发表于 2004-5-8 22:02 |只看该作者 |倒序浏览
如果没有完全蒸发的话% @) N- y1 K1 f. X6 |4 g9 } f. H% } 有哪些原因会造成它的蒸发不完全?5 L5 b% s0 c7 Y) n& | 6 L2 d6 d# u. \* Y6 w采取哪些措施可以避免呢?# r1 k' p8 h9 f$ F 4 d$ c; A9 z% m谢谢!. d' X; y, J$ [" Z- N( i0 [5 j " J, [" u/ @/ I+ F* a0 Q6 J - W P# u/ X- J( L% }[这个贴子最后由tinycoco在 2004/05/08 22:29:18 编辑]
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

2486

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
36 点
经验
540 点
积分
2486
帖子
240
2
发表于 2004-5-9 06:12 |只看该作者
原因:蒸发器的制冷剂液面过高(过多);调节阀(膨胀阀)的开启度过大(与蒸发温度不相应);蒸发器的传热面积与压缩机的功率不配套。
1 }! Z. f4 y& K% k  ]. Q* n( Z1 C    排除:适当降低蒸发器的制冷剂液面;调整调节阀(膨胀阀)的开启度,使其与蒸发温度相适应;重新设计蒸发器的传热面积与压缩机的配套功率。
荣昌制冷
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

305

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
81 点
积分
305
帖子
25
3
发表于 2004-7-12 16:42 |只看该作者
很多高手呀!
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

385

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
95 点
积分
385
帖子
40
4
发表于 2004-6-27 01:52 |只看该作者
制冷剂蒸发相变时,温度不变,压力不变.当制冷剂完全蒸发完后,继续吸热,其温度就会升高,! S, D" r! f1 {. a6 D6 r# U
测量蒸发器出口温度,与蒸发压力对应下的蒸发温度比较就一目了然了.3 ?5 Y8 L3 C- f2 W6 Q
蒸发不完的原因有:一、制冷剂进入蒸发器的量过多;二、蒸发器的换热效果差。
9 ]5 _) |$ s3 }1 k浮球阀、热力膨胀阀都能自动控制向蒸发器的供液量。
个人见解 请多指教 谢谢! 您的朋友......
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

155

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
41 点
积分
155
帖子
10
5
发表于 2004-7-29 10:57 |只看该作者
制冷剂充注量过大 ,蒸发面积小,热力膨胀阀容量过大。调节这三项就可以解决,但我觉得如果制冷机在低温情况下,应有一些正常范围的回霜,可以加大制冷量,只要在回气部分加一个质量过关的气液分离器就可以防止液击。