1.0 p) ?" x- Z" o9 F- u
可编程控制器(简称PLC):: I5 D; q& f# [
采用德国西门子可编程控制器SIMATIC
* R0 ~& C) Y. J: q8 q' ^S7-224作本系统的控制核心,INPUT 14点,OUTPUT 10点,继电器输出,AC 220V供电。压力、温度模拟量转换采用S7-EM-231摸块×3(使用9点,备用1点),DC24V供电。& F* f/ ?$ o; h M" V1 J
2.人机界面:(触摸屏)7 M. W0 ]! ]4 `5 x l, k& F4 @( C
采用PRO-FACE单色触摸屏,作本系统的人机界面(以下简称GP)。显示尺寸78×58,显示分辨率为320×240,DC 24供电,选用RC-485通讯接口。本设计开发画面50幅以上,信息量大,界面丰富,使用操作方便直观。
+ e- b# `- y$ h0 d3.控制面板:
9 B, q! b+ P( g( x, X& e: f% }控制面板为压缩机操作面板,按装在压缩机外壳上部,其设计简洁、美观、实用,符合人体工程学,见下图。4 B- c8 l( R/ G; v
/ G( p' i% N) Q2 d7 I( n
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
4 Y }1 @, N, ]3 d' H' l! p1>4 n2 @% d* R t+ |
控制面板左侧为显示灯面板,反映压缩机控制电源、主电机运行状态,加卸阀状态,故障报警及卸载过久停机信号。! Z. w' M# R n; ~! f2 i# w5 W& [
2>
1 G8 D8 g+ G+ M/ F8 e2 @! f+ \面板中部为GP人机对话界面,详细操作方法见GP操作说明章节。
9 o" g4 W/ E1 p& G2 |( F( W5 Y3>
2 p U% }. | R1 X0 Q* c4 q2 y7 t面板右侧设有3只按钮,用于压缩机启动、停机、紧急停机操作。4 T2 |: H: s7 n3 H
$ P* z" B) j0 V
1. 压缩机故障报警内容: (附件1)0 l s% o5 b; C! d4 A3 Q Y
当压缩机发生故障后,报警信息由GP显示,并按先后顺序作为显示的优先级,即同时发生2个以上故障,第一行显示序号小的故障信息,第二行显示序号大的故障信息.(最多显示6行)故障内容共有30条,内容如下:* C( E/ i2 i6 p7 N0 z- m
- m+ c- s+ s6 t( ^上述1-16为重故障,若压缩机在未启动前发生重故障,压缩机将无法启动,若运行中发生重故障,压缩机即停止运行。17-30为轻故障,发生故障后不会影响压缩机正常运行。 |
-
总评分: 经验 + 5
压缩币 + 5
查看全部评分
|