- I! s" ?1 c: a; U. X: U' X" o1. 本厂仪用、杂用空压机及系统概况
; L4 p5 ]" Z& c" F: u# e1.1 石洞口二厂使用的仪用和杂用空压机均为螺杆式压缩机,由Atlas Copco公司生产,每台机组各为两台,型号分别为ZR4B(仪用)和ZR4C(杂用)。ZR4B和ZR4C空压机在结构、控制方式及运行方式上完全相同,其区别只是参数略有不同,因仪用空压机所供用户均为控制设备,故在仪用气系统中每台机组还装有两台空气干燥器。9 O3 ~7 f% p- a t, V* ]+ v
1.2 从仪用空压机和杂用空压机出来的压缩空气首先进入储气筒。从杂用气储气筒出来的压缩空气直接送入用户,而从仪用气储气筒出来的压缩空气经干燥后送入各用户。在仪用气与杂用气母管上装有“杂控连通门”,在1、2机组仪用气系统中装有仪用气连通门,在1、2号机组杂用气母管上还装有“1、2号机组杂用气连通门1”和“1、 2号机组杂用气连通门2”(1SA012),正常运行中,仪用气与杂用气并列运行,1、 2号机杂用气分列运行,连通门2关闭,连通门1开启。9 b0 i) |; s* m) m% z+ _
1.3 螺杆式压缩机的工作原理
+ Q; @7 z+ z" l( o, z! e 螺杆式压缩机是一种按容积变化原理而工作的双轴回转式压缩机,其工作原理类似于一般的活塞式压缩机,当气体被吸入工作室后,工作室随即关闭及缩小,被压缩的气体经历一个多变压缩过程,当工作室内的气体达到所预期的终压力时,工作室立即与压出管接通,工作室继续缩小,受压缩的气体便被排出至排气管道内。活塞式压缩机的工作室是由活塞和气缸所组成,而螺杆式压缩机的工作室则是由一对斜齿的齿轮转动时,齿面互相接触所形成的接触线沿着轴向运行,在齿槽间输送的气体容积逐渐变小,从而达到了被压缩的目的。
0 ~' U* Q6 B2 P( R( R1.4 仪用气与杂用气系统的正常运行方式" X1 r& `! }1 Z5 ^7 G: F) S f j
1.4.1 正常运行中,本机组的杂用气与仪用气系统并列运行,“杂控连通门”保持开启。 G0 T0 }. C" j T, R* w3 ]
1.4.2 1、2号机组的杂用气系统分列运行,连通门1开启,供精除盐用气,连通门2关闭。
# j( ?* n2 a3 }3 F1.4.3 1、2号机组的仪用气系统正常运行中并列运行,“1、2机仪用气连通门”开启,当1或2号机组检修时,连通门关闭,系统分列运行。1 f' x0 L) L' i5 i, A7 [; i
2. 空压机及干燥器的主要技术参数& g( K& G# J+ n2 {6 ^8 E
2.1 空压机. ?- k! R$ D7 \
项 目 | 单 位 | ZR4B(仪用) | ZR4C(杂用) | 空压机转速 | rpm | 1500 | 1500 | 最大工作压力 | bar | 10.3 | 10.3 | 最小工作压力 | bar | 2.48 | 2.48 | 最大末级压力 | bar | 8.96 | 8.96 | 中间压力 | bar | 2.00 | 2.10 | 最大压比 |
% ?; ]" m- {$ g/ G8 G* [0 f | 10:1 | 12:1 | 压缩空气流量 | M3/min | 28.86 | 22.85 | 级 数 | & ?7 e% J5 v( B+ T" p7 o8 z8 F
| 2 | 2 | 供气温度 | ℃ | 30~35 | 30~35 | 连续运行最大允许温度 | ℃ | 40.56 | 40.56 | 储气筒最大工作压力 | bar | 10.3 | 10.3 | 储气筒容积 | m3 | 14 | 13 | 最大冷却水温 | ℃ | 35(入口)/50(出口) | 35(入口)/50(出口) | 冷却水最大入口压力 | Bar | 5.52 | 5.52 | 油箱容量 | m3 | 0.49 | 0.49 | 2.2 空压机电动机) K4 U$ V: c8 e9 y. k2 f
项 目 | 单位 | ZR4B | ZR4C | 功 率 | 马力 | 250 | 200 | 电 压 | V | 380 | 380 | 满载电流 | A | 345 | 263 | 转 速 | rpm | 1500 | 1500 | 最大允许室温 | ℃ | 40 | 40 | 绝缘等级 | ) w4 A- f$ v$ }5 u3 [" V
| F | F | 2.3 干燥器主要技术参数" _; n7 E/ q8 |3 `' k
型号 | 流量 | 工作压力 | 最大工作压力 | 最小工作压力 | 工作温度 | 露点 | PHS-700 | M3/min | bar | bar | bar | ℃ | ℃ | 20 | 8.8 | 10.3 | 5.2 | 48.9 | -36 |
' t3 ~# S2 F3 P: X吹扫流量 | 干燥剂重量 | 循环时间 | 干燥器压降 | 功耗 | 电压 | 压力释放阀压力 | m3/min | kg | min | bar | kw | V | bar | 2.32 | 190 | 10 | 0.2 | 0.2 | 120 | 10.3 |
0 s7 j3 ~. V, N0 N# Y- T y7 |: @4 b! S6 l
3. 空压机启动前的检查
) S, [+ m6 b j" T3.1 检查空压机及储气筒外观完整。
% h( Q7 @3 J0 V7 t( D3.2 检查空压机油箱油位正常,必要时加油至油标尺的最大刻度处。
2 c: x, }5 }! \8 o, [7 T3.3 检查空压机冷却水进出水门开启,冷却水进出水管放水门关闭。 确认闭冷水压力正常。
8 j2 k! p0 n8 j1 \3.4 检查关闭空压机中间冷却器和后部冷却器疏水阀。# I' B8 {' t: W% a5 @7 _
3.5 检查空压机出气门在关闭位置。/ H+ n7 N; A" q2 x7 v! \+ v
3.6 检查开启空压机出口压力表一次门(仪用空压机有)。& g" l) q6 K# A7 O8 U
3.7 检查控制盘上切换小开关“空载/正常”在空载位置。9 e6 t- P, k4 B% K% _: a
3.8 检查空压机电源已送上,电源指示灯亮。
( Z( V9 [* _! o0 P4. 空压机的起动! |8 C$ T9 {& @7 r
4.1 按下“复置起动”按钮。
& ?$ G$ K# _6 o% S; l4.2 空压机启动后检查确认
7 g* _' W) F/ F* N4.2.1 “自动运行方式”指示灯亮。( Y8 I; ~; Z) H8 V2 t& H% M, d/ j
4.2.2 所有的故障指示灯不亮。8 \' m# `8 l3 H
4.2.3 油压正常,2~2.2bar左右。
4 a! b/ }% P0 K& e$ c( N! |4.2.4 中间冷却器真空正常,空载约-0.7bar,载荷时约2~2.5bar。
# |3 o; ]( e9 V( i/ V4.2.5 无漏油或漏水现象。) }5 o) t- P. R7 Y5 r% G: R
4.3 缓慢开启空压机出气门。
$ p! _, ?6 b3 Y/ A4.4 将切换小开关由“空载”切换至“正常”位置。
4 f1 D s& }- Y* ~) J4.5 空压机载荷后,确认冷却水电磁阀开启,根据冷却水温度和供气温度,可适当调节冷却水流量。
7 w1 w" U, y# M2 i1 m- a) j5. 空压机的停止+ P3 l, H- \- Y4 J4 E+ i( m- m
5.1 关闭空压机出气门。
2 Q' m3 E: ?2 Q- _. \( t' b- O5 _: G5.2 将切换开关拨至“空载”位置。' T/ P3 J b+ e7 e9 l) I1 y& _
5.3 按下“停止”按钮。
3 f7 T0 d/ J& g% g9 k/ D: P& S5.4 空压机停止后,确认“自动运行方式”灯灭,电源指示灯和故障指示灯亮。4 l7 P/ k: a" o1 u. S. Y. Z
5.5 开启中间冷却器和后部冷却器疏水阀。: ]% v9 e* E! D0 f+ R
5.6 若空压机停运后,环境温度低于零度,应开启冷却水管放水门,关闭进出水门。
; f# p; _# D9 E/ _- ^8 X. r0 M/ J6. 空压机的正常维护和运行注意事项
* V2 [& f7 J! ~5 E9 V6 z6.1 空压机在运行中,应经常检查油箱油位正常,无漏油、漏水现象。
7 R& L2 h+ j* {% f* C% j6.2 经常检查就地控制盘上各表计读数无异常(见运行参数表)。* f$ \4 b0 _. p, K( s: @
6.3 经常检查空压机卸载压力和加载压力动作正确。* c& I# O7 k# K0 |1 [/ s
6.4 应对储气筒进行放水(按定期维护表执行)。
# e+ X3 r, ^/ q, z2 b) i4 B1 y6.5 在运行中,中间冷却器和后部冷却器的进水和出水温差≯25℃。1 A& }! w1 c# l; A1 h! Z
7. 干燥器的投停, @: b2 k7 u) A+ d* f4 ?: A
7.1 检查确认仪用空压机运行正常。' z, {! Z8 [3 r1 g& K9 u/ a8 E
7.2 检查干燥器电气箱上的电源开关在“OFF”位置。; A) S% O, Z, x* H0 c" d
7.3 保持干燥器出口阀关闭,缓慢增加两个腔室的压力至管路压力值。
* m3 h; J2 s( W; @) P, G7.4 检查系统是否泄漏。/ N# ?8 y5 k- k |' U& |2 h5 k' B
7.5 确认吹扫阀在关闭状态。3 P" a, `' h6 ?1 |# ]
7.6 合上电源开关至“ON”。$ q9 y( A5 C. C+ A e1 ^0 M) y3 r
7.7 其中一个吹扫阀开启,并泄掉对应侧的腔室压力,开始再生。% n+ o' j. ]% k: H' c4 Q6 d2 G K
7.8 使干燥器循环运行一至二个循环。) E# o- o0 J9 @& w' P2 b" n
7.9 开启干燥器出口阀,使干燥器投入正常运行。. b+ t# H) E$ \# ]9 W" E
7.10 停用干燥器时,只须将其电源开关切至“OFF”即可。3 X$ I7 s4 O. [/ S
8. 干燥器的运行注意事项 Y+ U5 R0 `3 `7 ^9 b1 s3 }0 r
8.1 干燥器投入运行后,应调整吹扫压力至规定值100psig,如果吹扫压力、流量不恰当,则会导致:
; U0 z, P% ?9 A5 u. z# P% s4 c' n6 }. a8.1.1 干燥剂再生不恰当。
* m: d& r0 b( Q' g9 ?8.1.2 干燥剂磨损为很细的粉末。+ f6 Q; _$ z/ [) t( T* f# S
8.1.3 吹扫逆止阀故障。' | }! @; d) z6 Q9 ^
8.2 干燥塔在工作时,其腔室压力应等于管路压力。: ]0 d% I) R3 r9 c5 z
8.3 再生时,再生腔的压力应在0~0.3psig范围。9 t4 `5 \0 ~. M
8.4 干燥器运行时,应注意循环时间为10分钟,其中干燥5分钟,再生5分钟,并应观察各阀门开关动作准确。
+ h5 z) R5 a$ ^8 g$ t# ?8.5 干燥器投入前应检查气压不低于3bar,否则控制阀无法动作。. G6 E8 y/ c d& a4 C+ P9 L+ I
8.6 正常运行中,应保持二路干燥器同时并列运行,避免一路干燥器故障时造成机组失仪用气跳闸。
4 U; `5 O( ?7 }
" X* e7 r6 d% |' }3 _) h4 R1 l9. 空压机的自启停及程序启停
1 K0 b' c# @' k/ O5 e j$ i+ K9.1 空压机的自启停+ e5 D, J ~: V$ x5 Z, w
9.1.1 当LEAD COMPRESSOR切换开关在OFF位置,AUTO SEQU在ON或OFF位置时,每台空压机各自独立运行。
) D3 V; J. h# F/ e9.1.2 空压机内压力开关自动卸载、加载。9 W8 m. }9 f/ T
9.1.2.1 空压机A加载压力8.0bar,卸载压力8.6bar。
* x* E( j! H L5 }! j9.1.2.2 空压机B加载压力7.8bar,卸载压力8.4bar。
7 N/ I3 x e. c7 U9.2 空压机程序启停(手动)
5 \& T6 {- G% f+ U4 l9.2.1 当LEAD COMPRESSOR切换开关在#1位置,AUTO SEQU开关在OFF位置时,空压机实现程序启动,其中空压机A作为第一台,空压机B作为第二台(备用)。
5 E! r" ^0 s2 m, \ C9.2.1.1 空压机A作为第一台,加载压力8.0bar,卸载压力8.6bar。
1 ~# e) E8 p2 J9.2.1.2 空压机B作为备用(低压力自启动),加载压力7.8bar,卸载压力8.4bar。
6 d3 w. C' ~0 @$ i9.2.1.3 如果此时空压机A故障,或人为停止,或自动跳闸,空压机B加载压力为8.0bar,卸载压力8.6bar。若空压机需要拉电,则必须将LEAD COMPRESSOR开关切至#2位置。 i- Y. n; E( U+ ^6 ` y) W
9.2.2 当LEAD COMPRESSOR切换开关在#2位置,AUTO SEQU开关在OFF位置时。( o8 q. r) q3 e9 a4 [% W5 K1 H
9.2.2.1 空压机B为第一台,加载压力8.0bar,卸载压力8.6bar。: ^: n9 R' b5 s5 i7 G$ f
9.2.2.2 空压机A为备用,加载压力7.8bar,卸载压力8.4bar。
6 d' }. e' s, `% R" m6 M8 g9.2.2.3 如果此时空压机B故障,或人为停止,或自动跳闸,空压机A加载压力为8.0bar,卸载压力8.6bar。若空压机需要拉电,则必须将LEAD COMPRESSOR开关切至#1位置。' M3 B7 Z* S8 w$ U6 v, g9 V& w
9.3 空压机程序启停(自动)
* l) l2 k' F6 \ 当LEAD COMPRESSOR切换开关在#1或#2位置,AUTO SEQU开关在ON位置时,空压机A、B将按下列程序自动启停切换。. x" v, d2 m: ~' h9 X
9.3.1 从星期一早上10:30′至星期二早上10:30′2 Z! p- M% ~6 f8 e
9.3.1.1 空压机A为第一台,加载压力8.0bar,卸载压力8.6bar。
4 R" N6 c* {1 F9 @' n) a7 t9 j9.3.1.2 空压机B为备用,加载压力7.8bar,卸载压力8.4bar。6 b; i/ h8 T7 l% l; m. n2 } S5 L! g0 }
9.3.2 从星期二早上10:30′至星期三早上10:30′- v" N9 E( o$ c& ~- `3 U+ ]* e
9.3.2.1 空压机B为第一台,加载压力8.0bar,卸载压力8.6bar。
& L4 X. H4 ~) ~# k) X& y4 L9.3.2.2 空压机A为备用,加载压力7.8bar,卸载压力8.4bar。
4 M, [3 H5 K( Z4 C& W# A2 i9.3.3 从星期三早上10:30′至星期四早上10:30′
" B6 c, J+ ] T2 h1 B9.3.3.1 空压机A为第一台,加载压力8.0bar,卸载压力8.6bar。
" X+ Q. l# |, Z6 `& p$ ~9.3.3.2 空压机B为备用,加载压力7.8bar,卸载压力8.4bar。
0 A# J+ Q9 B, q' f4 Y# v* J9 l9.3.4 按以上顺序类推,即星期一、三、五为空压机A运行,星期二、四、六、日为空压机B运行。6 X1 o+ X" e3 Q5 z9 O
9.4 空压机的程序自动投入步骤" M' x- s% h8 n9 E9 M
9.4.1 设定LEAD COMPRESSOR开关在#1位置。* Z" D8 Z5 K: J7 `" E9 q8 [" b
9.4.2 设定AUTO SEQUENCE开关在OFF位置。( S5 K6 v) |* w; u" n: i# A8 }
9.4.3 合上箱内电源“1TCS”、“2TCS”开关,送上空压机A、B电源,送上程序控制电源。
- y$ j( S. V/ Z" l% [9.4.4 启动空压机A,确认程序控制盘上“AVAILABLE”和RUNNING灯亮。
& Q0 \3 E* w/ ?. X; t' \9.4.5 确认空压机A“UNLOAD/NORMAL”开关在“NORMAL”位置,程序控制盘上#1“LOAD”指示灯亮。
0 k7 O" v' g1 u) s9.4.6 待程序控制盘上#1“LOAD”指示灯灭,系统压力已达到设定值8.0~8.6bar之间。
) j5 J8 V A8 b& G, @% J9.4.7 把“AUTO SEQUENCE”开关切“ON”位置。
P3 m( x1 r9 w \8 J! [9.4.8 启动空压机B。确认程序控制盘上“AVAILABLE”和“RUNNING”指示灯亮。
: ]; a9 z9 I5 k9.4.9 确认空压机B“UNLOAD/NORMAL”开关在“NORMAL”位置。
3 s8 F* ^: H( q9.4.10 当空压机B空载运行时间达到15分钟后,空压机B自动停止,空压机B(备用)就地监视盘上的“AUTO OPERATION”绿灯亮。. c: U% ~. N4 D% Q7 s0 q
9.4.11 当系统压力低于7.8bar时,空压机B将自动启动。
% Q$ N3 V. _8 O4 ~. u7 B10. 空压机的常见故障7 v% z: |' {, n( [# ]
10.1 空压机“空载/正常”开关在“正常”位置,空压机不载荷。
6 H2 q7 Z) c8 D, r10.1.1 原因:" C8 U$ b# j7 K& r' m2 h
10.1.1.1 系统中压力高于设定压力。2 P# {2 l& |" ?) R
10.1.1.2 电磁阀ISOL不能动。# [0 k* j1 t0 n
10.1.1.3 节流阀操作机构被卡住或卸荷器卸体有缺陷。
+ W2 I- l( |. l+ c10.1.2 处理:除10.1.1.1以外的缺陷应联系检修处理。
+ \' k( q/ C! e" f& O* W( S8 l10.2 空压机出力低或工作压力低( U: `/ m2 n) f. s+ Q, Z
10.2.1 原因:( X- M4 M- M0 i5 Z! r: i
10.2.1.1 空气消耗率大于空压机出力。
9 M6 L2 ^0 n1 i2 Y. v! s* n10.2.1.2 空气压力开关断开太快。& l5 s3 |! g! k: C6 k7 W4 V0 d
10.2.1.3 节流阀未全开或泄压阀泄漏。
. r" _, L( y9 f$ C8 G1 G10.2.1.4 定压阀或中间冷却器释放阀泄漏。) m/ W9 z2 |8 U# Q+ J
10.2.1.5 压缩机部件故障。
% V) X8 g3 F$ x+ j' H) v10.2.2 处理:6 e) C% L \2 _
10.2.2.1 检查用户是否太多或管路有大漏现象。5 V' {9 t* D+ M3 d
10.2.2.2 除10.2.2.1以外的故障,应联系检修处理。& Z# n$ T, T( F2 ]- d; I, @
10.3 空压机不卸载,安全阀动作5 b+ ?' @( W p6 ?: R
10.3.1 原因:$ c) Y7 t: `# Q4 n0 g
10.3.1.1 空气压力开关断开太迟。
( q* T" Q% n e7 b6 n# i9 h1 G/ X10.3.1.2 空气压力开关气侧进气管的接头有漏气。
% l" ~, i$ F3 f0 }4 p- ^' p10.3.1.3 节流阀在开启位置。" A+ n0 u) V% S# _7 y
10.3.2 处理:; _6 W# W8 J. @& b) q
10.3.2.1 检查压力设定值。" s" Q$ h' G; I, s) I* l, w
10.3.2.2 检查各接头有否漏气。
' V$ A5 M, W& r$ y10.3.2.3 检查卸载装置工作是否正常。
" S" W- Z6 t; q) n# F10.4 空压机油压低
4 C( b D0 U$ O; Z; U* W; t10.4.1 原因:5 `6 N) n$ X$ s/ J2 M
10.4.1.1 油位太低。
6 v+ e" `9 e4 @10.4.1.2 油过滤器阻塞。
! |, N7 E' u% w, x8 i10.4.1.3 油泵的旁路阀在开启状态。
o5 [3 q v6 V% w* @10.4.1.4 油泵故障。+ k: Z( d2 D; B6 W. W' c8 F/ m: t
10.4.2 处理:
! f- j0 m, J: m9 X- M) X5 R/ [10.4.2.1 加油至油标尺上刻度。2 X0 k7 W( t. D* Q; M
10.4.2.2 切换油过滤器。. r6 `# r! D3 z5 t$ `. g7 d
10.4.2.3 若系10.4.2.1、10.4.2.2 以外的故障,应联系检修处理。
" \; p; g5 y3 n6 o1 P* r10.5 空气过滤器的真空表无指示,或在带负荷运行中,指针突然跌至低值。
: X7 [3 i$ _3 M+ S* M! \! h. p) M10.5.1 原因:
4 U) x f9 `. y5 p4 }( G10.5.1.1 表计管子的接头泄漏。& A: G2 a4 N- ?& d! i, s' m, k
10.5.1.2 过滤器元件安装不恰当。
% S+ `7 N8 t7 I* J( \& u10.5.1.3 过滤器元件损坏。! ~3 g/ _ ~9 Q2 { d4 L- S3 C
10.5.1.4 入口系统泄漏
2 v2 P/ c9 I: ~ }( S% K10.5.2 处理:
8 o; O! b, v- g: z' ?# `: r发现以上情况,应立即联系检修处理。5 W' V4 f, h; j
10.6 低压级出口温度高( m4 b& b5 v: w/ H& }
10.6.1 原因:
( s0 G- v$ G/ @/ [10.6.1.1 由于室温太高而使入口温度高。& v% e' S7 @. u6 j& M( {
10.6.1.2 由于泄载时,排放空气的冷却效率低,入口温度太高。
* l9 w, G' a6 q# ]+ |10.6.1.3 由于高压级效率低而导致中间冷却器压力太高。
3 P8 G' ?, X/ a$ l) I t+ \7 m10.6.1.4 低压级工作不正常。
. t A5 o) h& d10.6.1.5 开关设定不正确。
7 E7 s# z9 \# a' X$ g, b1 x% n10.6.2 处理:0 C' A3 @5 }5 _1 i3 G$ X F
10.6.2.1 增加冷却水量。: a# N' e2 k/ k4 f
10.6.2.2 改善通风条件。
# M/ y" x/ {+ `: T- L& k10.6.2.3 联系检修处理。& P# c3 b2 [+ ^6 R" @. S
10.7 高压入口温度高
" j9 u& S5 v: a' U) S N10.7.1 原因:$ }( w( y$ v$ V* P
10.7.1.1 冷却水量不足或水温太高。0 X5 i' x) H/ `, r# `- z4 S0 c
10.7.1.2 冷却水系统阻塞或积垢。
( [/ G) @, g0 H10.7.1.3 开关设定不正确。- q: m' i0 u( g% d. R
10.7.2 处理:5 P4 t$ _" Y8 f
10.7.2.1 增加冷却水量。% T( o2 L! J! s* f( V
10.7.2.2 联系检修处理。% I7 x6 L& J) s4 l
10.8 高压出口温度高1 n! A! [: B1 w+ q7 `' z! f% z) P
10.8.3 原因:( \& [" \ P7 a) q9 t F
10.8.3.1 由于中间冷却不足而使高压入口温度太高。9 F" G4 O7 m. `
10.8.3.2 由于工作压力太高或中间冷却器压力太低,导致带负荷运行过程中压比高。. O6 q! Y2 ?' R, }4 z
10.8.3.3 高压级工作不正常。. ?$ t4 K" n7 W; z: b
10.8.3.4 开关设定不正确。* N* C) f" p/ d, f4 o
10.8.4 处理:
9 [7 Z( V: r7 ]. C( H6 ?/ H5 u10.8.4.1 增加冷却水量。
4 @7 {/ }' a: P$ N10.8.4.2 联系检修处理。
! B0 s- J. ]" j+ h. s$ e10.9 中间冷却器压力低
6 g' p. C7 x4 x+ h" j9 |/ E10.9.1 原因:
( a: O9 x* z9 i+ A) O R6 g10.9.1.1 空气过滤元件阻塞。. [1 Y" v' j. i" z+ I/ o, H& m* S
10.9.1.2 中间冷却器释放阀泄漏。
5 ?% t% m$ h; [5 E: J10.9.1.3 低压和高压级之间的管路中垫圈漏气。
; b: R$ P6 b8 v: _8 j/ E10.9.1.4 中间冷却器或卸载器之间的管子或低压平衡活塞泄漏、破裂。 q- I8 w3 A: N8 Z
10.9.1.5 低压级故障
6 M3 I( R) M3 _3 }10.9.2 处理:
9 N0 T( |" u4 S' ]发现以上现象应联系检修处理。
8 e4 I2 C0 v' ?3 S7 t( M6 A10.10 中间冷却器压力高。: l& x( W! r: |- f' t, o" v7 Q
10.10.1 原因:2 ^5 ^8 r6 s' n5 X5 z. C B& l
10.10.1.1 冷却水流量不足。
0 d" N0 c9 b& ~) S& O0 Z10.10.1.2 冷却水入口温度太高。2 @# m, j9 V: k9 o/ Z& u! B
10.10.1.3 冷却器积垢使冷却效率降低。
& t1 c D4 `0 m# O+ g1 `7 N10.10.1.4 高压级故障。
/ N8 x& D6 m( Y9 c6 `! n. Z10.10.2 处理:
: n) ?' f5 |! Z10.10.2.1 增加冷却水流量。7 {& x( B; n2 E- ^, A( X) J, _' v
10.10.2.2 联系检修处理。 Y& Q/ J. M7 ^. s1 |" a# l
" n, p; c9 X; T" w2 |11. 干燥器的常见故障$ S! j+ C/ X$ r8 G G% R% _, P
11.1 露点温度高- b2 t/ C* l! b1 K+ b- p/ j
11.1.1 原因:
5 ~" }( c& l$ A* ]) p. X11.1.1.1 吹扫流量低。5 e' R/ B; G3 C5 g, Q
11.1.1.2 入口压力低。
C0 S9 f& @- w" K8 {11.1.1.3 带入适量水份。. s6 h; D" d/ m1 g
11.1.1.4 入口温度高。
Z# S8 r* _- O- e/ D: D; ], Z' e11.1.1.5 入口流量大。 h( D7 L; b6 I' Z
11.1.1.6 干燥器表面有油。
9 R% _) ^# X" O. ^0 e9 Z1 Z2 L0 M11.1.1.7 再生温度低。) B4 L5 n+ q4 @& ^: `
11.1.2 处理:. A1 Q2 ~5 ?+ |: ]1 F
11.1.2.1 重新设定吹扫压力。
( o7 _+ u' _% A$ z" X( c+ l11.1.2.2 检查前置过滤器的疏水和后置过滤器疏水。9 Q7 M+ T/ N/ c' W7 ?
11.1.2.3 检查压缩机后部冷却器的运行工况是否正常。( N( ^# u4 J1 T" W" c
11.1.2.4 检查压缩机总的出力是否正常。8 C7 w, g( S, X( c9 d, o F+ [
11.2 再生塔压力高
+ t' C: N* \+ g" a11.2.1 原因:/ z# A9 H1 {# k1 }( k* u# w" l( h
11.2.1.1 消音器阻塞。
! n& L! y, ?# L+ S6 s11.2.1.2 逆止阀漏。
. \6 `! l! j6 B/ X* E3 _11.2.1.3 吹扫流量太大。 C) z; r2 ]% c( F9 O. @# k
11.2.1.4 吹扫排气管路有限流现象。% T3 [, E/ y& ]" E
11.2.1.5 吹扫压力太高。9 Y' W4 u: N1 L8 {3 o
11.2 处理:
4 m* _7 \5 W2 z3 m) P5 i11.2.1 调节吹扫调节阀。; W3 E1 Q) O; e Q: v- s/ Y0 q
11.2.2 联系检修处理。
9 a0 ^+ Z) K( P+ C11.3 无气体流经干燥塔
' s& _. j8 |) }; _( S# \6 R11.3.1 原因:
" p& j2 b, `" l( k1 ^) r K11.3.1.1 由于入口压力低,使两个入口阀开不出。
6 Q$ K6 ?( H- F! T7 C11.3.1.2 压力极限开关设定太高。1 o) u7 I; [, U
11.3.2 处理:3 H' t% c9 }8 O* V5 J7 U0 T
11.3.2.1 用扳头手动打开入口阀,使干燥塔充压。1 r/ U* D: l9 S# U: i6 y
11.3.2.2 联系检修重新设定压力极限开关。
) @ r3 W( A: e7 _11.4 切换故障报警灯亮
8 p1 L \2 Q( E2 `) o, k7 y11.4.1 原因:3 E& w& k+ P) a' x
11.4.1.1 入口阀开关动作失灵。$ i: H1 n0 [+ O* h) u5 U: J
11.4.1.2 定时器马达或小开关故障。
' V% D/ @3 I7 K6 D! O' L11.4.1.3 仪用气压力低。* a$ s+ e! [9 q- G& u& |
11.4.1.4 气缸泄漏或卡住。
; k' w/ U& o0 V$ o# ~( `0 J) y/ m9 |) ]11.4.2 处理:/ x; Q$ c* Z) w2 G4 H# R' O
11.4.2.1 检查空压机运行是否正常。0 I; j% y5 ^* Y! R: f# t
11.4.2.2 联系检修处理。; [3 \. J+ `( a7 _5 l; K
11.5 干燥器不能吹扫$ z5 ~1 b# b* i& _5 _' p, I! C
11.5.1 原因:
0 V/ |, V- P! K/ V% g3 h* {11.5.1.1 节流孔板阻塞。& ~- h) }, v2 Q, |7 H) Q7 q
11.5.1.2 吹扫阀打不开。% b, x/ X! x$ W U0 q
11.5.1.3 吹扫逆止阀卡住。- L; U) q& w/ Q, }* L( ?
11.5.2 处理4 F8 y! m1 s; J
联系检修处理。
& r: M Y8 P" R0 H: w s11.6 干燥塔压力加不上
& Y( k! O7 A) }6 P11.6.1 原因:
; G/ y% X3 `& k# O0 N. g* F11.6.1.1 吹扫阀在开启位置。# h: t) ?5 p- c. a b
11.6.1.2 加压阀故障。
4 s; T. J% y1 n. f* X2 ?11.6.2 处理: q7 F& a, L' I, L( f/ h, L$ w3 u
联系检修处理。0 u( P0 n& k; l6 Y
11.7 塔的压力不能加至全压8 Y; b; V9 u4 Y. \8 q
11.7.1 原因:
; E0 I" d# a& m; ^/ _11.7.1.1 入口压力低。
" C. u `5 X u. J11.7.1.2 吹扫压力太低。
& A9 q* p5 P9 X2 \1 s* h' g" N4 H11.7.1.3 再加压周期太短。
}2 S& l g& j1 V11.7.2 处理:
+ L4 K5 O# i' B' ?+ h+ Y5 d11.7.2.1 重新调整吹扫压力。9 j3 [2 u5 c4 k: V# q( m f* P" `" a
11.7.2.2 若系11.7.1.3原因,应联系检修调整再加压时间。3 m/ p: S. U2 R! Q
附录:空压机运行参数表
& o- w& p+ R7 V/ w6 [空压机运行参数表 项 目 |
2 Y0 W+ s% t4 y$ g' \ | 单位 | 正常值 | 报警值 | 停机值 | 备 注 | 压缩机入口滤器AF差压
2 r2 r$ y" W. G( F | 1DPS | mbar | <45 | 1.035 |
4 t; s6 i+ c5 N- L1 w |
- w: {, G @: W/ j. M. T6 I: Z" @ | 二级缸入口空气温度
5 h7 {( l" t$ ?% n. K, R2 d | 1TS | ℃ |
' ~5 C( P9 j, h/ O7 g) T; O2 k( o3 \* F | % D1 ?. b+ k) o8 _
| 62 | TUSGG186 V1 g; \7 A( m& a5 t% R# _# D
|
. Q6 m8 L, c. o }' u+ } | 5TS | ℃ | ~35 | 57 |
- D. g! V$ b2 P | 正常值或等于冷却水入口温度+15℃
! I9 }- ^# @# n | 二级缸排气温度' n& R7 `1 D2 ]! W! Q
| 4TS | ℃ |
# w4 r, x, i3 Y | ! B* k8 G5 c2 Z- _ W0 ^! q/ j) t
| 220 | TISHH21' l& e" K# O8 Q2 y
|
' P+ Z2 h9 n% @' X6 @/ n | 8TS | ℃ | 140-150 | 210 |
9 V' |8 f& ?$ r! X# e9 h | . p. J9 z: q3 n+ c
| 一级缸排气温度: ? H& i/ T% q, P3 K
| 3TS | ℃ | 3 y: \# J) H K) ~0 _7 o) l$ A
| , T5 u n0 k2 ]; O8 M6 t4 i! ]% d
| 220 | TISHH11
- ~0 p$ q6 y" P& Z | + W0 l' w5 P4 E$ k% u* _ P/ m
| 7TS | ℃ | 150-160 | 210 | " W8 U4 y$ ~% G% C- g
|
/ K2 P& h0 x" E8 {9 i: r& X | 冷油器后油温
0 O1 B% i: Q, P, T" I' Q | 2TS | ℃ |
: h" I4 s5 X; q6 \1 O, |8 K# B1 c |
. w" W; g/ b' w4 w | 74.4 | (接线圈上80℃)
6 K' {0 T8 j N: d1 R# w. U# O* j% d | 1 R4 q( W: O/ |( s& C- p
| 6TS | ℃ | ~35 | 71 |
. f) Z" g, m0 o! t- t0 q |
* y- x# j2 h0 p/ G | 冷却水出水温度7 z# m3 S0 r) @$ n! ]; a
| 9TS | ℃ | 7 Q* f5 b6 d8 _% \2 Q0 f3 @1 [
|
" D, o* y' X% }1 j4 F# V | 49 | " S! H8 r/ V5 l. A) X
|
0 S. b( f3 f1 O1 o' q9 Z/ D/ w | 10TS | ℃ | ~35 | 46 | 4 Q) v+ q1 H2 C3 ?* s J& T
|
9 L2 a4 u8 ?- S0 M6 E | 冷却水入口压力& ]) b5 s& i# s( V. ^) T
| 9PS | bar | -5.0 |
& r J- ~7 x4 ]& e( A | 2.4 | 最高允许压力为5.52 bar
. t7 j8 o3 o7 H- w1 f | ; F. g. ?1 ?! r5 I( ^- ]. [/ V1 ~& H
| 4PS | bar | , l* g; p( { X+ x2 v
| 2.8 | , H! }6 B7 Y9 H
| ~' h$ E5 b% Y2 A" ^; Q
| 油过滤器后油压
+ A" r3 c& a/ O* l u | 2PS | Bar |
1 T5 c" P& O' V |
9 W/ t2 N& |4 d4 F5 K* h | 1.035 | PSLL490 n; R f e9 {! ^7 v
|
1 \* P! b! E" W( p4 ^ | 3PS | bar | 2~2.2 | 1.4 |
# m6 F2 t9 Q. f. N, x: B |
6 u$ t5 E8 w8 i | 压缩机控制开关
7 ~* z! D; D5 d1 T | 1PS | bar |
9 ^/ p% A% _# Z$ E0 @8 k- E | 3 o. I4 U8 z2 e& U' M$ [& i
|
" d2 p( Q6 l) A: x | PSR29+ Z; `4 [) d4 a
| 中间冷却器前安全阀
# k" O9 j! y5 m9 T1 P4 X8 O8 g8 D& B! z(一级缸)' M0 y! [9 V, m
| SV1 | bar | 3.7 | 1 L. M4 s0 F2 |! ~* [( C9 P
|
+ Z3 q. m: ~8 s6 w6 A9 `6 v | 动作值/ n; Z6 O$ a3 L0 a, K3 k6 B$ b
| 二级缸排气安全阀
( x" U1 O* s$ C( w- c* m2 z | SV2 | bar | 9.3 | & M8 t* a4 w: Z9 J3 \, a, H
| ; b2 L* ]7 [ j1 [
| 动作值
; J. s) x5 _6 }& V |
|
-
总评分: 经验 + 1