发表于 2003-6-18 23:12 |只看该作者 |倒序浏览
一、HIROSS空调告警信号代码和中英文对照 * N7 v8 y+ V' p4 L8 a& @6 d/ ~代码 英文 中文 - T+ \% P$ H% BA1 HIGH PRESSURE COMP.1check fr.circ.+condenser 压缩机1高压检查氟里昂系统和冷凝器# \% I- T j$ c5 T A2 LOW PRESSURE COMP.1check freon circuit 压缩机1低压检查氟里昂系统: w( P1 u9 I. X7 S, e# U) r A3 EL protection COMP.1cleck el. circ.+freon 压缩机1过流保护检查电路和氟里昂系统) O: t/ H4 D# ~ A12 EL.HEATERS OVERHERTINGcheck fans and sensors 电加热过热保护检查风机和传感器 / r/ Q# u: @% J4 ~A15 SMOKE/FIRE DETECTIONunit stopped 烟火保护系统关闭* r4 p: ~: d) M A16 WATER LEAKAGE DETECTIONcheck water circuit 探测漏水报警检查水循环8 @: l M' g5 n1 h$ `' ~! s A20 HUMIDIFIER FAILURE 加湿器故障! q9 G, ~3 d5 O! e- T, @$ _+ D: [ A22 HUMIDIFIER HIGH CURRENTcheck humidifier 加湿器过流检查加湿器 4 Q$ S. e+ I: w' }) f& cA23 HUMIDIFIER MAINS FAILUREcheck electrical circuit 加湿器主体故障检查电路 ; P: ]0 P, ~, s8 f4 V- oA34 HIGH ROOM TEMPERATURESENSED BY EEAP 室内温度过高EEAP感知 _% O0 u& u& Q- H A35 LOW ROOM TEMPERATURESENSED BY EEAP 室内温度过低EEAP感知 ) k8 z+ G% e, c# t1 mA36 HIGH ROOM HUMIDITYSENSED BY EEAP 室内湿度过高EEAP感知 4 g/ J! @* J: }& W! j% NA37 LOW ROOM HUMIDITYSENSED BY EEAP 室内湿度过低EEAP感知7 E: {( f- {6 N3 N, ]* q/ _+ a A60 RAM ERRORreplace display board RAM故障更换显示板) s* |7 k" p0 O0 {% T6 o A61 EPROM ERRORplease replace eprom EPROM故障更换EPROM# `+ @! `: N7 S0 Q% Y A62 EPROM ERRORreplace display board EPROM故障更换显示板 5 H+ C$ v5 p& h l6 mA63 DISPLAY BOARD FAILUREplease replace 显示板故障更换 ; I, R4 |6 }- WA65 ROOM SENSOR FAILUREplease replace sensor 室内传感器故障更换传感器3 s5 }/ @9 z) H: h% l3 f8 m A13 LOSS OF AIR FLOWcheck fans 风量损失检查风机) f5 A. u8 {0 _+ g A14 CLOGGED FILTERScheck air filters 过滤网堵塞检查空气过滤网 " l' l3 N7 ~4 _( f3 A! F6 {( [A17 USER INPUT # 1TRIGGERED(**) 用户输入1触发3 @8 k" \- w7 r: S& N9 g S A18 USER INPUT # 2TRIGGERED(**) 用户输入2触发' v( j; ]" R* p8 k' _' Y* v A24 HUMI. WITHOUT WATERcheck water supply 加湿器缺水检查供水% c* }7 F8 d5 j- x) P' |* k3 i A25 HUMI.CYLINDER WORNplease replace 加湿器罐体老化更换1 e) K; ?/ M+ K, i' x. ` A30 HIGH ROOM TEMP. 室内温度偏高' b! Q. |$ p1 h: q A31 LOW ROOM TEMP. 室内温度偏低 ! [2 `; G" M" O! G: jA32 HIGH ROOM HUMIDITY 室内湿度偏高2 L' P; O3 ]2 o8 Q) t1 ?. r A33 LOW ROOM HUMIDITY 室内湿度偏低+ k T+ K( n9 Z# X6 ?3 i A40 CONDITIONER WORKINGHOURS THRESHOLD EXCEEDED 空调机工作超时 & \! a" W5 \0 N, w- bA41 COMP.1 WORKINGHOURS THRESHOLD EXCEEDED 压缩机1工作超时4 T& q' s! Q' a& F* | A42 COMP.2 WORKINGHOURS THRESHOLD EXCEEDED 压缩机2工作超时 0 _4 H( ^2 F8 d9 PA43 HUMI WORKING HOURS THRESHOLD EXCEEDED 加湿器工作超时7 t% |, u( i9 Q9 }0 p: w e A67 WATER PRESENCE SENSORFAILUR,check wiring 水位传感器故障检查接线% P/ x6 T0 [6 `3 B) w A68 FILTER PRESSURE DROPSENSOR FAILURE 过滤网压力传感器故障" r( q2 @5 ~, V2 `1 M A69 PRINTING IMPOSSIBLEcheck connections 打印机不能工作检查接线: \7 O" e3 a2 o1 l4 a, k 0 E0 ^7 Z- q8 X' q- Y
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

163

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
43 点
积分
163
帖子
15
2
发表于 2003-6-28 21:40 |只看该作者
好东西!!
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

50

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
14 点
积分
50
帖子
4
3
发表于 2003-9-8 09:50 |只看该作者
还想要的呀!!!
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

367

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
103 点
积分
367
帖子
23
4
发表于 2003-12-18 19:52 |只看该作者
多谢!我记下了!
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

49

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
13 点
积分
49
帖子
3
5
发表于 2004-5-8 16:08 |只看该作者
谢谢。我们公司是做艾苏威尔(ISOVEL)恒温恒湿空调的,和海洛斯(HIROSS)是竞争对手,有对ISOVEL机器有疑问的可以问我!