空压机安装场所的选定是最被工作人员所疏忽,往往空压机购置后就随意找个地方,配管后随即使用,根本无事前的规划。殊不知如此草率的结果,却形成了日后空压机的故障,维修困难与空气品质不良等后果,所以适当的安装场所是正确使用空压机系统的先决条件。) I" o1 m; b$ j5 D) t& k
(1)选择采光良好的宽阔场所,以利于操作、保养和维修时所需的空间和照明。+ ?: I0 g1 Y% Y( k6 c
(2)选择空气湿度低、灰尘少,空气清新且通风好的场所,避免水雾、酸雾、油雾,多粉尘和多纤维的环境。' {$ m) `. Y( L0 Y
(3)按照GB50029-2003《压缩空气站设计规范》的要求,压缩空气站机器间的采暖温度不宜低于15℃,非工作时间机器间的温度不得低于5℃。
6 \8 B1 f( |% e% D3 a(4)当空压机吸气口或机组冷却风吸风口设于室内时,其室内环境温度不应大于40℃。0 W8 B6 E5 n" Y4 k
(5)如果工厂环境较差,灰尘多,须加装前置过滤设备,以保证空压机系统零件的使用寿命。
% v/ |5 A; ]) _% ]; Y/ q p(6)当单台排气量等于或大于20m3/min,且总安装容量等于或大于60 m3/min的压缩空气站,宜设检修用起重设备,其起重能力应按空压机组最重部件确定。
- k( a8 [/ Q) ^( R/ l, X(7)预留通道和保养空间,按照GB50029-2003《压缩空气站设计规范》的要求,空压机组与墙之间的通道宽度按排气量大小为0.8~1.5m的距离。6 N/ f1 ^' G, I1 U
2.压缩空气管路配管应注意的事项* U1 P- P& \5 Y7 Q) O, q7 L
(1)主管路配管时,管路须有1°~2°的倾斜度,以利于管路中冷凝水的排出,如图1、图2所示。
2 A/ v% w+ w2 o! J(2)配管管路的压力降不得超过空压机使用压力的5%,故配管时最好选用比设计值大的管路,其计算公式如下:
2 j( f0 D' s+ g5 v管径计算d= mm= mm
2 a. Z1 J9 W7 l! I: b) k6 L+ Y其中Q压-压缩空气在管道内流量m3/min4 H" L+ w8 d9 r+ A
V-压缩空气在管道内的流速m/s
$ ?* m9 T5 v* s ^' p, B7 v+ r/ { Q自-空压机铭牌标量m3/min9 u6 @# V6 X( y( x1 w8 I
p排绝-空压机排气绝压bar(等于空压机排气压力加1大气压)
+ r' }! W! Z. t/ Q7 a3 Q; N7 Z(3) 支线管路必须从主管路的顶端接出,以避免主管路中的凝结水下流至工作机械中或者回流至空压机中。
1 V9 {/ [" f8 H/ e0 ]. M% C/ S(4) 管路不要任意缩小或放大,管路需使用渐缩管,如图2所示。若没有使用渐缩管,在接头处会有扰流产生,产生扰流则会导致大的压力降,同时对管路的寿命也有不利影响。
5 R) d3 M% g* a6 s3 S$ a1 m 5 ~( S* o8 e+ y% \# S+ K8 h

( A/ j: ?5 r6 J$ u8 B R4 U: \(5) 空压机之后如果有储气罐及干燥机等净化缓冲设备,理想的配管顺序应是空压机+储气罐+干燥机。储气罐可将部分的冷凝水滤除,同时也有降低气体温度的功能。将较低温度且含水量较少的压缩空气再导入干燥机,则可减轻干燥机负荷。' D* ?3 w0 M, l" A. B$ z
(6) 若空气使用量很大且时间很短,最好另加装一储气罐做为缓冲之用,这样可以减少空压机加泄载次数,对空压机使用寿命有很大的益处。7 S( ~1 s: h" O j1 K0 F
(7) 管路中尽量减少使用弯头及各种阀类。
4 p" |: E8 b4 B8 S(8) 理想的配管是主管线环绕整个厂房,这样可以在任何位置均可以获得双方向的压缩空气。如在某支线用气量突然大增时,可以减少压降。除此之外,在环状主管线上应配置适当的阀组,以利于检修时切断之用。
3 _% V8 c% c( G! [% Y4 o! z! ^/ l(9) 多台空压机空气输出管道并联联网时,空压机输出端无须加装止回阀。, l" s8 i( b1 C. r$ G
3. 空压机的基础
" J6 Z: M( v5 R* h' `空压机的基础应建立在硬质土壤上,在安装前将基础水平面抹平,以避免振动发生。如装在楼上,须做好防振措施,否则振动传至楼下或产生共振现象,极易对空压机与建筑物造成危害。一般螺杆空压机的振动速度值在11.2mm/s(皮带传动)和7.1 mm/s(联轴器传动)以下,可以不做特殊的基础,建议砌一个高约120mm,长宽略大于空压机底面积的平台地基,以利于排污。: J9 k/ h; A% }& U5 x
4. 冷却系统/ \" f% U2 [' j8 j L0 Q' ]
水冷式空压机冷却用水的水质标准,应符合GB50050《工业循环冷却水处理设计规范》的规定。当企业内部有软化水可以利用,且系统又经济合理时,系统内的循环水可采用软化水。主要是避免水中的钙、镁等离子在冷却器中因高温而起化学反应,最后在冷却器中结成水垢,从而影响冷却器的冷却效率。冷却水水压一般在0.15~0.4MPa之间,冷却水出口温度应保持在大于入口温度6℃~10℃之间。其冷却水进水管道应安装过滤网,且进出水管道需分别安装压力表、温度计和截止阀。
; R/ N* {4 V$ K! ^+ G9 ]9 U |8 r风冷式空压机须注意其通风环境,不得将空压机置于高温机械的附近或通风不良的封闭空间内,以免导致排气高温而停机。若放置在一封闭空间中使用,须加装进、排风设备,进风口设在机房的下部,排风口设在机房的上部,以利于冷空气循环。一般而言,其进、排风风量须大于空压机散热排风量。7 H' E2 N+ E% C% ]- j# {. n" r
5. 电力系统
* m/ `/ |; L; x空压机配电时,须保证电源电压的正确性。4 @5 [0 @$ E! e
依据所使用空压机的功率大小,选择正确的电源线线径,不得使用小的电源线,否则电源线会因负荷过高产生高温而烧毁。电源线须采用多股铜芯电缆,三相四线制其中一相为接地线。% V+ w4 r& r7 s0 Y' _8 d- n
空压机最好单独使用一套电力系统,尤其要避免与其他大的电力消耗系统并联使用,否则可能因过大的电压降或三相电流不平衡,而造成空压机主电机过载而停机,大功率空压机尤其须注意。且供电网络负荷应均匀,电压波动在±5%内,三相电压不平衡允许在±1%。配电柜至空压机的供电电缆中间不能有连接点。. s6 _ m# Z0 S9 f2 L
依据空压机的功率大小选择适当的空气开关,以维护电力系统与维修保养的安全。0 n* F2 k6 r: @, e9 f
电力系统的接地线应确保架设,而且接地线不可直接接在压缩空气输送管或冷却水管上。
( ]& ]9 c4 T7 K5 F6.附录
: q% H* L" o' R2 J- j' H# p1kW相当于2安培额定电流,1平方毫米铜线可以通过4~6安培电流。
9 I( n0 L* f% t, i8 p常用电线(橡皮铜线)规格(芯数×截面mm2+芯数×截面mm2)
/ k% q9 l- h% q8 R. X3×10+1×6、3×16+1×10、3×25+1×10、3×35+1×10
: M! P6 X7 I' s' O- g3×50+1×16、3×70+1×25、3×95+1×35# ~% A `* m( S; @3 \/ t
低压380V变压器支承容量是3倍的电机额定容量,高压6000V变压器支承容量是2倍的电机额定容量。- e) j0 [+ s# m) Q; G) a& k
& R4 S5 p2 p. c$ o+ G8 R管道的经济流速:
0 w$ s1 h7 C t& Q% g7 ? 工业供水<0.8MPa 1.5~3.5m/s
/ B, [1 |" Y5 v5 W2 `/ p 压力回水 0.5~2m/s
) i( B* M v7 ^6 \1 {8 a 压缩空气 0.1~0.6MPa 10~20m/s
; D: T% @' M% S 0.6~1.0MPa 10~15m/s
$ p ~& Y- M0 P" h W 1.0~2.0MPa 8~10m/s: ^: [" e$ c: p
! H" ~8 ~; v" @2 B. J q
GB50050-95《工业循环冷却水处理设计规范》中的水质标准
( H& E! l: U! A% i- d. l8 G项目 : R5 y4 }% z/ s; G1 r8 K6 A
单位 ; h# r: E l3 a
要求使用条件
5 {) ]+ ~$ e* A1 V3 U/ A J: G允许值 5 x% A$ I* {6 j2 u
悬浮物
y- }+ Y& h4 e: C0 q' Hmg/l 4 K e$ o! h" i; J
根据生产工艺要求确定
_1 B* }3 D( c+ W7 P# Y* ~9 q≤20
" P; {3 k! \& o H$ p: j换热设备为板式、翅片管式、螺旋板式 7 H( E0 q6 h. C- `+ f, P
≤10
7 Y# a- G- p2 Z/ gPH值 2 U( i, H O/ D$ v
根据药剂配方确定 . l; L3 D+ E2 w' U3 r; \% [
7.0~9.2 4 Q( ?* X! h+ [& R$ q' ~; w
甲基橙碱度
. k! n) R! e/ {7 Y1 r$ ?根据药剂配方及工况条件确定 : \1 X$ l. b7 A$ G9 D6 C: u5 |
≤500 3 u+ o) y9 q1 @
Ca2+
( Z1 G: d3 C4 l4 r& B9 Q根据药剂配方及工况条件确定
$ j! f- X8 i3 F! P @30~200 6 ?4 @! j9 y# p5 u$ ^
Fe2+
6 ~7 G6 F3 j# T/ a
$ s2 x) v; O1 z1 K<0.5 . I$ b, ]7 u8 X: ]- m
Cl- ; Y! U& x ]- c5 i; ?
碳钢换热设备 5 G/ V. O' I# D0 G) k5 [
≤1000
9 o$ i( }# [3 F不锈钢换热设备 2 g5 I3 c! S# `4 i
≤300
# y5 H _9 T5 O7 c9 @" A7 c
, i2 S* c, @) [9 v) R r5 B' ?: r注:甲基橙碱度以CaCO3计 7 g8 r$ n* |5 Y/ U$ T% c4 b0 ~