1. 安装场所的选定! {4 Q& `4 S. O
空压机安装场所的选定是最被工作人员所疏忽,往往空压机购置后就随意找个地方,配管后随即使用,根本无事前的规划。殊不知如此草率的结果,却形成了日后空压机的故障,维修困难与空气品质不良等后果,所以适当的安装场所是正确使用空压机系统的先决条件。
$ q: t! q# ?( o* F: \# J+ c0 C: l(1)选择采光良好的宽阔场所,以利于操作、保养和维修时所需的空间和照明。- K/ A& }2 l) L) n# A& _- s! L3 Y
(2)选择空气湿度低、灰尘少,空气清新且通风好的场所,避免水雾、酸雾、油雾,多粉尘和多纤维的环境。
9 b2 O9 x3 h/ z+ ~(3)按照GB50029-2003《压缩空气站设计规范》的要求,压缩空气站机器间的采暖温度不宜低于15℃,非工作时间机器间的温度不得低于5℃。# h- S, x/ h7 Q d) @- P3 B, C
(4)当空压机吸气口或机组冷却风吸风口设于室内时,其室内环境温度不应大于40℃。& C& d* A3 V" V% e6 E9 y# Z
(5)如果工厂环境较差,灰尘多,须加装前置过滤设备,以保证空压机系统零件的使用寿命。0 M ?! N, W' K; Q( O# V0 n6 j5 N
(6)当单台排气量等于或大于20m3/min,且总安装容量等于或大于60 m3/min的压缩空气站,宜设检修用起重设备,其起重能力应按空压机组最重部件确定。/ `5 ^* b. d! j0 l& e. e
(7)预留通道和保养空间,按照GB50029-2003《压缩空气站设计规范》的要求,空压机组与墙之间的通道宽度按排气量大小为0.8~1.5m的距离。
9 I8 s: s4 D4 p L% Z2.压缩空气管路配管应注意的事项
. p G( A: W7 X* R# {(1)主管路配管时,管路须有1°~2°的倾斜度,以利于管路中冷凝水的排出,如图1、图2所示。
' T% L& g1 H' a- `6 L9 P+ W(2)配管管路的压力降不得超过空压机使用压力的5%,故配管时最好选用比设计值大的管路,其计算公式如下:5 ~. g0 ^' ?/ ]* J2 e, N8 M5 M
管径计算d= mm= mm
. E. A6 G1 k+ F/ r其中Q压-压缩空气在管道内流量m3/min
( ]% E6 R! q3 n E% U* O Q" d V-压缩空气在管道内的流速m/s: r, [( c/ l0 H
Q自-空压机铭牌标量m3/min
3 c% Q' M, r" R+ e+ T7 l5 K p排绝-空压机排气绝压bar(等于空压机排气压力加1大气压)% [9 z& h9 y# n9 v
(3) 支线管路必须从主管路的顶端接出,以避免主管路中的凝结水下流至工作机械中或者回流至空压机中。' n4 Y! c; `3 D' w
(4) 管路不要任意缩小或放大,管路需使用渐缩管,如图2所示。若没有使用渐缩管,在接头处会有扰流产生,产生扰流则会导致大的压力降,同时对管路的寿命也有不利影响。( {- m5 R& n1 c% K$ c. @

5 E: H8 ~) V% T Y* k: ]
0 a) q H* q- N" Z, V6 C! E(5) 空压机之后如果有储气罐及干燥机等净化缓冲设备,理想的配管顺序应是空压机+储气罐+干燥机。储气罐可将部分的冷凝水滤除,同时也有降低气体温度的功能。将较低温度且含水量较少的压缩空气再导入干燥机,则可减轻干燥机负荷。/ M/ z' h j$ F7 c, S/ G9 L) c4 ~
(6) 若空气使用量很大且时间很短,最好另加装一储气罐做为缓冲之用,这样可以减少空压机加泄载次数,对空压机使用寿命有很大的益处。# I0 u+ m; {6 A0 k1 V
(7) 管路中尽量减少使用弯头及各种阀类。$ x+ j3 |: @' g" S$ u2 r% t* u K
(8) 理想的配管是主管线环绕整个厂房,这样可以在任何位置均可以获得双方向的压缩空气。如在某支线用气量突然大增时,可以减少压降。除此之外,在环状主管线上应配置适当的阀组,以利于检修时切断之用。
6 u `6 v+ i$ A. [ \; Z6 ~* S(9) 多台空压机空气输出管道并联联网时,空压机输出端无须加装止回阀。. a/ t: F: ]4 m+ G$ a; L5 A
3. 空压机的基础
- c0 V! U& o! D2 @( U3 Y/ u空压机的基础应建立在硬质土壤上,在安装前将基础水平面抹平,以避免振动发生。如装在楼上,须做好防振措施,否则振动传至楼下或产生共振现象,极易对空压机与建筑物造成危害。一般螺杆空压机的振动速度值在11.2mm/s(皮带传动)和7.1 mm/s(联轴器传动)以下,可以不做特殊的基础,建议砌一个高约120mm,长宽略大于空压机底面积的平台地基,以利于排污。' _$ F9 l3 L9 d* K. d2 L
4. 冷却系统
% M* B, Z% W- m+ E水冷式空压机冷却用水的水质标准,应符合GB50050《工业循环冷却水处理设计规范》的规定。当企业内部有软化水可以利用,且系统又经济合理时,系统内的循环水可采用软化水。主要是避免水中的钙、镁等离子在冷却器中因高温而起化学反应,最后在冷却器中结成水垢,从而影响冷却器的冷却效率。冷却水水压一般在0.15~0.4MPa之间,冷却水出口温度应保持在大于入口温度6℃~10℃之间。其冷却水进水管道应安装过滤网,且进出水管道需分别安装压力表、温度计和截止阀。6 V0 S9 H z9 X9 ]9 ~
风冷式空压机须注意其通风环境,不得将空压机置于高温机械的附近或通风不良的封闭空间内,以免导致排气高温而停机。若放置在一封闭空间中使用,须加装进、排风设备,进风口设在机房的下部,排风口设在机房的上部,以利于冷空气循环。一般而言,其进、排风风量须大于空压机散热排风量。
' T4 w7 S C; g1 f5. 电力系统7 A1 c* E0 E4 b& A4 t
空压机配电时,须保证电源电压的正确性。) ?- G& r- \ j/ h2 V
依据所使用空压机的功率大小,选择正确的电源线线径,不得使用小的电源线,否则电源线会因负荷过高产生高温而烧毁。电源线须采用多股铜芯电缆,三相四线制其中一相为接地线。
$ p9 R8 G" k; \, u2 [: Y' }空压机最好单独使用一套电力系统,尤其要避免与其他大的电力消耗系统并联使用,否则可能因过大的电压降或三相电流不平衡,而造成空压机主电机过载而停机,大功率空压机尤其须注意。且供电网络负荷应均匀,电压波动在±5%内,三相电压不平衡允许在±1%。配电柜至空压机的供电电缆中间不能有连接点。* o% a" y5 V! [ u
依据空压机的功率大小选择适当的空气开关,以维护电力系统与维修保养的安全。
: M7 w$ J; J3 W3 i4 O) \电力系统的接地线应确保架设,而且接地线不可直接接在压缩空气输送管或冷却水管上。& v6 f- B: f/ e+ J2 W, T. H
6.附录
4 J& w1 U6 V5 F7 A/ {( [6 O s& a1kW相当于2安培额定电流,1平方毫米铜线可以通过4~6安培电流。- p8 q9 h' o9 x* {8 q& x
常用电线(橡皮铜线)规格(芯数×截面mm2+芯数×截面mm2)& h* u" s, U% w8 N, X7 f
3×10+1×6、3×16+1×10、3×25+1×10、3×35+1×107 G G1 W7 n, K- g0 j4 E$ e
3×50+1×16、3×70+1×25、3×95+1×35
7 }6 @* @4 P# R- Z# d低压380V变压器支承容量是3倍的电机额定容量,高压6000V变压器支承容量是2倍的电机额定容量。
# y; E: @9 Y+ v: O6 p0 [6 A& G# b2 ]+ b. l
管道的经济流速:- J1 G( D- k" M& [/ }6 B0 l
工业供水<0.8MPa 1.5~3.5m/s! o) x: o @5 z y
压力回水 0.5~2m/s; b- O" t$ H4 `0 C) q% j
压缩空气 0.1~0.6MPa 10~20m/s
7 m5 Q- i; u: ? 0.6~1.0MPa 10~15m/s
9 X2 }+ K9 P7 j/ F; Y7 C; R2 P 1.0~2.0MPa 8~10m/s
, t3 G2 X9 Q' r3 g1 B
! g- Q6 M$ E# o) nGB50050-95《工业循环冷却水处理设计规范》中的水质标准 / u4 t3 M- f# [. D Y/ y
项目 9 m$ @ W! s0 d |$ c
单位 8 K. T7 X: N6 E) ^7 T: y% }; |
要求使用条件
9 C; _& X: k& K1 n1 Y3 i1 B2 q e允许值
8 Y9 p9 K* U, _& E4 A+ O4 E1 j$ J k6 Y悬浮物 " m' X0 E; u; H: K: ~2 F
mg/l # V: D r- Y Z/ u$ A: R
根据生产工艺要求确定 ' v; P' g8 M- G# E
≤20 ; k) a# N. u% k1 F1 H
换热设备为板式、翅片管式、螺旋板式
; F( q1 X0 k; a≤10
6 I4 n. U! [& W+ qPH值
, w4 }3 g- V, B) e; {, D根据药剂配方确定
9 B9 _+ x8 W& d* w* j7.0~9.2
1 W. p2 C( V+ R) g' r$ d+ j; X甲基橙碱度 ! p y; b, N, x2 p* c% r) A w
根据药剂配方及工况条件确定 . t5 O; f$ {, M4 {5 s
≤500
8 }5 Y! U) `" D; L ?Ca2+ : A Q N: k Q6 D
根据药剂配方及工况条件确定
$ u( ]" m. m5 U- a: i: R) B30~200 ! s3 o& T: D4 C/ F
Fe2+ 0 w0 W5 Z+ W- ?) C% A
' ], Y/ Q* f/ ^2 \' O<0.5 , \# k# d- }$ t$ s5 ^0 ]! o
Cl- # _. u( l4 |: f/ u
碳钢换热设备
7 w0 Q O& O# W≤1000
- k. S$ T# ~( w7 e r/ V不锈钢换热设备
- E4 @4 F1 u. E8 L. J: z≤300 . l+ Q" \& \" o- w) x* p$ z; I; n
8 Y, W: n6 t% z1 M2 q注:甲基橙碱度以CaCO3计 8 t6 x6 ^) ]; U# ^2 r! o* E