干膨式与满液式蒸发器有甚么不同? 5 N+ ?+ C3 ?  ?/ x: ]

* e, y' m- _# r8 d, nQ4 . k9 {7 C% b4 E$ n/ J9 w6 o1 d
  干膨式与满液式蒸发器有甚么不同? ; C, s7 n2 I: _
A4 " v! W4 @% N. h% \2 @. m9 ^
  干膨式与满液式的差异可由下图表示。
- M' J5 m4 w( t/ m  N
/ J- a3 n0 e0 n/ L  干膨式蒸发器冷媒系于管内蒸发,在蒸发器出口端通常约有5至10 K的过热度,膨胀阀则以感温球侦测到的过热度来调节蒸发器所需的冷媒流量。 6 N, }. a: t$ q5 q  ]- z
干膨式蒸发器之优点:
" s( Q/ R; Y  g6 k8 `' F4 ]& f7 T1.        大都以感温式膨胀阀(TXV)为节流装置,能适应负载的变动,控制性良好,且施工容易、成本低廉。 4 h# |! Y4 I7 _. ~! f
2.        冷媒流经管内,因流速较大,可藉气态冷媒的速度直接将冷冻油带回压缩机。   S0 A' }( u+ q  U
缺点: ) T7 g# J- w) e% o) D  K! D
1.        过热的冷媒蒸气约占蒸发器热传面积的20%,却仅能提供少量制冷的焓值,故蒸发器总热传效率较低。
1 L7 D* ?0 N3 z- i2.        流经TXV的冷媒必须维持一定的压差,以确保系统的冷媒循环量及制冷能力。通常是以设定冷却水入水温度为30℃的高压控制(Head Pressure Control)来保持一定的压差,但此种控制模式须维持一定的系统高压,当高压侧的操作条件低于设计条件或于部分负载时,系统效率无法随之提升。 : o) o) W" g" u# B( \2 j# B
3.        于多压缩机之系统中,冷媒循环各自独立,卸载后便有部分闲置的热交换面积无法利用,因此系统的部分负载性能受到限制。 5 d) C8 J- z& t; V
  满液式蒸发器常与离心式压缩机或螺旋式压缩机配合使用于中、大型冰水机,系统效率佳,制造成本及技术困难度较高。冷媒系于管外蒸发,可藉高压侧或低压侧的液位控制器(如浮控阀)来调节蒸发器所需的冷媒流量,液位的高低是以能将蒸发器管排完全覆盖为原则,沸腾的冷媒液可完全将热传表面润湿,因而能有较佳的热传效率。 ; K# a/ n( n6 f2 G8 y0 y% y! c0 ?
满液式蒸发器之优点:
: y5 `! ?3 r, K9 C9 b1.        完全润湿的热传表面,可增加蒸发器的使用效率,提高系统低压侧压力。
: P$ A. u9 U0 B3 [4 L2.        液态冷媒于蒸发器壳侧沸腾,压损较小,温度亦较均匀;且因吸入端的蒸气以接近饱和的气态进入压缩机,故可增加压缩机的压缩效率与质量流率。
  Y$ ]" D3 g0 F3.        由于多压缩机机组可共享一蒸发器及冷凝器,于部分负载时仍能有效地利用热传面积,故可拥有较高的部分负载效率。
9 q% J! y& v  z9 c4 ^9 c需要注意的是: 7 j, B- z1 L+ a5 _  \/ m; b( t! x
1.        液气分离空间要能够将大部分的气态与液态冷媒分离,以免造成大量液态冷媒进入压缩机,造成液压缩。
5 w- Q& o, d* x5 s" f9 H. S& ?2.        由于进入蒸发器的冷冻油无法随气态冷媒直接返回压缩机,回油的问题必须特别谨慎处理。
来到中国压缩机网,广交行业朋友!!http://www.compressor.cn
个人空间:http://sns.compressor.cn/?5
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

112

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
24 点
积分
112
帖子
11
6
发表于 2003-12-30 11:22 |只看该作者
光讲特点没用的$ h8 Q! @9 S( {. J5 D

& w5 g# }! u/ K& \' {根据大型外企的经验:
4 J% y0 \+ W2 e/ Y2 S7 N0 P1、干式蒸发器不适用于温度特别低的系统(-40以下)(原因好像是膨胀阀故障率太高)+ X: N# e. W: d
2、干式蒸发器不能用于大型蒸发器。, R0 C# ~" V: }0 V+ k/ a7 V* K
3、干式蒸发器部分负荷下的容量控制要小心。
洋为中用 guo_1999@hotmail.com
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

87

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
21 点
积分
87
帖子
10
5
发表于 2003-12-28 00:50 |只看该作者
.whnewworld点com/pro-rq.htm; C3 V% n- L3 U5 p
) T: X& N1 P2 L# ?; ]# q' Z
这个网页有一些关于制冷系统的辅助容器和设备的资料,大家有兴趣和需要的可以去看看.
给自己一个目标/让生命为之燃烧/ 世界会因我们的飞翔/而变得更加美好/
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

8

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
2 点
积分
8
帖子
1
4
发表于 2003-12-27 15:28 |只看该作者
我将设计满液式蒸发器,如果哪位仁兄有相关的资料提供给我,兄弟将感谢不尽!在下有礼了!我的邮箱地址是:YANGGUANGYAN9@163.COM,谢谢
YANGGUANGYAN
回复

使用道具 举报

12

主题

0

好友

2726

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
0 点
经验
310 点
积分
2726
帖子
122
3
发表于 2003-6-25 08:54 |只看该作者
樓上朋友:貴公司用的節流閥裝置是什麼閥?如果回油效果差的話,機器停機往往是壓縮機油位開關跳脫才停機的,不知您說的手動強制回油是如何操作的?該機器是國產的還是合資的?謝謝!
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

66

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
18 点
积分
66
帖子
6
2
发表于 2003-6-24 10:33 |只看该作者
满液式蒸发器的回油确实是个大问题。我公司使用的制冷机组就存在节流阀控制不好,引起回油效果差,使蒸发器内冷冻油过多,引起蒸发压力过低停机的现象,就需要手动强制回油。回油问题是该机组运行中出现次数最多的故障。