请教如何判断回气管结霜的主要原因?

[复制链接]

8

主题

0

好友

235

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
57 点
积分
235
帖子
14
跳转到指定楼层
1
发表于 2004-4-2 23:45 |只看该作者 |正序浏览
请教如何判断回气管结霜的主要原因?如何判断是因为制冷剂过多结霜还是因为多少结霜?
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

2486

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
36 点
经验
540 点
积分
2486
帖子
240
5
发表于 2004-4-5 09:03 |只看该作者
同意jjhdd对空调系统回气管结霜原因的分析。
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

385

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
95 点
积分
385
帖子
40
4
发表于 2004-4-4 22:28 |只看该作者
你是说空调系统吧?7 d8 g4 X. s, g7 V  r
对空调系统而言,回气管结霜大部分是由于制冷剂充注过多;除此之外还可能是:- k" D% @2 H  G7 c: k5 o; n4 @
一、温控器损坏压缩机不停机,室温降低蒸发器换热温差太小,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.
: T# ?( D1 b$ I+ s" m二、风机故障不能正常送风,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.$ C) h" z; y6 j, I- T
三、空气过滤器太脏,使送风不畅,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.3 i1 J2 R$ _+ N& {2 }7 O
四、节流系统故障或膨胀阀开度太大,使制冷剂供液太多,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.
4 ^% U, k4 j, T; F0 W6 u( U五、节流系统故障或膨胀阀开度太小,使蒸发温度低于零度,蒸发器结冰不能正常送风,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.
& q7 N. H9 c0 K0 Z% J8 r1 q1 z六、系统少量缺少制冷剂,使蒸发温度低于零度,蒸发器结冰不能正常送风,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.
; p! b3 u3 s  s8 e: I0 c7 y  q8 a总之,是某种原因造成制冷剂不能在蒸发器中完全蒸发,流到回气管处继续蒸发吸热造成的。
个人见解 请多指教 谢谢! 您的朋友......
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

2486

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
36 点
经验
540 点
积分
2486
帖子
240
3
发表于 2004-4-4 07:29 |只看该作者
在运用于标准工况及冷库制冷系统中,其回气管应结干霜;对于运用在空调工况的制冷系统中,回气管则不能结霜。
, M' O' x4 i& l    对于空调工况的制冷系统,运行中出现回气管结霜,可以认为是制冷剂加得过多;但如果系统中是标准量的制冷剂,运行中仍出现回气管结霜,说明制冷剂调节过大或毛细管过短和通径过大。与制冷剂的种类无直接关系。
荣昌制冷
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

48

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
12 点
积分
48
帖子
6
2
发表于 2004-4-4 00:46 |只看该作者
那要看你是用R12?还是R22,在什么温度下
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-24 15:05 , Processed in 0.175125 second(s), 25 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台