BITZER半封闭压缩机冷冻油更换操作规范* x8 O+ u1 |. W& ^- I3 n6 E0 W+ A& `
一、 冷冻油更换的条件
' |, }) C$ c* N1 R/ y$ H1、 空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);' t) o4 E7 s; _0 b( I% w: u
2、 因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;
7 U: b$ G( U, f" u' ~! ]( B8 z; f3、 对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;
: Z; G8 F* t2 u4 P+ a6 ?' q5 I4、 根据氟系统清洁度情况酌情处理。4 j+ F" v* q1 s( v l/ v
二、 冷冻油的型号4 x5 C1 h( b" q/ t
1、 半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.28 r( R1 ]) m2 j$ r
允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油' S# N1 Q: i$ p/ \* s: K+ R4 c
允许制冷剂(R134A—R404A—R507A) tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32
4 R: ^: }/ ]' `' Q9 R8 w* U* g* j( y tc>55℃ 使用BITZER BSE55
: o3 o0 }% A/ j. }(tc:冷凝温度)$ w3 \* i# B( o8 m' p) X( u j
2、 半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-140
* o: w0 V1 q! |& _5 t9 U允许制冷剂(R22)使用B320H6 S& }" U* N. c) ^
允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170# |5 L5 f2 r; d0 n+ ?# V
三、 标准注油量
" O( N* j, P" s. v活塞式6F-50.2 注入4.75dm3
' C% Y; c% U2 Y8 y- e螺杆式CSH7571-90注入14 dm35 q/ @3 \. ]( I) F
GSH8571-140注入18 dm3/ u5 {( H9 X* w
四、 冷冻油更换操作规程8 X, X" ?2 z* j" o0 m
1、 关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;7 T+ f# M- m% ^ I0 ] ~
2、 拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;
* e; a9 u( X4 z% O6 j' E0 s; `3、 可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进
$ ~! y- x' Y+ q0 T/ Q一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞
`) j4 ^! a$ o8 M2 L9 Q+ c$ W; W5 `
& f8 S9 l4 j+ t
4、 冷冻油注入:
% d# P" l' J) y7 z方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;7 I. O5 p) I. ?: e7 O Q d
方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。& V7 x: F/ l9 Z- B; z2 r% d8 R
5、 因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;% Q3 N! [* ^ g
6、 冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;
1 b! B x& e1 _2 x7、 抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;& M7 z+ v8 s( p3 Z
8、 如果没有漏点等待20分钟后启动机组;
, w8 d8 ]3 j$ `7 W- r% C3 T9、 开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。
! s$ r+ U/ B: X: q比泽尔螺杆压缩机合成润滑油 cpihualai点com 王工:13926549484
2 m# w) f& }7 X; |' V6 M# Y l五、 注意事项
' j/ V4 ?5 _) |1 j1 U+ p1、 聚酯油BSE170=solest170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;
8 b! O9 r N6 x- f" K$ e* ~2、 对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。4 k0 B! o& `1 r3 J" O
3、 更换冷冻油尽量不要在雨天操作。 |
|