近日遇到一台机子,单螺杆 3m3 18.5kw 2002年7月的,运行时间44323h,老式主板控制。 问题如下:! D t, z9 h: Y9 M2 G( l6 l
1、温度显示仪经常有温度突变,致使高温停车。用测温仪测量机头,显示温度正常。检查发现探头和显示仪有问题,现已去除温度信号反馈线。
( y8 z' x& J5 K3 U3 o: ]5 Y8 `2、排气压力达到设定值不卸载。检查发现压力控制器失灵,误差在0.1~0.15MPa,但未损坏,接线正常。短接压力信号反馈端,有时仍是不卸载,且短接时温度显示仪有突变显示 (注意,此时温度信号反馈线已经去除)。
6 {0 P7 u- U, |8 M) k3、卸载及停车后放空阀不放空,放空阀仍然带点。检查卸载阀及接线正常。
! p. v( j/ V- H# I9 c注:问题2和3,时好时坏。 6 i6 v0 |+ i( t2 a% i+ h. y) K" S
综上,怀疑控制主板有问题。 ) W3 K" z, D. Y2 y; d4 R
处理结果:机子暂且使用。去掉温度信号反馈线。不考虑压力控制,耗气量大达不到卸载值,如果遇到停工,卸载只能靠安全阀了。 以上问题及处理结果妥否?问题在哪里?望各位兄弟前辈多指教!!! |