发表于 2004-5-6 22:42 |只看该作者 |正序浏览
我们作的是中高温热泵,它需要80度的冷凝温度,本来设计时希望蒸发温度要达20度(实际上与制冷剂进行热交换的空气温度有30度),但结果其蒸发温度却很低,只有3度左右,而且我们也试图提高流过空气的温度温度来提高蒸发温度,但效果不好。 ( ^) B4 Z8 R* @* N2 H" o! t) I后来又加充了制冷剂,COP反而下降了(也可能是充多了) , f. a0 k; B8 k6 t) b8 M' ^( f! x" e3 b( Y( Q& ~% O 我想问的是为什么我们的蒸发压力如此之低,是不是和所使用的制冷剂有关(我们用的是R12),是不是和压缩机的选择有关,那么压缩机又需要怎样选择呢?. ~. f5 G$ O: B. C0 T4 f; I7 ] 如何才能有效提高蒸发压力呢? s* l1 Z- a! k, C% Q + B3 p4 f# e" N& W. Y ) v( r j/ J0 C- \ q/ l/ t 谢谢了4 ?# k* C0 |- x. v. W, J- H 1 H. s+ p0 {0 X- z) M& ` 7 K7 E8 ~! ]: P# h1 d- l8 x3 l# Y; C1 I1 w, U# b) w, e A2 G L4 T% C8 |, z[这个贴子最后由tinycoco在 2004/05/06 22:48:57 编辑]
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

385

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
95 点
积分
385
帖子
40
9
发表于 2004-6-29 13:52 |只看该作者
你选用R11制冷剂,它是高温制冷剂;一个大气压下蒸发温度在20度以上。
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

264

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
68 点
积分
264
帖子
25
8
发表于 2004-6-27 23:17 |只看该作者
如果膨胀阀换大无效的话,设计的蒸发器面积不够
回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

164

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
38 点
积分
164
帖子
13
7
发表于 2004-6-27 17:55 |只看该作者
具体是什么原因还没有完全搞清楚
6 i# O; [: w# `% ~但现在发现很可能是由于蒸发器侧的空气流速过小,导致蒸发器传热不充分,温差变大,使得蒸发温度变小。
! T* R" I3 f5 ~: T) h: ]这个原因可以成立吧?
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1510

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
25 点
经验
311 点
积分
1510
帖子
123
6
发表于 2004-6-1 10:28 |只看该作者
to:tinycoco  
. {9 n+ h5 k( n" m7 I1 J2 R   解决了么?能不能反馈一下,这样大家都有的提高。
回复

使用道具 举报

12

主题

0

好友

2726

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
0 点
经验
310 点
积分
2726
帖子
122
5
发表于 2004-5-27 09:45 |只看该作者
赞成COOLCOM意见。既然制冷剂足够了,应当是膨胀阀容量不够。建议是否将机组卸载到50%运行,保证运行工况不变,看看蒸发压力是否会上升。
& V3 N1 p# t0 }; k" @7 j9 k还有一种可能是不是膨胀阀本身带MOP充注有关,我对R12不了解,请各位指点。
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1510

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
25 点
经验
311 点
积分
1510
帖子
123
4
发表于 2004-5-18 13:46 |只看该作者
在你说的情况下,热泵的空气测蒸发压力低有一下几种原因
! |4 H' ^8 S% L. I0 X& d  m7 r4 b. x4 C1.膨胀阀选型过大$ f! ~$ M7 X) T/ p9 z- u  R2 U1 A
2.膨胀阀选型过小3 [2 n$ Q' |' `$ j: e! U  s; Z. q
3.分液不均匀
+ e0 ^( u% p  t9 O7 r& h, K前两种情况,你应仔细检查膨胀阀的选型!
3 W8 i0 H1 v# K1 A& L4 e第三种情况,把进风温度降低至5度以下,看看结霜均匀的情况吧.
个人意见,欢迎指正
回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

164

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
38 点
积分
164
帖子
13
3
发表于 2004-5-8 19:11 |只看该作者
为什么要减少充灌量呢?+ A0 Q* h( d$ |4 ]
制冷剂过少不是也会引起蒸发压力的降低的吗
, b4 x" d! y2 S; ~  y/ v' i* a$ c
( t- @( O/ j! L/ A+ Z:P
回复

使用道具 举报

992

主题

0

好友

87万

积分

管理员

总坛主

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

威望
168 点
经验
12708 点
积分
877030
帖子
3978
2
发表于 2004-5-8 09:38 |只看该作者
应该减少充灌量才对吧。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-24 17:17 , Processed in 0.160659 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台