8
0
210
小学生
使用道具 举报
13
813
高中生
机器走的很好
这几天我正在处理约克YCAC-45H-PACK机组进水问题.板交冻坏,全闭压缩机进水.
氮气反复冲5瓶,外接过滤系统,接德国洛克林氟里昂回收泵直接加制冷剂采用液体循环法,频繁用粉笔和变色硅胶充垫吸潮,效果还是很明显的,估计再来两天应该没有问题.已经循环一天了.
到这时候,可以将新板交焊接上去,压缩机经过放水和烘箱处理绝缘等正常,空转运行正常.焊接系统,按正常步骤进行,一周后更换冷冻机油.
2
96
幼儿园
回楼主:真空降不下去是因为制冷系统中的水份不断蒸发所致,而水在1torr真空条件下变为气体的体积膨胀比近百万倍。靠抽真空排除大量的水不现实。确认系统无水必需是系统真空达到冷冻水温度对应的水蒸发压力以下,并能保持(排除系统泄漏)。只要系统除水彻底,无泄漏要达到很低真空是很正常的。我公司的低温制冷系统检漏时必需保持100pa以下几小时才算合格。
4
1976
大学生
200
可以做个假管头,里面不穿管不就行了
1
361
初中生
就我上次的经历说说看看对你有什么借鉴
也是蒸发器穿孔,因为多种原因没来得及时处理,<但是可以修复压缩机,及铜管>差不多半年后维修换了机头,蒸发器,抽真空抽了接近一个礼拜,冷冻油换了三次,干燥过滤器换了三次,还用大量的氮气.光毛巾和纸尿裤替代过滤器就用了不少,成本真的时很高呀,所以平时还是要注意水质的保养及其重要!!!现在刚刚修好正在运行中就是过热度有点偏高 29度.活塞机来的.
用粉笔和变色硅胶去湿效果还是不够明显,后来用尿不湿过滤,效果很明显.经过24小时的抽真空,昨天已经开机正常.
一周后更换冷冻机油,一月后再更换一次.
外接系统初级用尿不湿,二级用变色硅胶检测,半小时更换一次.
473
248
是啊,真的没什么好的办法,我想把蒸发器拆下来用喷灯烘,不知啊可以???冷凝器只能换了
220
这个问题有什么比较好的办法吗?
用氮气多冲冲,换过滤器,然后加药水试运行一会儿,在换过滤器。多换几个。
冷冻油等最好多要换~!(一家之言),这几天我们刚碰到这个问题。
但是是冷凝器漏进了水。呵呵....到现在还没有修好。
我的蒸发器是放在水箱里的,蒸发器穿破了个洞,开机调试发现蒸发器破了。现在蒸发器、水冷冷凝器、压缩机都进水了,有人说要把蒸发器、冷凝器换掉,压缩机拆开烘干,除此之外,有没有其他办法?请各位师傅多多指教
5
1731
请教:蒸发器铜管泄漏(或者是被击穿)后都会出现低压报警对不对啊?大家在实际中遇到那几
种情况造成蒸发器铜管泄漏的?
如果出现低压保荐保护后,在不确定是否是蒸发器铜管泄漏时,可以用什么方法来判断蒸发器铜
管泄漏与否?以免盲目开机造成更严重的后果?
请有经验的朋友说说啊!
411
发表回复