1.
) W8 B, p& \4 l+ i, s# N2 u可编程控制器(简称PLC):
1 `0 i2 Q; q3 z采用德国西门子可编程控制器SIMATIC! G V8 y+ ~" X* A! z8 y7 |
S7-224作本系统的控制核心,INPUT 14点,OUTPUT 10点,继电器输出,AC 220V供电。压力、温度模拟量转换采用S7-EM-231摸块×3(使用9点,备用1点),DC24V供电。
2 j: `0 d' s. U4 Z1 b. I2.人机界面:(触摸屏): ?% X: o( v6 v' t
采用PRO-FACE单色触摸屏,作本系统的人机界面(以下简称GP)。显示尺寸78×58,显示分辨率为320×240,DC 24供电,选用RC-485通讯接口。本设计开发画面50幅以上,信息量大,界面丰富,使用操作方便直观。
! O3 u5 _: s- N3.控制面板:
6 R, ^* @# d: N! w7 P9 B控制面板为压缩机操作面板,按装在压缩机外壳上部,其设计简洁、美观、实用,符合人体工程学,见下图。. J9 ^+ \/ c* V+ `
" d8 ~9 Z! J, |file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg, B* L: G D) ^: \8 B, ~7 o/ _6 q
1>
' s) E8 H R/ x. v控制面板左侧为显示灯面板,反映压缩机控制电源、主电机运行状态,加卸阀状态,故障报警及卸载过久停机信号。/ @" P6 |, M& L5 x+ i% V$ g
2>4 q3 ^: G* C# Z
面板中部为GP人机对话界面,详细操作方法见GP操作说明章节。
6 [. d. l4 \' N* l0 L1 D3>' r% I7 T3 n7 ~# ]# Z
面板右侧设有3只按钮,用于压缩机启动、停机、紧急停机操作。
- U8 K5 A+ p, r" \) I% l
8 F$ E0 ]/ t( `7 [+ U9 I1. 压缩机故障报警内容: (附件1)
7 i, q8 R3 E p. |. y. t当压缩机发生故障后,报警信息由GP显示,并按先后顺序作为显示的优先级,即同时发生2个以上故障,第一行显示序号小的故障信息,第二行显示序号大的故障信息.(最多显示6行)故障内容共有30条,内容如下:
- A' l& x7 q- w( W( Y, I
) D- F' e7 l& B2 v& `0 @2 F上述1-16为重故障,若压缩机在未启动前发生重故障,压缩机将无法启动,若运行中发生重故障,压缩机即停止运行。17-30为轻故障,发生故障后不会影响压缩机正常运行。 |
-