一、HIROSS空调告警信号代码和中英文对照 3 Q6 J7 h9 W0 Q: q! e/ s+ r/ i; e6 U代码 英文 中文6 k8 V* a5 {" @ F9 x! i" g A1 HIGH PRESSURE COMP.1check fr.circ.+condenser 压缩机1高压检查氟里昂系统和冷凝器 + t2 \, j. i" o& T7 q5 b& S/ I% {A2 LOW PRESSURE COMP.1check freon circuit 压缩机1低压检查氟里昂系统 1 l. F& e$ {7 y* X7 D! n; X8 l9 [( HA3 EL protection COMP.1cleck el. circ.+freon 压缩机1过流保护检查电路和氟里昂系统 / E' L% Y9 W8 n3 `2 m- Y) XA12 EL.HEATERS OVERHERTINGcheck fans and sensors 电加热过热保护检查风机和传感器 * P6 e! n- _- W7 ?+ AA15 SMOKE/FIRE DETECTIONunit stopped 烟火保护系统关闭 * J4 }& X' q; ~5 {+ iA16 WATER LEAKAGE DETECTIONcheck water circuit 探测漏水报警检查水循环 1 Z9 `; r1 k7 n" S. }A20 HUMIDIFIER FAILURE 加湿器故障 5 }% |6 F5 b9 Z% Z. Q3 HA22 HUMIDIFIER HIGH CURRENTcheck humidifier 加湿器过流检查加湿器2 O& X$ m0 a- D3 u3 v' o) l/ t' x A23 HUMIDIFIER MAINS FAILUREcheck electrical circuit 加湿器主体故障检查电路 , N; M' v ]8 Z1 jA34 HIGH ROOM TEMPERATURESENSED BY EEAP 室内温度过高EEAP感知 6 ?1 y! S6 b6 i/ M+ pA35 LOW ROOM TEMPERATURESENSED BY EEAP 室内温度过低EEAP感知* u$ a+ \& _: D0 D$ N A36 HIGH ROOM HUMIDITYSENSED BY EEAP 室内湿度过高EEAP感知 5 r/ \& p9 B$ `6 N' J' EA37 LOW ROOM HUMIDITYSENSED BY EEAP 室内湿度过低EEAP感知 - C F; z: b6 V+ z+ \A60 RAM ERRORreplace display board RAM故障更换显示板 % T7 E' N7 u' V5 RA61 EPROM ERRORplease replace eprom EPROM故障更换EPROM 0 b6 \. ^, r s p* KA62 EPROM ERRORreplace display board EPROM故障更换显示板 : h! P( M" l# h& o7 D* c5 }& k- YA63 DISPLAY BOARD FAILUREplease replace 显示板故障更换: } {6 C0 ?1 C A65 ROOM SENSOR FAILUREplease replace sensor 室内传感器故障更换传感器; u! m |8 Y/ [0 ]1 w! m5 e8 [ A13 LOSS OF AIR FLOWcheck fans 风量损失检查风机 ' O y4 l ~7 m( A4 e9 NA14 CLOGGED FILTERScheck air filters 过滤网堵塞检查空气过滤网- P4 j: Y5 M) ~' |1 X2 j- h/ M% s A17 USER INPUT # 1TRIGGERED(**) 用户输入1触发/ W8 d) J, Q% z/ C& j. \7 B$ p5 L A18 USER INPUT # 2TRIGGERED(**) 用户输入2触发 % Q4 E9 _$ H0 E/ l" U$ HA24 HUMI. WITHOUT WATERcheck water supply 加湿器缺水检查供水6 F( X H0 U& N$ g; d A25 HUMI.CYLINDER WORNplease replace 加湿器罐体老化更换 5 }: S5 A+ d% i9 e! ^/ w* K8 lA30 HIGH ROOM TEMP. 室内温度偏高 ( G; |/ N+ x1 P) z6 FA31 LOW ROOM TEMP. 室内温度偏低& y8 z8 ?3 z* s, M A32 HIGH ROOM HUMIDITY 室内湿度偏高+ Q) I' E) v1 ` A33 LOW ROOM HUMIDITY 室内湿度偏低 ' l( h2 e, E. _* z; w3 BA40 CONDITIONER WORKINGHOURS THRESHOLD EXCEEDED 空调机工作超时# c8 k' l m) A. d& b! ~ A41 COMP.1 WORKINGHOURS THRESHOLD EXCEEDED 压缩机1工作超时$ K" W8 d8 U3 f2 W A42 COMP.2 WORKINGHOURS THRESHOLD EXCEEDED 压缩机2工作超时8 k! C- ?" h( B& _: l A43 HUMI WORKING HOURS THRESHOLD EXCEEDED 加湿器工作超时3 f# V% S9 Z9 z A67 WATER PRESENCE SENSORFAILUR,check wiring 水位传感器故障检查接线. s+ w# b# r( Y3 i! E# G A68 FILTER PRESSURE DROPSENSOR FAILURE 过滤网压力传感器故障 : I- t' Y2 w5 h0 ~: V( uA69 PRINTING IMPOSSIBLEcheck connections 打印机不能工作检查接线 # z& ~' I$ B; g. x / ]8 X7 K. b/ q4 z
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

163

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
43 点
积分
163
帖子
15
2
发表于 2003-6-28 21:40 |只看该作者
好东西!!
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

50

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
14 点
积分
50
帖子
4
3
发表于 2003-9-8 09:50 |只看该作者
还想要的呀!!!
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

367

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
103 点
积分
367
帖子
23
4
发表于 2003-12-18 19:52 |只看该作者
多谢!我记下了!
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

49

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
13 点
积分
49
帖子
3
5
发表于 2004-5-8 16:08 |只看该作者
谢谢。我们公司是做艾苏威尔(ISOVEL)恒温恒湿空调的,和海洛斯(HIROSS)是竞争对手,有对ISOVEL机器有疑问的可以问我!: B0 c  C3 T* M