯。请各位高手指点!
使用道具 举报
17
4331
博士
8
1194
大学生
21
5282
教授
既然通讯方式不可靠,使用硬接线方式试一试如何?
162
1
1万
版主
宝宝生日
54
4132
可能是用气量小的问题
长时间太低转速变频器保护
说说看
让大家都学习一下
长长见识
866
高中生
16
8123
解决办法:
由于PLC是从ABB读数据过来的,所以易引起干扰,解决办法
1、将干扰时间信号延长十几毫秒使其监测不到而报警停机;
2、将原来ABB到PLC的信号线由平行线改为三角线。
发表回复 回帖后跳转到最后一页
压缩机生态圈
压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP
© 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所
压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城
GMT+8, 2026-5-12 04:05 , Processed in 0.164637 second(s), 24 queries .
Powered by Discuz! X2.5
© 2013 Comsenz Inc.