一、HIROSS空调告警信号代码和中英文对照
4 ]9 F0 @( M9 H$ A代码 英文 中文# c/ v' @5 ?9 ]" t1 j6 X
A1 HIGH PRESSURE COMP.1check fr.circ.+condenser 压缩机1高压检查氟里昂系统和冷凝器6 ~5 g, X) e9 d% n# F& N6 o
A2 LOW PRESSURE COMP.1check freon circuit 压缩机1低压检查氟里昂系统- O; Y% u, {8 n/ S6 @. _
A3 EL protection COMP.1cleck el. circ.+freon 压缩机1过流保护检查电路和氟里昂系统! U$ |* t! k0 b i# Q
A12 EL.HEATERS OVERHERTINGcheck fans and sensors 电加热过热保护检查风机和传感器
1 d2 H7 c/ z5 ]. k" F0 c2 ~A15 SMOKE/FIRE DETECTIONunit stopped 烟火保护系统关闭
& s b, d q- a+ i$ @: f3 dA16 WATER LEAKAGE DETECTIONcheck water circuit 探测漏水报警检查水循环
/ j* \0 v4 m q- wA20 HUMIDIFIER FAILURE 加湿器故障5 z- R/ ~( U; ]1 P* G8 L
A22 HUMIDIFIER HIGH CURRENTcheck humidifier 加湿器过流检查加湿器
$ r* ~0 `/ Y& R4 w1 a& y0 Z6 m3 n$ hA23 HUMIDIFIER MAINS FAILUREcheck electrical circuit 加湿器主体故障检查电路" S# d) o8 Q% ~8 P
A34 HIGH ROOM TEMPERATURESENSED BY EEAP 室内温度过高EEAP感知
1 X; z3 \; _1 ~ kA35 LOW ROOM TEMPERATURESENSED BY EEAP 室内温度过低EEAP感知
7 c% O' j) Y0 S8 V/ N- R" DA36 HIGH ROOM HUMIDITYSENSED BY EEAP 室内湿度过高EEAP感知% o, `# v4 F0 S6 K$ m/ Y, D. x
A37 LOW ROOM HUMIDITYSENSED BY EEAP 室内湿度过低EEAP感知
! Y3 J6 ?1 a0 Z# dA60 RAM ERRORreplace display board RAM故障更换显示板
; _5 C, D- K# Y- OA61 EPROM ERRORplease replace eprom EPROM故障更换EPROM
% B" l3 l5 ^) x3 v& oA62 EPROM ERRORreplace display board EPROM故障更换显示板" i" c: y* f |
A63 DISPLAY BOARD FAILUREplease replace 显示板故障更换. s% J8 q; U7 n
A65 ROOM SENSOR FAILUREplease replace sensor 室内传感器故障更换传感器# X" t, w/ J# K7 d+ T% S( C7 F0 @
A13 LOSS OF AIR FLOWcheck fans 风量损失检查风机& `: S# Y3 P0 ?6 e. [
A14 CLOGGED FILTERScheck air filters 过滤网堵塞检查空气过滤网
/ M& [) u' Z* }A17 USER INPUT # 1TRIGGERED(**) 用户输入1触发
& P5 i$ y$ g: E4 N% ]2 iA18 USER INPUT # 2TRIGGERED(**) 用户输入2触发( N9 h% r1 [' S' b7 @
A24 HUMI. WITHOUT WATERcheck water supply 加湿器缺水检查供水
: F) t$ L; g2 ~7 w, ?& Q' AA25 HUMI.CYLINDER WORNplease replace 加湿器罐体老化更换* o" C( p8 j% G' }) h; S
A30 HIGH ROOM TEMP. 室内温度偏高4 l) N, N9 j/ k/ L. F
A31 LOW ROOM TEMP. 室内温度偏低( L. i, k- }: F$ u$ J8 c( u4 `
A32 HIGH ROOM HUMIDITY 室内湿度偏高
& ~2 g$ d# ~5 n4 x. d" C$ `A33 LOW ROOM HUMIDITY 室内湿度偏低7 G5 U5 B5 l* K9 {% B: j
A40 CONDITIONER WORKINGHOURS THRESHOLD EXCEEDED 空调机工作超时
/ S k# G/ W6 o$ tA41 COMP.1 WORKINGHOURS THRESHOLD EXCEEDED 压缩机1工作超时
9 j+ m0 ?' p5 A! t% C# OA42 COMP.2 WORKINGHOURS THRESHOLD EXCEEDED 压缩机2工作超时7 \8 x p+ ~- d) s1 r
A43 HUMI WORKING HOURS THRESHOLD EXCEEDED 加湿器工作超时
" z) c8 E& v1 f7 S3 s! \A67 WATER PRESENCE SENSORFAILUR,check wiring 水位传感器故障检查接线
. b3 G) q3 u) ?A68 FILTER PRESSURE DROPSENSOR FAILURE 过滤网压力传感器故障# M, b; C1 q) A6 K
A69 PRINTING IMPOSSIBLEcheck connections 打印机不能工作检查接线" j* b' ^# y" i$ t) i) m0 Z4 u
0 J4 u1 u; J; A/ V/ V' n |
|