- n) G; Z7 h7 y4 X! J; |# }: p2 I" @ WL空气处理系统简介 ; I% g8 j$ ?3 [% g8 U- M) T
; ~; _# j7 m: ^' |- H
WL空气处理系统由WL-D-M01系统控制器、WL-D-S01接口模块和WL-D-S02扩展模块组成. - Y# M% X Q# a7 t- c6 j/ V1 G& w
WL空气处理系统可以实现以下功能 6 j$ G5 ]. j6 Y: v4 j6 M
? 空压机的联锁控制、顺序控制、主备机轮序切换控制 8 g, z. h( v, c( d4 b. @4 ]
? 冷干机的联锁控制、顺序控制 ' E: L6 _/ C9 {* m! N6 d4 G
? 空压机与冷干机之间的联锁控制
* c% e3 r! ~% p? 冷干机与电动阀之间的联动控制
" `: s# n9 R# k! D用户可设定下列参数: ! H4 F# s) q" G" E4 C! p
l 工作压力上限设定点
6 H/ F5 [: C$ n! T" p; ], kl 工作压力下限设定点 3 Z* m6 q u2 j( z- F5 [
l 压缩机顺序设定、冷干机顺序设定 # P$ q/ B4 \& Z9 s; M6 q5 h. |
l 顺序变化间隔时间- 变更顺序的间隔时间
1 L3 G( T& c$ G" j) S! Zl 起动延迟时间-防止多台压缩机同时启动的计时器 Q( m9 I: F3 s; [: Q9 r
l 设定系统对突发事件的响应时间
' E0 ?; N4 n8 K. d. z* R ~
8 Q) R; f& v, Y z" FWL空气处理系统的控制功能
9 V7 C" C5 q0 f* I4 R/ tü 单点压力控制,控制系统在设定的范围之内 ) \& R: i! ^" w3 [1 @7 N2 g: R# F8 {4 o
ü 可控制所有英格索兰空压机及其它品牌压缩机等
2 S" b: X! s ]0 F) T8 s4 Q. Fü 控制八台空压机、八台冷干机
$ p- Z: Y2 ?: U3 Rü 主备机控制功能
" G$ Q' \& [; Oü 提供母管压力输入通道
: k" t4 o+ k1 }8 v1 k' x: d- }ü 最大限度节约能源 1 h6 P! U$ X2 w; R
? WL空气处理系统压力控制 9 A, ?$ W' w p( I: d- O
WL空气处理系统随机包含了一个压力变送器,量程为0-200PSI,传感器必须安装在空气系统气流压力较稳定的位置。用户应认真选择压力传感控制点。传感点应不会受到气流限制,不会有过度的压力跌落,不会有空气用量过度产生的气流激烈变动。最好的办法是选择使用贮气罐。压力传感器最远可以安装在离WL装置100英尺的位置.
+ H4 u! Z' b' r$ T6 R" X在WL-D-M01系统控制器的操作面板上,用户可以设定目标压力范围。WL空气处理系统使系统的压力控制在设定的范围之内。一旦WL空气处理系统检测到系统压力低于设定目标压力下限时,就会自动按照设定的空压机运行次序加载相应的空压机;在系统压力高于设定目标压力上限时,控制系统将自动按照设定的空压机运行次序卸载相应的空压机,空压机长时间卸载后将会自动停机,以节省能源消耗
, N6 v/ G G; P: H? WL空气处理系统的空压机控制 & U4 E- y' {% ^9 O5 a
WL-D-M01系统控制器通过WL-D-S01的接口模块控制空压机,WL-D-M01系统控制器和WL-D-S01接口模块之间通过CAN现场总线连接。WL-D-S01接口模块接口通过传输“加载”、“卸载”和“本机”控制信号来控制空气压缩机。
# C6 M0 V6 s- d: q" T5 \用户预先在WL-D-M01系统控制器上为空压机设定运行次序,WL-D-M01系统控制器则将根据预先确定的顺序切换条件(时间或事件)进行运行顺序的切换,无需操作人员的干预。例如,顺序A为1-2-3-4; 顺序B为2-3-4-1,则当系统压力低于设定目标压力下限时,若当前顺序为A,系统将按照1,2,3,4的顺序依次加载对应的空压机;当系统压力高于设定上限时,将按相反的次序4,3,2, 1卸载或停止对应的空压机,从而系统的压力将控制在设定的范围之内。如果顺序为B,则系统将按照2,3,4, 1的顺序加载对压机和按相反的次序卸载空压机。
4 f7 Z2 v- A6 {; s8 _% t6 C次序切换(相当于主备机倒机)在设定的切换时间到达时自动进行切换,或者人为进行强制切换,从而使每台机运行时间趋与均衡。
+ ?/ Z1 J. E# X& a+ Z? WL空气处理系统的冷干机控制
8 _* k3 f/ R M0 M- m( |; IWL空气处理系统控制冷干机、电动阀设备时,冷干机必须具备远程起停,运行状态,故障状态信号, 电动阀必须具备远程开\停,阀门状态,故障状态信号 # c( Y, ]2 B; W- z I
WL-D-M01系统控制器通过WL-D-S02扩展模块控制冷干机、电动阀,WL-D-M01系统控制器和WL-D-S02扩展模块之间通过CAN现场总线连接。WL-D-S02扩展模块保证冷干机、电动阀处于联动状态。
" A$ w2 i) z" w- @% W4 u6 ]5 nWL空气处理系统控制冷干机有两种控制策略。第一,冷干机分配到与某台空压机联动运行。第二,冷干机可设定固定的运行数量,设定一个主备机顺序。如:共有4台冷干机,配置为运行2台,主备机顺序为1-2-3-4,则1,2运行,3,4备用,在1或2出现故障时,3将自动起动。若1,2,3中出现两台故障,则4将自动起动。主备机切换靠人工设定,不进行自动切换。 4 s- K0 X: T6 {( H1 G4 ^( [
在空压机启动运行前,WL空气处理系统会先启动冷干机(按照用户编好的顺序启动冷干机),然后再启动空压机。
l7 e; K: x" I) `: z- [0 \; i* t? WL空气处理系统故障处理
. `5 \ j% ^7 t8 \6 @. b& q- _9 z1. WL空气处理系统掉电不影响空压机的运行状态,即所有的空压机将保持当前的状态,同时回到本地控制。 ! q! o8 [2 M$ N$ u0 F# p& E
2. WL空气处理系统一检测到空压机或者冷干机的故障跳机,将自动检索当前的运行次序,起用最临近的备用空压机。
9 }9 W& V6 k8 Q3 f* d装箱部件 , W, l3 r( z: C4 r" P- k% _
包括以下部件: 0 D7 V* I% N" J7 T( Y! F
· 安装在NEMA12铝合金壳体中的WL-D-M01系统控制器。 ! P& E/ f0 Q8 v3 J" g1 C
1 T0 v7 X1 c7 s2 z0 f
· 压缩机接口模块WL-D-S01(每台压缩机一个)
2 v4 M0 u1 `6 I6 N
, m: d6 e @/ F* q9 H) I4 I· 冷干机扩展模块WL-D-S02(每台冷干机一个) 8 {* p% s" O" w" |" ]: p, p3 ~
+ h7 c& A$ ~% m- ]- J5 l$ b! B
· 压力传感器。 安装和操作手册。 |