- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 477 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2008-5-6
- 注册时间
- 2004-7-7
- 帖子
- 138
- 精华
- 0
- 积分
- 1731
- 阅读权限
- 80
- UID
- 3327
 
- 威望
- 0 点
- 经验
- 477 点
- 积分
- 1731
- 帖子
- 138
|
机房里有两台阿尔西(意大利)的螺杆式冷水机组,厂家工程师说90%的元件是进口的,主要是控制面板和电子元件。压缩机的台湾FUSHENG的,型号1300V2。
* T/ Z* @( C+ a0 v+ h
4 n% p. @, w: f: D1 D施工的时候由于种种原因没对水系统管道清洗干净,造成每台机组的2号压缩机的蒸发器的铜管被击穿,压缩机进水,后来请特灵在本市代理商来修,每台一万,封堵好铜管后,清洗,捡漏,抽真空,加冷冻油和冷剂。试机后闻到一股塑料烧焦的味道,拆开压缩机后发现轴承上的塑料固定件被烧焦了,后来就换轴承,德国SKF(晕~ 我忘了是不是这个厂家的了),不过我敢说德国的轴承很棒!不过当“汉奸”的代价就是要付出2万元来购买(2万啊~~~),经过一段时间的试机,今天从下午14:00开到23.00)到明天才知道情况如何。; a% e+ i' H- Z- X- B1 b" X- k
) f4 B# M- p6 M. m" n: a! A: }另一个压缩机的螺杆已经生锈了(有什么办法可以修复吗?)
# | s- X: g+ P- C9 a: h( o: J, x& J# A& e. `. f, w$ {6 ]" e
铜管被击穿除了系统没清洗干净外,还有一个原因,是和机组的技术参数有关的,也就是选型上的问题!
6 O0 b# H6 X5 }3 o( C9 N& G5 j: m3 T9 g$ q/ N
在这里我想问一下,压缩机出现低压报警,这是什么原因造成的?一般如何处理后才能开机?3 b) O& N6 o( ]1 d) x
% w# w6 ?6 Q* u' ]! _5 I5 L5 t/ B
大家觉得阿尔西螺杆式冷水机组如何?
* J, b) w9 e L' _6 I# k1 R' X: [4 `5 k* e
[这个贴子最后由kila在 2004/07/17 23:07:25 编辑] |
|