一、HIROSS空调告警信号代码和中英文对照& H; t( `) S/ x7 i9 `. U
代码 英文 中文! o; g1 d$ {# V- F* `$ R$ ], v
A1 HIGH PRESSURE COMP.1check fr.circ.+condenser 压缩机1高压检查氟里昂系统和冷凝器
8 K# s1 Q% k% `5 N" r. j+ W5 xA2 LOW PRESSURE COMP.1check freon circuit 压缩机1低压检查氟里昂系统( F/ L2 i' W7 Z @1 {
A3 EL protection COMP.1cleck el. circ.+freon 压缩机1过流保护检查电路和氟里昂系统
1 c/ d0 d- u1 CA12 EL.HEATERS OVERHERTINGcheck fans and sensors 电加热过热保护检查风机和传感器
4 G* e2 Q% e. C1 v1 h5 SA15 SMOKE/FIRE DETECTIONunit stopped 烟火保护系统关闭
a* J# T0 E/ d2 R8 _, v8 ]A16 WATER LEAKAGE DETECTIONcheck water circuit 探测漏水报警检查水循环7 L+ @/ E7 B6 ^2 O
A20 HUMIDIFIER FAILURE 加湿器故障/ g4 U, ?! F S: A B
A22 HUMIDIFIER HIGH CURRENTcheck humidifier 加湿器过流检查加湿器4 w8 R5 B, g: Z) J0 o; e0 ?; A( |
A23 HUMIDIFIER MAINS FAILUREcheck electrical circuit 加湿器主体故障检查电路
6 i% x6 q) N( g% d: S( wA34 HIGH ROOM TEMPERATURESENSED BY EEAP 室内温度过高EEAP感知& P( _2 Q/ X+ G8 K0 ~, y
A35 LOW ROOM TEMPERATURESENSED BY EEAP 室内温度过低EEAP感知
" H6 M# i0 Q s; YA36 HIGH ROOM HUMIDITYSENSED BY EEAP 室内湿度过高EEAP感知 E! F" |3 x7 B! a$ f
A37 LOW ROOM HUMIDITYSENSED BY EEAP 室内湿度过低EEAP感知
3 {( s$ y( Y ^8 TA60 RAM ERRORreplace display board RAM故障更换显示板
1 }7 P" t: z/ uA61 EPROM ERRORplease replace eprom EPROM故障更换EPROM. j+ y% A* k: m6 ?- H
A62 EPROM ERRORreplace display board EPROM故障更换显示板! R5 C) E) z( _) z4 \
A63 DISPLAY BOARD FAILUREplease replace 显示板故障更换
2 z0 T" v7 O# e. ~% I! W* ] ZA65 ROOM SENSOR FAILUREplease replace sensor 室内传感器故障更换传感器
4 N6 v" m- N- }: Y/ \A13 LOSS OF AIR FLOWcheck fans 风量损失检查风机& z6 D2 T% ]0 A* u. u
A14 CLOGGED FILTERScheck air filters 过滤网堵塞检查空气过滤网' m. ]- p- X: I8 W5 j R
A17 USER INPUT # 1TRIGGERED(**) 用户输入1触发: v, i- z' j! {6 E
A18 USER INPUT # 2TRIGGERED(**) 用户输入2触发
, |+ n' G9 y* f% qA24 HUMI. WITHOUT WATERcheck water supply 加湿器缺水检查供水
" |$ s( x9 d; M% VA25 HUMI.CYLINDER WORNplease replace 加湿器罐体老化更换
! \4 r- ~6 w& H7 A$ ?A30 HIGH ROOM TEMP. 室内温度偏高
& c3 H, ^' {# p! AA31 LOW ROOM TEMP. 室内温度偏低4 |* N! ~4 Q# d/ y" p! x
A32 HIGH ROOM HUMIDITY 室内湿度偏高
1 t% R( A- Q' W+ C7 FA33 LOW ROOM HUMIDITY 室内湿度偏低
0 I4 q6 F; u3 g. _ G3 JA40 CONDITIONER WORKINGHOURS THRESHOLD EXCEEDED 空调机工作超时
0 K/ C! S% \) Y6 [A41 COMP.1 WORKINGHOURS THRESHOLD EXCEEDED 压缩机1工作超时. j- O& {) {1 |( [5 J# s1 o2 b- W
A42 COMP.2 WORKINGHOURS THRESHOLD EXCEEDED 压缩机2工作超时
+ [$ N% ^6 D$ v$ k5 ]; a4 \A43 HUMI WORKING HOURS THRESHOLD EXCEEDED 加湿器工作超时
0 V! M, y. w1 l, H. o% T9 MA67 WATER PRESENCE SENSORFAILUR,check wiring 水位传感器故障检查接线
) X9 N7 Z, \0 Y# e& R$ D, S, EA68 FILTER PRESSURE DROPSENSOR FAILURE 过滤网压力传感器故障* m0 O# h+ ? B! [1 B6 B
A69 PRINTING IMPOSSIBLEcheck connections 打印机不能工作检查接线