一、HIROSS空调告警信号代码和中英文对照
* N7 v8 y+ V' p4 L8 a& @6 d/ ~代码 英文 中文
- T+ \% P$ H% BA1 HIGH PRESSURE COMP.1check fr.circ.+condenser 压缩机1高压检查氟里昂系统和冷凝器# \% I- T j$ c5 T
A2 LOW PRESSURE COMP.1check freon circuit 压缩机1低压检查氟里昂系统: w( P1 u9 I. X7 S, e# U) r
A3 EL protection COMP.1cleck el. circ.+freon 压缩机1过流保护检查电路和氟里昂系统) O: t/ H4 D# ~
A12 EL.HEATERS OVERHERTINGcheck fans and sensors 电加热过热保护检查风机和传感器
/ r/ Q# u: @% J4 ~A15 SMOKE/FIRE DETECTIONunit stopped 烟火保护系统关闭* r4 p: ~: d) M
A16 WATER LEAKAGE DETECTIONcheck water circuit 探测漏水报警检查水循环8 @: l M' g5 n1 h$ `' ~! s
A20 HUMIDIFIER FAILURE 加湿器故障! q9 G, ~3 d5 O! e- T, @$ _+ D: [
A22 HUMIDIFIER HIGH CURRENTcheck humidifier 加湿器过流检查加湿器
4 Q$ S. e+ I: w' }) f& cA23 HUMIDIFIER MAINS FAILUREcheck electrical circuit 加湿器主体故障检查电路
; P: ]0 P, ~, s8 f4 V- oA34 HIGH ROOM TEMPERATURESENSED BY EEAP 室内温度过高EEAP感知 _% O0 u& u& Q- H
A35 LOW ROOM TEMPERATURESENSED BY EEAP 室内温度过低EEAP感知
) k8 z+ G% e, c# t1 mA36 HIGH ROOM HUMIDITYSENSED BY EEAP 室内湿度过高EEAP感知
4 g/ J! @* J: }& W! j% NA37 LOW ROOM HUMIDITYSENSED BY EEAP 室内湿度过低EEAP感知7 E: {( f- {6 N3 N, ]* q/ _+ a
A60 RAM ERRORreplace display board RAM故障更换显示板) s* |7 k" p0 O0 {% T6 o
A61 EPROM ERRORplease replace eprom EPROM故障更换EPROM# `+ @! `: N7 S0 Q% Y
A62 EPROM ERRORreplace display board EPROM故障更换显示板
5 H+ C$ v5 p& h l6 mA63 DISPLAY BOARD FAILUREplease replace 显示板故障更换
; I, R4 |6 }- WA65 ROOM SENSOR FAILUREplease replace sensor 室内传感器故障更换传感器3 s5 }/ @9 z) H: h% l3 f8 m
A13 LOSS OF AIR FLOWcheck fans 风量损失检查风机) f5 A. u8 {0 _+ g
A14 CLOGGED FILTERScheck air filters 过滤网堵塞检查空气过滤网
" l' l3 N7 ~4 _( f3 A! F6 {( [A17 USER INPUT # 1TRIGGERED(**) 用户输入1触发3 @8 k" \- w7 r: S& N9 g S
A18 USER INPUT # 2TRIGGERED(**) 用户输入2触发' v( j; ]" R* p8 k' _' Y* v
A24 HUMI. WITHOUT WATERcheck water supply 加湿器缺水检查供水% c* }7 F8 d5 j- x) P' |* k3 i
A25 HUMI.CYLINDER WORNplease replace 加湿器罐体老化更换1 e) K; ?/ M+ K, i' x. `
A30 HIGH ROOM TEMP. 室内温度偏高' b! Q. |$ p1 h: q
A31 LOW ROOM TEMP. 室内温度偏低
! [2 `; G" M" O! G: jA32 HIGH ROOM HUMIDITY 室内湿度偏高2 L' P; O3 ]2 o8 Q) t1 ?. r
A33 LOW ROOM HUMIDITY 室内湿度偏低+ k T+ K( n9 Z# X6 ?3 i
A40 CONDITIONER WORKINGHOURS THRESHOLD EXCEEDED 空调机工作超时
& \! a" W5 \0 N, w- bA41 COMP.1 WORKINGHOURS THRESHOLD EXCEEDED 压缩机1工作超时4 T& q' s! Q' a& F* |
A42 COMP.2 WORKINGHOURS THRESHOLD EXCEEDED 压缩机2工作超时
0 _4 H( ^2 F8 d9 PA43 HUMI WORKING HOURS THRESHOLD EXCEEDED 加湿器工作超时7 t% |, u( i9 Q9 }0 p: w e
A67 WATER PRESENCE SENSORFAILUR,check wiring 水位传感器故障检查接线% P/ x6 T0 [6 `3 B) w
A68 FILTER PRESSURE DROPSENSOR FAILURE 过滤网压力传感器故障" r( q2 @5 ~, V2 `1 M
A69 PRINTING IMPOSSIBLEcheck connections 打印机不能工作检查接线: \7 O" e3 a2 o1 l4 a, k