机房里有两台阿尔西(意大利)的螺杆式冷水机组,厂家工程师说90%的元件是进口的,主要是控制面板和电子元件。压缩机的台湾FUSHENG的,型号1300V2。4 e) F2 N% @0 B& y* U. B D& o. L
8 Z2 n; H/ K) j' P9 S施工的时候由于种种原因没对水系统管道清洗干净,造成每台机组的2号压缩机的蒸发器的铜管被击穿,压缩机进水,后来请特灵在本市代理商来修,每台一万,封堵好铜管后,清洗,捡漏,抽真空,加冷冻油和冷剂。试机后闻到一股塑料烧焦的味道,拆开压缩机后发现轴承上的塑料固定件被烧焦了,后来就换轴承,德国SKF(晕~ 我忘了是不是这个厂家的了),不过我敢说德国的轴承很棒!不过当“汉奸”的代价就是要付出2万元来购买(2万啊~~~),经过一段时间的试机,今天从下午14:00开到23.00)到明天才知道情况如何。, C/ ]2 Q3 I8 E. |1 _# f& \
7 ^* k) G2 N9 B; ^5 x
另一个压缩机的螺杆已经生锈了(有什么办法可以修复吗?)1 ~" o: w4 r4 t& C7 K
9 w) j+ t& ?4 U: y: e$ `铜管被击穿除了系统没清洗干净外,还有一个原因,是和机组的技术参数有关的,也就是选型上的问题!
) S% s: g7 }8 I W6 O0 D- h1 x' J8 V9 Z4 y. J! M* B2 X
在这里我想问一下,压缩机出现低压报警,这是什么原因造成的?一般如何处理后才能开机?) v) j# f! W' L9 t, S: n: P
! J1 s+ T# g3 n2 H6 x+ g大家觉得阿尔西螺杆式冷水机组如何? ) [, P5 K6 G/ \& I3 C
6 U1 |9 k" N% j2 \* K; _, m9 T[这个贴子最后由kila在 2004/07/17 23:07:25 编辑] |
|