- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 477 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2008-5-6
- 注册时间
- 2004-7-7
- 帖子
- 138
- 精华
- 0
- 积分
- 1731
- 阅读权限
- 80
- UID
- 3327
 
- 威望
- 0 点
- 经验
- 477 点
- 积分
- 1731
- 帖子
- 138
|
机房里有两台阿尔西(意大利)的螺杆式冷水机组,厂家工程师说90%的元件是进口的,主要是控制面板和电子元件。压缩机的台湾FUSHENG的,型号1300V2。
8 @ \- `( w# _: k6 p5 Y, s0 e7 k( G* M
施工的时候由于种种原因没对水系统管道清洗干净,造成每台机组的2号压缩机的蒸发器的铜管被击穿,压缩机进水,后来请特灵在本市代理商来修,每台一万,封堵好铜管后,清洗,捡漏,抽真空,加冷冻油和冷剂。试机后闻到一股塑料烧焦的味道,拆开压缩机后发现轴承上的塑料固定件被烧焦了,后来就换轴承,德国SKF(晕~ 我忘了是不是这个厂家的了),不过我敢说德国的轴承很棒!不过当“汉奸”的代价就是要付出2万元来购买(2万啊~~~),经过一段时间的试机,今天从下午14:00开到23.00)到明天才知道情况如何。; m+ P* J ]4 Z/ b& p8 i, _: ]9 C, X6 a
& E# ?6 Z( D1 F" q
另一个压缩机的螺杆已经生锈了(有什么办法可以修复吗?) V& `/ v0 u7 B' ]% h v, B
- B E3 J3 p( o& g4 k; N' L
铜管被击穿除了系统没清洗干净外,还有一个原因,是和机组的技术参数有关的,也就是选型上的问题!
# [/ f4 t$ E# \4 R4 S. P5 r1 e# M; M) h" b# T" Y. F
在这里我想问一下,压缩机出现低压报警,这是什么原因造成的?一般如何处理后才能开机?/ ?) U# j7 L0 Q( q8 S* G+ S- I
* z# D4 ?6 [% v& M7 L& q% @$ x大家觉得阿尔西螺杆式冷水机组如何? ]6 X- r1 v- |! P) ~3 \" V
. @9 X5 l+ t4 R( `1 L
[这个贴子最后由kila在 2004/07/17 23:07:25 编辑] |
|