近日遇到一台机子,单螺杆 3m3 18.5kw 2002年7月的,运行时间44323h,老式主板控制。 问题如下:, {3 J' N0 p! v, T; T
1、温度显示仪经常有温度突变,致使高温停车。用测温仪测量机头,显示温度正常。检查发现探头和显示仪有问题,现已去除温度信号反馈线。 0 Y8 j* v7 z7 y" j2 J* K, B
2、排气压力达到设定值不卸载。检查发现压力控制器失灵,误差在0.1~0.15MPa,但未损坏,接线正常。短接压力信号反馈端,有时仍是不卸载,且短接时温度显示仪有突变显示 (注意,此时温度信号反馈线已经去除)。
$ _' I* e% M+ c, h; v# u9 x3、卸载及停车后放空阀不放空,放空阀仍然带点。检查卸载阀及接线正常。 8 [/ L' Q( F' M; e2 d
注:问题2和3,时好时坏。 4 x! B% H) y& X( ^1 w0 g
综上,怀疑控制主板有问题。 7 x# l( E; w- s- T8 `# H' W
处理结果:机子暂且使用。去掉温度信号反馈线。不考虑压力控制,耗气量大达不到卸载值,如果遇到停工,卸载只能靠安全阀了。 以上问题及处理结果妥否?问题在哪里?望各位兄弟前辈多指教!!! |