设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 2957|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

请教:热泵循环系统中关于蒸发压力的问题

[复制链接]

6

主题

0

好友

164

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
38 点
积分
164
帖子
13
跳转到指定楼层
1
发表于 2004-5-6 22:42 |只看该作者 |正序浏览
我们作的是中高温热泵,它需要80度的冷凝温度,本来设计时希望蒸发温度要达20度(实际上与制冷剂进行热交换的空气温度有30度),但结果其蒸发温度却很低,只有3度左右,而且我们也试图提高流过空气的温度温度来提高蒸发温度,但效果不好。 * _2 n% \) \1 n, t- B1 k后来又加充了制冷剂,COP反而下降了(也可能是充多了) 3 P; T6 x5 X3 e) n3 F6 x5 R8 M3 D' ]$ D3 l2 B' c7 T% u7 f+ I9 ?4 p 我想问的是为什么我们的蒸发压力如此之低,是不是和所使用的制冷剂有关(我们用的是R12),是不是和压缩机的选择有关,那么压缩机又需要怎样选择呢?* H9 f& v% A+ E' M1 \" Z 如何才能有效提高蒸发压力呢?8 Z! ~& |3 r+ _7 m z# D5 i0 ? * |. Z$ p. z1 d9 r& y( h5 v # q* [2 P! w2 Y- B3 ?2 \ 谢谢了 7 Y% P' F' h( x6 I f' h8 z( Z: ^5 C/ U/ m7 O1 N/ X 4 g& d B! M/ ~8 n# K 5 h4 N' H3 z5 B/ E7 q3 c; W \ ( l! r6 j# I' ], O [这个贴子最后由tinycoco在 2004/05/06 22:48:57 编辑]
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

385

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
95 点
积分
385
帖子
40
9
发表于 2004-6-29 13:52 |只看该作者
你选用R11制冷剂,它是高温制冷剂;一个大气压下蒸发温度在20度以上。
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

264

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
68 点
积分
264
帖子
25
8
发表于 2004-6-27 23:17 |只看该作者
如果膨胀阀换大无效的话,设计的蒸发器面积不够
回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

164

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
38 点
积分
164
帖子
13
7
发表于 2004-6-27 17:55 |只看该作者
具体是什么原因还没有完全搞清楚3 w. B( H. V) B
但现在发现很可能是由于蒸发器侧的空气流速过小,导致蒸发器传热不充分,温差变大,使得蒸发温度变小。2 }" E# X+ @" c7 L4 A2 I3 R8 n
这个原因可以成立吧?
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1510

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
25 点
经验
311 点
积分
1510
帖子
123
6
发表于 2004-6-1 10:28 |只看该作者
to:tinycoco  - j% Y3 ~* R! B  z5 p
   解决了么?能不能反馈一下,这样大家都有的提高。
回复

使用道具 举报

12

主题

0

好友

2726

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
0 点
经验
310 点
积分
2726
帖子
122
5
发表于 2004-5-27 09:45 |只看该作者
赞成COOLCOM意见。既然制冷剂足够了,应当是膨胀阀容量不够。建议是否将机组卸载到50%运行,保证运行工况不变,看看蒸发压力是否会上升。! i! E: @3 Y9 g$ j. C8 `
还有一种可能是不是膨胀阀本身带MOP充注有关,我对R12不了解,请各位指点。
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1510

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
25 点
经验
311 点
积分
1510
帖子
123
4
发表于 2004-5-18 13:46 |只看该作者
在你说的情况下,热泵的空气测蒸发压力低有一下几种原因
/ Q+ a. h5 l! ~- \9 P1.膨胀阀选型过大9 S7 l/ e9 F2 [1 P1 v
2.膨胀阀选型过小3 V" `7 b8 O0 m7 @: o6 I
3.分液不均匀
" L2 k; d2 n% c% l9 O4 Y前两种情况,你应仔细检查膨胀阀的选型!
9 t. m; l9 B# v7 w& k  S第三种情况,把进风温度降低至5度以下,看看结霜均匀的情况吧.
个人意见,欢迎指正
回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

164

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
38 点
积分
164
帖子
13
3
发表于 2004-5-8 19:11 |只看该作者
为什么要减少充灌量呢?: R: J' d' p7 l. B3 \  t" N
制冷剂过少不是也会引起蒸发压力的降低的吗9 D4 \" i7 h9 l- @0 ~2 ]$ C- p0 Q
/ f& b7 ]) \  P. o- M
:P
回复

使用道具 举报

992

主题

0

好友

87万

积分

管理员

总坛主

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

威望
168 点
经验
12708 点
积分
877030
帖子
3978
2
发表于 2004-5-8 09:38 |只看该作者
应该减少充灌量才对吧。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

© 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

GMT+8, 2026-8-8 18:33 , Processed in 0.167751 second(s), 25 queries .

回顶部 安全联盟站长平台