' n9 d9 u: s" |* @+ |
WL空气处理系统简介 4 ^+ G, ]! [, W- b3 W
, Z) Z( P$ b, |, T0 wWL空气处理系统由WL-D-M01系统控制器、WL-D-S01接口模块和WL-D-S02扩展模块组成.
6 n% c/ }1 f4 k Y, H" AWL空气处理系统可以实现以下功能
' F# r/ r' Y4 a/ H9 e8 g8 H? 空压机的联锁控制、顺序控制、主备机轮序切换控制 2 O( I* v- E7 g' B
? 冷干机的联锁控制、顺序控制
0 }2 V7 Z0 j4 }: u$ O: |? 空压机与冷干机之间的联锁控制
/ x# e, u6 q- d; K? 冷干机与电动阀之间的联动控制 1 y3 a# ^9 ~2 g: Q @% u M) V* k
用户可设定下列参数:
* |7 ?/ n5 ^8 o9 A; Ql 工作压力上限设定点 " ?& y6 @; ^) L, O
l 工作压力下限设定点 / V* t2 Q2 I- S# U5 ~1 @
l 压缩机顺序设定、冷干机顺序设定
. l7 a' r$ T: s# Gl 顺序变化间隔时间- 变更顺序的间隔时间 8 k/ G3 ?$ Q+ m
l 起动延迟时间-防止多台压缩机同时启动的计时器 , v4 y6 Z E: ~0 G
l 设定系统对突发事件的响应时间 . Y* C" [# D" O _1 `% M. k5 b* H
2 {4 Y. i; T: I
WL空气处理系统的控制功能 . i- V7 {4 C- m& a
ü 单点压力控制,控制系统在设定的范围之内
2 J, b/ {9 l2 v6 ?2 `1 sü 可控制所有英格索兰空压机及其它品牌压缩机等 & w; d! A5 m9 b; j' h2 h- U6 Q
ü 控制八台空压机、八台冷干机 ) Z. {5 O9 Q& P2 M- M( n; S
ü 主备机控制功能
, I/ k/ l7 E+ G4 {; U$ A$ dü 提供母管压力输入通道 8 b, E3 L y. ^3 l. G6 \8 a. Q* D
ü 最大限度节约能源 6 l7 O/ X# _+ y( G5 r O
? WL空气处理系统压力控制
: G+ E) P" L( Q: kWL空气处理系统随机包含了一个压力变送器,量程为0-200PSI,传感器必须安装在空气系统气流压力较稳定的位置。用户应认真选择压力传感控制点。传感点应不会受到气流限制,不会有过度的压力跌落,不会有空气用量过度产生的气流激烈变动。最好的办法是选择使用贮气罐。压力传感器最远可以安装在离WL装置100英尺的位置.
) j O q8 [ h9 {! W在WL-D-M01系统控制器的操作面板上,用户可以设定目标压力范围。WL空气处理系统使系统的压力控制在设定的范围之内。一旦WL空气处理系统检测到系统压力低于设定目标压力下限时,就会自动按照设定的空压机运行次序加载相应的空压机;在系统压力高于设定目标压力上限时,控制系统将自动按照设定的空压机运行次序卸载相应的空压机,空压机长时间卸载后将会自动停机,以节省能源消耗 2 G* i5 @# Z& }; n, k5 g4 W
? WL空气处理系统的空压机控制
- |+ z# }$ n1 L% IWL-D-M01系统控制器通过WL-D-S01的接口模块控制空压机,WL-D-M01系统控制器和WL-D-S01接口模块之间通过CAN现场总线连接。WL-D-S01接口模块接口通过传输“加载”、“卸载”和“本机”控制信号来控制空气压缩机。
" I# j. |$ {% y8 \$ N/ T( i用户预先在WL-D-M01系统控制器上为空压机设定运行次序,WL-D-M01系统控制器则将根据预先确定的顺序切换条件(时间或事件)进行运行顺序的切换,无需操作人员的干预。例如,顺序A为1-2-3-4; 顺序B为2-3-4-1,则当系统压力低于设定目标压力下限时,若当前顺序为A,系统将按照1,2,3,4的顺序依次加载对应的空压机;当系统压力高于设定上限时,将按相反的次序4,3,2, 1卸载或停止对应的空压机,从而系统的压力将控制在设定的范围之内。如果顺序为B,则系统将按照2,3,4, 1的顺序加载对压机和按相反的次序卸载空压机。 " w0 v+ d" i3 p
次序切换(相当于主备机倒机)在设定的切换时间到达时自动进行切换,或者人为进行强制切换,从而使每台机运行时间趋与均衡。 + [8 }) r/ @- ^
? WL空气处理系统的冷干机控制
: X% r; W" ?( X0 p' KWL空气处理系统控制冷干机、电动阀设备时,冷干机必须具备远程起停,运行状态,故障状态信号, 电动阀必须具备远程开\停,阀门状态,故障状态信号
. j" \- M2 K/ n1 Z9 {2 O5 X+ OWL-D-M01系统控制器通过WL-D-S02扩展模块控制冷干机、电动阀,WL-D-M01系统控制器和WL-D-S02扩展模块之间通过CAN现场总线连接。WL-D-S02扩展模块保证冷干机、电动阀处于联动状态。
l! Q2 |* B$ a- N( xWL空气处理系统控制冷干机有两种控制策略。第一,冷干机分配到与某台空压机联动运行。第二,冷干机可设定固定的运行数量,设定一个主备机顺序。如:共有4台冷干机,配置为运行2台,主备机顺序为1-2-3-4,则1,2运行,3,4备用,在1或2出现故障时,3将自动起动。若1,2,3中出现两台故障,则4将自动起动。主备机切换靠人工设定,不进行自动切换。
9 L5 Y, g# _% c0 _7 c+ D在空压机启动运行前,WL空气处理系统会先启动冷干机(按照用户编好的顺序启动冷干机),然后再启动空压机。 , o+ R. d) `2 @: j, D9 g0 [% b
? WL空气处理系统故障处理 / k4 P6 m0 u) m0 ~" I5 y0 z0 u
1. WL空气处理系统掉电不影响空压机的运行状态,即所有的空压机将保持当前的状态,同时回到本地控制。 ' v" s Q: m4 W
2. WL空气处理系统一检测到空压机或者冷干机的故障跳机,将自动检索当前的运行次序,起用最临近的备用空压机。
- w7 y. L2 l' Z装箱部件
6 D$ t$ }* ]: @) H- U2 s8 j包括以下部件: 5 e2 _9 D* j+ B8 @' B% n
· 安装在NEMA12铝合金壳体中的WL-D-M01系统控制器。
: R$ A3 I) e% ]6 n! N3 Z: j7 T" B# s! F
· 压缩机接口模块WL-D-S01(每台压缩机一个) * u& w0 N. W3 s
2 S2 w1 E: L: z+ |
· 冷干机扩展模块WL-D-S02(每台冷干机一个)
/ }6 w6 f+ {4 O$ z3 {; g2 W( k. y" y4 c; w6 Y
· 压力传感器。 安装和操作手册。 |