型号为HF-120LW/SY-GA,全新机器,安装调试把温度设定17度,发现室外机只启动几分钟后停止运转,低压管结霜严重。" k/ R5 y! N' _' u+ M
经更换温度感应器以后压缩机运转正常但室内机不排水,2小时以后室内机结冰。/ K% T, N7 d" S' r6 b$ D, C! Z
经过美的维修师整理之后结冰故障排除,但无论把空调温度设定在多少度市内温度一到25度压缩机就停止运转,这时排水正常。+ z% Z! h6 t- z! w& v% G
今天再让美的维修师过来维修,温度控制得到了解决,但发现室内机又不排水了,我想请问下高手,这是什么原因?怎么引起的?, e7 N5 A/ G: Y8 B7 h' ?
' N7 l! O9 l$ ]7 W
室外温度:30-35之间 室内温度:25-28度之间 室内是间UPS机房,UPS散热量很大。) f2 |; N \/ W$ `
经过检测发现F正常,内机排风正常,制冷效果良好,各项数据也正确 |
|