设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 2907|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

请问,怎样判断蒸发器中制冷剂是否完全蒸发?

[复制链接]

6

主题

0

好友

164

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
38 点
积分
164
帖子
13
跳转到指定楼层
1
发表于 2004-5-8 22:02 |只看该作者 |正序浏览
如果没有完全蒸发的话 6 r+ z9 M. N7 U# S; u有哪些原因会造成它的蒸发不完全? % [+ ?9 t8 O9 _- J; d) x9 w- R . A( h& y W/ {& b采取哪些措施可以避免呢?% D' v" b# w" R: n6 ?+ u* @ ! W: E' @4 a2 O 谢谢!) Q- I5 a- i1 g9 Q) u/ Q & z* y. z; n' d1 O, k+ r, O- {" b" `2 l& Y# h [这个贴子最后由tinycoco在 2004/05/08 22:29:18 编辑]
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

155

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
41 点
积分
155
帖子
10
5
发表于 2004-7-29 10:57 |只看该作者
制冷剂充注量过大 ,蒸发面积小,热力膨胀阀容量过大。调节这三项就可以解决,但我觉得如果制冷机在低温情况下,应有一些正常范围的回霜,可以加大制冷量,只要在回气部分加一个质量过关的气液分离器就可以防止液击。
2 b( E+ y9 p" `+ S 大家多多交流,请教各位!
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

385

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
95 点
积分
385
帖子
40
4
发表于 2004-6-27 01:52 |只看该作者
制冷剂蒸发相变时,温度不变,压力不变.当制冷剂完全蒸发完后,继续吸热,其温度就会升高,/ Z2 i; [1 D+ J* ^, J: i
测量蒸发器出口温度,与蒸发压力对应下的蒸发温度比较就一目了然了.
9 w) m7 ~/ X$ N, ~9 T蒸发不完的原因有:一、制冷剂进入蒸发器的量过多;二、蒸发器的换热效果差。
1 W* |/ O; L' k浮球阀、热力膨胀阀都能自动控制向蒸发器的供液量。
个人见解 请多指教 谢谢! 您的朋友......
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

305

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
81 点
积分
305
帖子
25
3
发表于 2004-7-12 16:42 |只看该作者
很多高手呀!
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

2486

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
36 点
经验
540 点
积分
2486
帖子
240
2
发表于 2004-5-9 06:12 |只看该作者
原因:蒸发器的制冷剂液面过高(过多);调节阀(膨胀阀)的开启度过大(与蒸发温度不相应);蒸发器的传热面积与压缩机的功率不配套。
' t2 _# a0 z, V  _7 B) Z! I    排除:适当降低蒸发器的制冷剂液面;调整调节阀(膨胀阀)的开启度,使其与蒸发温度相适应;重新设计蒸发器的传热面积与压缩机的配套功率。
荣昌制冷
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-24 15:04 , Processed in 0.177295 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台