本帖最后由 shengke51 于 2009-9-1 16:22 编辑
; Z7 o8 o$ a8 Y* F) |* A* T
V4 e3 w/ z& S e6 ^1 k. K 在工作中碰到好多用户、销售业务员、维修人员问到关于压缩机电源线的截面选择问题,电源导线的截面选择理论上是个复杂问题,不是简单的按照电流来计算,然而给出一个千篇一律标准答案。而是在满足导线的安全载流量的前提下,还要满足导线的允许温升要求(当然还有导线的机械强度、阻抗压降等),这两者是关联的,不同的环境及导线的敷设方式其结果都是不同的,为此导线在现场的运行环境不知道,就很难给出一个正确的答案。但在现场实际操作中除了一些大项目由设计院来完成给出参数外,大多数均是由用户的电工来决定,为此下面给出一个较为方便的估算方法。; l" I' g G( k5 u5 v: U8 _. o
! N/ l9 N+ z4 W4 \) S
导线截面积与载流量的估算 & Q) c5 X, v: T# @# A, R z: I
1、一般铜导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。# _/ J% _7 r! Q' V" S
铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。例如:2.5 mm2 5 m' ^& B& l- X+ x9 v1 x& G/ U
BVV铜 导线安全载流量的推荐值为2.5×8A/mm2=20A ,4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推
( Q1 }0 U4 i( ?3 J, B6 J 荐值为4×8A/mm2=32A。/ L4 {$ [* f3 P) m0 w v
4 ` B+ f; y, y6 j: V- O
2、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截
/ I ~, _% a2 _3 l& o5 p \; j* \ 面积S的上下范围:
+ a. I3 U7 \; B. n2 V8 Q3 |0 p2 | d1 i" r
S=< I /(5~8)>=0.125 I~0.2 I(mm2)
, H- a s5 X0 c8 @ S-----铜导线截面积(mm2) : I, s3 d9 I) y8 X( o% q' ?
I-----负载电流(A), L1 y' @9 t; ~; H N4 E9 H [
: Y) G% E; m3 w1 r. `# e
3、导线的截面积数与电流倍数的口诀关系如下:) W! ?! U( j6 f/ N, G8 G6 d: ^
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
+ X9 N# W! ^8 w- Z' {- ]! B 对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
3 O8 q T0 ~- R 对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。; B: g, h$ N7 o" A$ B0 X0 {/ X
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。# t9 L* n0 T+ d% I( n
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。# B+ W% Y' ~& @0 {! s: c
例:电流*电压=功率
1 U( u3 P- f! b2 p, Q 每平方米能承受5A的电流, 2.5平方的电源线最大承受电流?$ O- k, I. j) @( `4 i6 L2 g" F
2.5 X 5 = 12.5 A,9 H! Y Z# j0 P$ L
导线最大承受功率为 12.5 X 220 = 2750 W
+ y% D( u; B, c0 v# X* ` N' r# ?7 B! z: C# P; S% u* {
0 _5 H& L& {$ T; J" k8 w8 x; ` |
-
总评分: 经验 + 6
查看全部评分
|