空压机冷却系统注意事项 7 e8 Z1 L& u1 \" T# R7 h1 s
1、 水冷式空压机之冷却用水应符合工业用水的规定,以避免水中的钙镁等离子因高温而引,在冷却器中结成水垢,影响冷却器之热传效果。若使用冷却水塔循环系统,则水中须定期加软化剂,以维持水质的清洁。
$ N7 I6 j2 {, y/ _! A2、 冷却水循环系统之自动补给系统须完善,否则运转若干时间后,冷却水量不足,会造成空压机因高温而跳脱。
- k4 n+ r% M6 C7 o+ g& q3、 空气压缩机之冷却水系统最好单独使用,避免与其他系统共用,以防水量不足而影响冷却效果。
; P- D0 u# L" _ x2 x! [& s4、 冷却水塔须符合压缩机所规定的冷却水量,同时抽水泵功率数的选定须正确。冷却水塔放置场所要散热容易,通风良好,且要支撑固定以防倾倒。
' f$ A% d% i, U& {3 ?6 \5、 冷却水水压一般须维持在0.15—0.25Mpa之间,最高不得超过0.5Mpa。 $ D) L- z4 @+ A% @ h4 w/ ~
6、 冷却水出口温度应保持低于40℃。
! _9 q7 V: v% h- l7、 如系风冷式空压机,尤须注意其通风环境。不得将螺杆式空压机放置于高温机械附近,或通风不良之密闭空间内,以免导致排气温度过高而形成跳机现象,如在以封闭系统中使用,须加装抽、排风设备,以利空气循环,一般而言,其抽、排风的单个别风量须大于空压机散热风量。 ) E+ l. ^/ I% ?4 l/ A
8、 风冷式空压机须经常清洁换热器,以保持高效散热。 |
|