型号为HF-120LW/SY-GA,全新机器,安装调试把温度设定17度,发现室外机只启动几分钟后停止运转,低压管结霜严重。- K$ r* T" D0 o
经更换温度感应器以后压缩机运转正常但室内机不排水,2小时以后室内机结冰。9 M* l. E& ^6 o5 j+ S+ o1 i
经过美的维修师整理之后结冰故障排除,但无论把空调温度设定在多少度市内温度一到25度压缩机就停止运转,这时排水正常。& l8 L$ ~6 V0 p# T9 B
今天再让美的维修师过来维修,温度控制得到了解决,但发现室内机又不排水了,我想请问下高手,这是什么原因?怎么引起的? 9 v/ M, p& e# b" A6 e( @7 \5 Z R' ~7 C' C
室外温度:30-35之间 室内温度:25-28度之间 室内是间UPS机房,UPS散热量很大。 % M! [: U* m. z 经过检测发现F正常,内机排风正常,制冷效果良好,各项数据也正确